měl jste ten článek v normě dočíst
, protože v dalším textu najdete odpověď.
Cituji:
E.5.2.4.2.6 Elektrická instalace vyčnívající z ochranného prostoru
Anténní stožáry na střeše stavby by měly být chráněny před přímými údery blesku tím, že se instalují do již existujícího ochranného prostoru. Anténní systém by měl být integrován do LPS (viz také IEC 60728-11 161).
Mohou být použity jak izolovaný vnější LPS (viz obrázek 32a) , tak neizolovaný vnější LPS (viz obrázek 32b).
V tom druhém případě by měl být anténní stožár spojen s jímací soustavou. Potom je třeba se ve stavbě, která se má chránit, vypořádat s částečnými bleskovými proudy. Anténní kabel by měl vstupovat do stavby přednostně společným vstupem pro veškeré instalace nebo v blízkosti hlavní přípojnice pro pospojováni LPS. Vodivý plášť anténního kabelu by měl být spojen s jímací soustavou na úrovní střechy a s hlavní přípojnicí pospojováni.
Střešní nadstavby s elektrickými zařízeními domu, pro která není možno dodržet dostatečnou vzdá lenost, by měly být připojeny k jímací soustavě a k vodivým částem střešních nadstaveb a vodivým stíněním elektrických zařízení podle tabulky 9."
Na obrázku E.31 je zobrazen příklad způsobu pospojováni střešní nadstavby s vodivými částmi k elektrické instalaci a k jímací soustavě stavby.
Normy ČSN EN 62305-3 a 4 doporučují na prvním místě nejvhodnější řešení zejména z hlediska technického provedení a dodržení pravidel EMC, protože to vyžadují platné zákonné předpisy (vyhl. 268/2009Sb par. 36).
V dalším textu souboru norem ČSN 62305 a ČSN EN 60728-11 a např. v ČSN EN 50310, ČSN 50174-2 naleznete řešení, co dělat, když nelze dodržet dostatečnou vzdálenost nebo když třeba investor ani nechce oddálený hromosvod. Pak je třeba anténní stožár přímo připojit k jímací soustavě a k systému vyrovnání potenciálů. Připojení k systému vyrovnání potenciálů s sebou instalaci lokální ekvipotenciáln
í přípojnice LEP, její propojení s hlavní uzemňovací přípojnicí. K této lokální LEP připojíte anténní stožár, uzemnění svodiče přepětí SPD a jeho prostřednictví
m i stínění anténního kabelu.
Ale to je na delší diskusi. Knška.eu je velmi dobré dílo, ale i tak je třeba studovat a porovnávat další podklady.