,  dají se někde najít ty konstanty (násobky vypínacích proudů) i pro větší pojistky? Např 100A - 250A
 
V přiložené tabulce jsou uvedeny pro pojmem "nad 25A",  tedy 3,5 a 5 násobek In v bezpečných a zvlášť nebezpečných prostorách a 6 a 8 násobek pro prostory zvlášť nebezpečné.
Připomínám, že se jedná o výtah z historické normy ČSN 34 1010.
Dnes se násobky určují jinak. Modulární jističe je mají dané charakteristik
 ou B, C nebo D, vzduchové jističe nastavením zkratové spouště a u pojistek musíte vypínací proud odečíst z její charakteristik
 y.
K tomu vám dopomáhej Sichr.