Historie a současnost bezpečné funkce ochrany před úrazem elektrickým proudem v sítích TN
Elektrotechnik a je v současné době pro obyvatele Evropy i jiných kontinentů nebo jejich dílčích částí nezbytný, praktický obor pro každodenní lidskou činnost. Elektřina lidem dobře slouží od probuzení až po usnutí a mnohdy i ve spánku je nezbytným lidským pomocníkem. Aby lidem elektrická energie bezpečně sloužila je třeba elektrické rozvody nejen bezpečně instalovat, ale také je nezbytné, pro spolehlivou funkci ochrany před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech elektrických zařízení.
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/historie-a-soucasnost-bezpecne-funkce-ochrany-pred-urazem-elektrickym-proudem-v-sitich-tn)


(http://elektrika.cz/obr/evp_08m.jpg)


Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
Historie a současnost bezpečné funkce ochrany před úrazem elektrickým proudem v sítích TN


Název: Re: Historie a současnost bezpečné funkce ochrany před úrazem elektrickým proudem v sítích TN
Přispěvatel: bostik 19.11.2020, 13:19
,  dají se někde najít ty konstanty (násobky vypínacích proudů) i pro větší pojistky? Např 100A - 250A
Děkuji


Název: Re: Historie a současnost bezpečné funkce ochrany před úrazem elektrickým proudem v sítích TN
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.11.2020, 14:16
,  dají se někde najít ty konstanty (násobky vypínacích proudů) i pro větší pojistky? Např 100A - 250A
 

V přiložené tabulce jsou uvedeny pro pojmem "nad 25A",  tedy 3,5 a 5 násobek In v bezpečných a zvlášť nebezpečných prostorách a 6 a 8 násobek pro prostory zvlášť nebezpečné.

Připomínám, že se jedná o výtah z historické normy ČSN 34 1010.

Dnes se násobky určují jinak. Modulární jističe je mají dané charakteristik ou B, C nebo D, vzduchové jističe nastavením zkratové spouště a u pojistek musíte vypínací proud odečíst z její charakteristik y.

K tomu vám dopomáhej Sichr.