Tak to se bojíte zbytečně, protože nebezpečnější je nn, pak vn vvn a zvn má ochrany na takové úrovni, že to jenom prskne...
Kdežto jak ostatně padlo i ve videu, nn síť při pádu na zem, nemusí vypadnout ani když leži na zemi přívod. V zimě se někdy stane, že se spadlý drát zataví do ledu, než se na to přijde. Běžný kolorit starých chatových osad a vzdálených samot, kde bývá nn síť provozována jako instalace.
K videu.
Pánové hovoří hezky, ovšem zbytečne dlí v minulosti, protože krom četnosti poruch se nezměnil jejich druh.
Dovolil bych si podotknout, že OZ neřeší spadlý vodič, ten řeší zemní relé a v případě vyladěné Petersenky působí "jen" jako indikátor, přičemž k vypnutí nedochází, dokud se daří udržet tlumivku vyladěnou a tato se nezačne přehřívat, případně nenastane nerovnováha a rozkolísání dalších vývodů, klidně i jiné rozvodny.
Zkrat řeší mžikovka, nebo časově závislá ochrana s krátkým časem, dále pak časově nezávislá zpožděná řeší přetížení.
A právě až na tyto ochrany je navázán systém OZ, který lze nasavit do několika režimů.
Pády stromů do vedení všech hladin, jsou nejčastější příčinou poruch. V tomto případě nelze vinit distributora, protože EZ hovoří k zeleni v pásmu a její údržbě jednoznačně, avšak stále jsou vysazovány nové stromy pod vedením, které časem přerostou majitele i vedení.
Při provedení průseků je poměrně často distributor obviňován ekomaniaky z likvidace životního prostředí, ovšem ten samý ekomaniak nadává distributorovi přes zákaznickou linku, když mu nejde kvůli pádu stromu wifina.
O kácení v průsecích na dopad nikdo nehovoří a nikdo je nechce, to by bylo barbarství.
V návaznosti na zarostlé linky lze hovořit i o požárech od vn i nn sítí, zejména izolovaných.
Další příčinou jsou cizí zásahy, tzn. náraz auta, nebo traktoru do sloupu či stožáru.
Pády v důsledku prasklého izolátoru ubývají s rekonstrukcemi a výměnou kotevních za kompozitní a podpěrných za typy s vyšší pevností a lepším úvazem, který neklade nároky na kvalitu montéra při zachování pevnosti. Ano, kvalitní, šikovní montéři ubývají všude.
Co se tabulek týče, je jich pořád stejně, text je rovněž stejný,
protože se umisťují pořád podle stejného klíče, jako v začátcích elektrifikace.
Jediné co klesá, je jejich kvalita, protože ekologický smalt za pár let oprší.
V souvislosti s videem se ještě vrátím k nedávné anketě o elektro oborech. Nechyběl integrátor, ale rozvoďák nikde. Přitom co zmůže integrátor bez rozvoďáka, když se mu vybijou baterky... 