Je možné, že je zátěž rozložena nerovnoměrně mezi fáze a pomůže nějaké přerozdělení mezi fázemi (to budeme ověřovat) ...
Správný krok. Je to dost častý případ.
... v běžném provozu se nestává, že by hlavní jistič vybavoval takže se mi zdá zbytečné případné zvyšování jeho hodnoty (a tím zvýšení paušálních plateb).
To, že jistič drží, ještě nemusí znamenat, že není přetěžován. Sice málo, ale trvale. Podrobnosti viď vypínací charakteristik
y jističů u jednotlivých výrobků.
Doporučení:
1) nechte si ověřit rozložení zátěže mezi fáze
2) nechte si zkontrolovat tepelné namáhání jističe