Eduard Fučík
*
Offline Offline



BUDIŽ SVĚTLO


« kdy: 19.06.2006, 14:37 »

ŠVAGR SI ZAPOJIL NA CHATĚ AUTOBATERII 12V NA KOUPENÝ ZNAČKOVÝ MĚNIČ 12V/230V. MĚNIČ JE PŘIPOJEN AUTOKABELEM NA SVORKY 180AH AKUMULÁTORU,V TĚLESE MĚNIČE JE TYPIZOVANÁ ZÁSUVKA NA 230V S OCHRANNÝM KOLÍKEM,ZÁSUVKA JE JIŠTĚNA POJISTKOU 16A.DO TÉTO ZÁSUVKY JE PŘIPOJENA FLEXO ŠNŮRA S VIDLICÍ,KTERÁ NAPÁJÍ LIŠTOVÝ ROZVOD V CHATĚ:2X ZÁSUVKA +2X SVÍTIDLO/"ÚSPORKA 14W"/. DO ZÁSUVKY JE PŘIPOJEN MALÝ TELEVIZOR A V KOUPELNĚ MÁ PŘIPOJENÝ HOL.STROJEK.RO ZVODY JSOU 3ŽILOVÉ/FÁZE,OCHR.KOLÍK,PRAC.NULA/VŠE MU FUNGUJE BEZ PROBLÉMU,AŽ NA TO,ŽE JE TO VLASTNĚ BEZ OCHRANY PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM./VADASKA UKÁŽE PLNÉ NAPĚTÍ MEZI FÁZÍ A PRAC.NULOU,ALE MEZI OCHRAN.KOLÍKEM A FÁZÍ NENÍ CO MĚŘIT.JAK ZAJISTIT PRO TYTO ROZVODY OCHRANU?ZAKOPAT ZA CHATOU ZEMNÍ SVODIČ A VYTVOŘIT OCHRANNÉ POSPOJENÍ?A CO PROUD.CHRÁNIČ? VYPNUL BY V PŘÍPADĚ NEB.NAPĚTÍ NA KOSTŘE SVÍTIDLA?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.06.2006, 18:13 »

Přestože jde o relativně měkký zdroj, je životu nebezpečný. Pokud je zabezpečeno, že používané spotřebiče jsou s ochranou izolací, ochrana před nebezpečným dotykem je zabezpečena.

Pokud se však používají spotřebiče třídy I nebo by se použil zdroj pro třívodičový rozvod, což je zřejmě jen teoretická možnost, protože to jsou většinou  tepelné spotřebiče a zdroj je pro ně slabý,  mělo by se přistupovat ke zdroji jako síti IT, to znamená z aktivním uzemněným vodičem PE a hlídačem izolačního stavu.

Proudový chránič by měl smysl jen pokud by jsme rozdělili jeden krajní vodič na vodič PE a N. Tím bychom však degradovali výhody izolované soustavy.

Myslím, že jediný rozumný způsob je napájet i vzhledem ke spotřebě pouze přesně definované spotřebiče s dvojitou izolací.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.06.2006, 18:33 »

To: Janča
A co ochrana elektrickým odělením s doplňujícím pospojováním?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 20.06.2006, 11:01 »

To: Fuksa
Elektrické oddělení nemá smysl, vždyť baterie s měničem je již izolovaná soustava.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 20.06.2006, 14:00 »

To Fučík: Však právě to je ono, co píše p.Fuksa. Když neexistuje napětí mezi "fází" a zemí, jak by vám mohl ublížit styk živé části na kostru předmětu ? Nepíši průraz, protože izolace vůči zemi není napětím namáhána, resp.jen maličkým měkkým napětím, které způsobí kapacita vodičů vůči zemi. Norma uvádí, že takové vedení nemá být větší jak 500 m. Jaká je délka u vás ?

Udělejte normě zadost a pospojujte jen neživé části pevného zařízení (pokud existují) a kolíky zásuvek mezi sebou izolovaným neuzemněným vodičem. To propojení ma smysl tehdy, když z jedné zásuvky je "krmen" jeden spotřebič I.třídy a "fáze1" je probita na kostru a z druhé zásuvky obdobné, avšak probita "fáze2". Nebezpečný pro vás by byl současný dotyk na oba předměty. Propojením kolíků nejen přemostujete své tělo, ale vznikne zkrat a vypne jistič.

Píši "fáze1 a fáze2",  protože předpokládám, že výstup z měniče je "v luftě"

P.S. Ještě jednou jsem si přečetl váš dotaz a vy to tak máte vlastně provedeno. A spletl jsem váš "kolík" se zemí, zkuste schválně zmeřit napětí fáze oproti nějaké zemi (vodovod, kovové schody apod)
 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.06.2006, 18:13 »

To: Janča
Podmínky pro ochranu elektrickým oddělením a podmínky pro samočinné odpojení v síti IT jsou však podstatně rozdílné.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.06.2006, 22:48 »

To: Fuksa
Netuším, co tím chcete říct. Já jen tvrdím, že použití oddělovacího transformátoru nic neřeší.
Pokud bychom měli výkonný zdroj a napájeli s ním rozsáhlou soustavu je nutné pro bezpečnost hlídat izolační stav krajních vodičů proti PE tak, aby byl zřejmý identifikovate lný jednopólový zkrat. Samozřejmě musí být také splněna impedanční podmínka samočinného odpojení při dvoupólovém zkratu.

V uvedeném případě, jak popisuje p. Fučík, by bylo představovalo hlídání izolačního stavu značný luxus. Jedná se o lokální napájení a je možné použít podobné podmínky pro zajištění bezpečnosti jako vyžaduje ochrana oddělením obvodů, to znamená napájení jednoho pouze jednoho spotřebiče třídy I. Pokud by jich bylo víc je nutné provést ochranné pospojování.

V daném případě zdroj utáhně něco víc než 1 A,  i vzhledem k omezenému odběru bych napájel pouze přesně definované spotřebiče. Upřímně řečeno, ani si nedovedu představit, že by uvedený zdroj mohl napájet několik spotřebičů třídy I, které
by byl schopen utáhnout. Trochu mi nesedí velikost té pojistky, nejistí měnič proti přetížení. Obecně si však myslím, že měniče napětí by měli být používány pouze pro jeden spotřebič, pak by takové problémy odpadly.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 20.06.2006, 23:55 »

Ochrana před úrazem elproudem  elektrickým oddělením nemusí být realizovaná jen oddělovacím transformátore m, norma uvádí i např. motorgenerátor nebo podobný zdroj proudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?
 Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...
 Sháním měnič 12V/230V....
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Kdo vyrábí měniče pro napájení z trakce?
 Co znamená pokud je měnič DC/DC označen jako zkratuvzdorný?
 Který měnič je vhodnější, s modifikovanou sínusoidou nebo s trapézovým průběhem?
 jaký je proud tekoucí do a z měniče napětí 24/12 V
 Jak zjistím výstupní (AC) proud FV střídače?
 Jaký použít měnič, abych mohl připojit běžný elektromotor (výkon 30kW)?
 Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?
 Nač dát pozor při připojení měniče 80kW s rekuperací do sítě?
 Existuje typ měniče, který zabezpečí třífázové výstupní napětí?
 Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?
 Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem?
 Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?
 Máte někdo praktické zkušenosti s provozem ručního nářadí z měniče 12/230V?
 Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
 Zemníte poctivě PE svorku střídače 12/230 V?
 Proč u měniče napětí 12V/230V svítí fázovka vlevo i vpravo?
 PHOENIX CONTACT: FAME rychlý a modulární systém pro měření a manipulaci
 Proč střídač Kostal PIKO 5.5 vykazuje při mrazu poruchu izolačního stavu?
 Jak zapojit napěťově řízený konvertor napětí (výkonu)?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?
 Lze zapojit DC/AC měniče sériově?
 Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
 Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST?
 Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
 Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
 Jak byste vyhodnotili bezpečnost okruhu za střídačem?
 Využili byste měniče s přívodem z jedné fáze s výstupem na tři?
 Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
 Jak zabránit rozvlnění střídače (měniče napětí) 12VDC / 230VAC?
 DC/DC měnič s vysokou odolností
 Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
 Řada měničů Sinamics G120X
 Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?
 Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka
 Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jakou použít na výstupu hybridniho menice Easun 5kW proti NDN?
 Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
 Poradíte s instalací měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 22 dotazů.