Autor Téma: Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?  (Přečteno 19024 krát)
Jura7
« kdy: 01.01.2012, 16:25 »

 Potřebuji vědět  váš názor, zda nastane problém, když měnič bude po jeho vypnutí a přepnutí na síť napájen zpětně  přes kontakt KM-1 dle schématu?


* 010120121014.jpg (557.8 KB, 2592x1944 - prohlédnuto 1254 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 01.01.2012, 17:28 »

Pokud nebude měnič dávat napětí, je to taková "sázka do loterie",  možná vydrží, možná ne, záleží na konstrukci. . .

Pokud bude měnič zapnutý, bude dávat střídavé napětí, je reálná šance, že se výstupní napětí z měniče "nepotká" s napětím sítě přesně sychronně a pak je jasné, že to odnese "nejslabší článek".
Kdyby tam byl místo spínače přepínač, je to OK, dovolil bych si tvrdit, že by měl přepnout oba pracovní vodiče, L i N, protože pokud necháte N spojený se sítí TN i při napájení z měniče, vznikne vám z hlediska bezpečnosti jakýsi "kočkopes",  kdy to bude síť TN, ale nebude to vyhovovat základním požadavkům na automatické vypnutí v síti TN (ČSN 33 2000-4-41, ed. 2)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.01.2012, 17:51 »

Tam při sepnutém stykači KM půjdou proti sobě dvě napětí.Já bych osadil oba přívody z měniče k motoru  rozpínacím kontaktem stykače KM a přívody ze sítě spínacím kontaktem stykače KM.Cívku stykače bych zapojil napájenou ze sítě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura7
« Odpověď #3 kdy: 01.01.2012, 18:07 »

Tak jsem to rukou narychlo překreslil. Bude to takto již vyhovovat? Použili by jste stykač a nebo relé? Budu potřebovat 3 x rozpínací a dva spínací kontakty.


* 010120121016.jpg (680.71 KB, 2592x1944 - prohlédnuto 1412 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #4 kdy: 01.01.2012, 18:18 »

Nebude. Na relé zapomeňte rovnou, motorek o Vašem výkonu má dost velkou indukčnost na to, aby jiskrovým výbojem "odpráskl" váš měnič. Totéž se může stát po opětovném obnovení sítě. Nevím, jaká je četnost poruch v síti, já bych motorek napájel z měniče trvale a zároveň trvale inteligentně dobíjel baterii.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura7
« Odpověď #5 kdy: 01.01.2012, 18:24 »

 Pokud bude měnič zapnutý, bude dávat střídavé napětí, je reálná šance, že se výstupní napětí z měniče "nepotká" s napětím sítě přesně sychronně a pak je jasné, že to odnese "nejslabší článek".  
Kdyby tam byl místo spínače přepínač, je to OK,

Tak jak je to na původním obrázku, by se napětí ze dvou zdrojů potkat nemělo.Stykač měnič odpojí, ale zároveň pustí napětí ze sítě proti měniči. Zkoušet to ale nebudu, asi by to opravdu ten měnič nevydržel. Poopravil jsem to schéma, ale budu potřebovat víc kontaktů, než jsem původně zamýšlel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 01.01.2012, 19:02 »

Na původním obrázku bylo u motorku 30W-70W to nebude taková zátěž na kontakty.Dále je zajímavý nápad provozovat motorek přes měnič napětí trvale.Je, ale potřeba říci,že v síťovém provozu budou ztráty v nabíječce,baterce a měniči přičteny k spotřebě motorku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura7
« Odpověď #7 kdy: 01.01.2012, 19:13 »

Zařízení bude sloužit jako náhradní zdroj k čerpadlu krbových kamen. Měnič je osazen ventilátorem, který je dost hlučný. Poslouchat to celou zimu by se mně asi nelíbilo  Mrknutí Je taky otázka, co by s čerpadlem, které by běželo neustále přes měnič, udělalo napětí měniče,který má , ,trapézovou" sinusoidu. Poruchy v síti jsou v zimních měsících, kdy vedení je u nás převážně vzduchem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 01.01.2012, 20:35 »

Čerpadlu je to jedno. Zajistěte, aby mezi přepnutím byla dostatečná časová prodleva, třeba časovým relé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jura7
« Odpověď #9 kdy: 01.01.2012, 23:55 »

Čerpadlu je to jedno.  Zajistěte, aby mezi přepnutím byla dostatečná časová prodleva, třeba časovým relé.

Provedl jsem ještě jedno schéma a to s časovým relé ze zpožděným návratem. Na tohle máte jaký názor?


* 010120121018.jpg (578.2 KB, 2592x1944 - prohlédnuto 914 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #10 kdy: 02.01.2012, 00:32 »

Nepoužívejte přepínací kontakty. Nejste schopen přesně definovat okamžik vypnutí a sepnutí. Pokud to nelze jinak, najděte takové relé či stykač, který během okamžiku přepínání spolehlivě udělá "mrtvý čas" (bude rozepnuto vše). 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Linhart Jarda
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 02.01.2012, 00:59 »

Zdá se mi, že chcete bez znalostí přepínání dvou zdrojů něco ubastlit. Použijte raději hotové zařízení třeba od Astipu nebo NZ UNI. Obyčejné měniče jsou nevhodné pro oběhová čerpadla. Málokterý má na výstupu sinus. Až vám odejde čerpadlo a přetopíte - to bude úspora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura7
« Odpověď #12 kdy: 02.01.2012, 01:26 »

Zdá se mi, že chcete bez znalostí přepínání dvou zdrojů něco ubastlit.  Použijte raději hotové zařízení  

Máte pravdu v tom, že kdybych to koupil jako celek, tak je po problému. To, že měnič nemá sinus vím a taky jsem to psal. Nechci, aby záloha běžela pořád, ale jen v případu výpadku a to se jedná o cca. do 10 hodin v topné sezóně. Když se podíváte na nabídky originálních záloh, tak ani tam nemají některé měniče na výstupu sinus !! Prostě si to chci sestavit sám a zde jsem chtěl pouze poradit zda nápad je dobrý a nebo kde je možné vylepšení. Každopádně to chci mít bezpečné a tak, aby to odpovídalo normám.  A jinak znám z netu schémata od osob ,  co to provozují tu zálohu již nějakou sezónu a zásadně neřeší nějaké přepínání mezi  dvěma zdroji a měnič je ok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 02.01.2012, 07:58 »

...  Každopádně to chci mít bezpečné a tak, aby to odpovídalo normám.   A jinak znám z netu schémata od osob ,  co to provozují tu zálohu již nějakou sezónu a zásadně neřeší nějaké přepínání mezi  dvěma zdroji a měnič je ok.
Teď jste se "trefil do černého"
Jestli to chcete mít bezpečné a podle norem, tak schéma zapojení z webu, o kterém autor tvrdí jak skvěle mu to funguje, nemusí být zárukou správnosti jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska funkce.

Nikdy nemáte definován výpadek přesně. Může dojít k výpadku tak, že je okamžité napětí blízko "nuly",  ale může být i na maximu. Při reálných poruchách sítě dojde někdy k poklesu a "návratu" napájení, relé nebo stykač reaguje různě na tyto přechodové stavy, v měniči jsou kondenzátory, ze kterých ještě měnič "zlomek vteřiny" běží, takže to, co bude "na stole" 10x krásně fungovat, to může při jednom z prvních "ostrých" výpadků vytahnout malý oblouk na kontaktech, prásk a je "vyděláno".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 02.01.2012, 11:55 »

bez rozdělených kontaktů s jasně definovaným časem prodlevy (klidně v řádu minut) bych se o to ani nepokoušel.
Pokud dojde ke krátkému výpadku a připojíte znovu měnič na kterém bude ještě zbytek napětí, bude to nedefinovaný stav, při kterém si dovolím odhadnout vznikne jisté množství různobarevných čmoudíků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura7
« Odpověď #15 kdy: 02.01.2012, 16:30 »

bez rozdělených kontaktů s jasně definovaným časem prodlevy (klidně v řádu minut) bych se o to ani nepokoušel.

Můžete mně vysvětlit, co myslíte těmi rozdělenými kontakty? Chci použít časové relé se zpožděným návratem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 02.01.2012, 20:20 »

Kdy už si chcete "udělat sám",  zkuste tomu dát trochu kumštu.. použít mikroprocesor (není to až taková hrůza, stojí pár korun a s trochou invence se dá programování naučit).

čerpadlo nemusí běžet stále (k čemu?).
aplikaci bych asi pojal takto:
1) výpadek: procesor čeká půl minuty, zda se napětí v síti neobnoví. Až poté připne bateriovou zálohu
2) obnovení napětí: procesor čeká půl minuty až minutu, zda nedojdek výpadku znovu, potě začne baterie znovu bnabíjet a čerpeadlo přepne na síť
3) připravit možnost řízení čerpadla pro úsporný provoz během výpadku (pokud to má význam, např. při provozu z tepelného akumulátoru)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 03.01.2012, 08:58 »

Rozdělené kontakty bych použil proto, že při indukční zátěži vám kontakt nerozpojí ihned, ale natáhne oblouk, který zhasne až při průchodu napětí nulou (každou půlperiodu, to je taky důvod rozdílné konstrukce kontaktů pro AC a DC). Pokud použijete společný kontakt, můžete zároveň zapálit oblouk na spínací straně kontaktu. Tím se vám potkají různá napětí o různých fázích a to se pak dějou věci.
Kdo nezkusil, neuvěří   Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?
 Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?
 Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...
 Sháním měnič 12V/230V....
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Kdo vyrábí měniče pro napájení z trakce?
 Co znamená pokud je měnič DC/DC označen jako zkratuvzdorný?
 Který měnič je vhodnější, s modifikovanou sínusoidou nebo s trapézovým průběhem?
 jaký je proud tekoucí do a z měniče napětí 24/12 V
 Jak zjistím výstupní (AC) proud FV střídače?
 Jaký použít měnič, abych mohl připojit běžný elektromotor (výkon 30kW)?
 Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?
 Nač dát pozor při připojení měniče 80kW s rekuperací do sítě?
 Existuje typ měniče, který zabezpečí třífázové výstupní napětí?
 Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?
 Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem?
 Máte někdo praktické zkušenosti s provozem ručního nářadí z měniče 12/230V?
 Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
 Zemníte poctivě PE svorku střídače 12/230 V?
 Proč u měniče napětí 12V/230V svítí fázovka vlevo i vpravo?
 PHOENIX CONTACT: FAME rychlý a modulární systém pro měření a manipulaci
 Proč střídač Kostal PIKO 5.5 vykazuje při mrazu poruchu izolačního stavu?
 Jak zapojit napěťově řízený konvertor napětí (výkonu)?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?
 Lze zapojit DC/AC měniče sériově?
 Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
 Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST?
 Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
 Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
 Jak byste vyhodnotili bezpečnost okruhu za střídačem?
 Využili byste měniče s přívodem z jedné fáze s výstupem na tři?
 Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
 Jak zabránit rozvlnění střídače (měniče napětí) 12VDC / 230VAC?
 DC/DC měnič s vysokou odolností
 Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
 Řada měničů Sinamics G120X
 Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?
 Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka
 Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jakou použít na výstupu hybridniho menice Easun 5kW proti NDN?
 Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
 Poradíte s instalací měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.