Autor Téma: Jak zabránit rozvlnění střídače (měniče napětí) 12VDC / 230VAC?  (Přečteno 15895 krát)
Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 20.03.2017, 23:13 »

Mám instalován střídač Sinus Victron Phoenix C 2500VA 12V.Tento střídač napájí, mimo jiné, regulátor topení ADOREG36/P, který má dva triaky pro regulaci otáček čerpadla solárního kolektoru a kotle na tuhá paliva (oboje Willo max90W).
Problém je v tom, že pokud triaky ADOREGU jsou v jiném stavu než 100% otevření, rozvlní se výstup střídače. Běžné elektronice toto vlnění nevadí. Je běžnými měřícími přístroji neměřitelné (výstup má stabilních 230V / 50Hz) . Rozkmitání je patrné a velmi nepříjemné u svitu žárovky, halogenové žárovky a některých zářivek (u těch méně).
Mám doma jiný triakový regulátor a ten střídač nerozkmitá??
Zkusil jsem střídač reklamovat, ale dle výrobce je vše ok.
Dotazoval jsem se na rady výrobce regulátoru (ten již pro stáří reklamovat nemohu),  ale rozumné rady jsem se nedočkal. Proč taky, když jej napájím z běžné DS tak k žádnému rušení čehokoli nedochází (již má zabudované interní filtry). Zkoušel jsem vřadit do napájení před regulátor ještě jeden filtr 1ELF16V od ELFIS s.r.o. Žádný úspěch.
Pomocí sw utility jsem monitoroval zvlnění stejnosměrného vstupu (12V) střídače, ale dle sw je vstup bez zvlnění (výstup taktéž).
Nesetkal se s tím někdo? Uměl by někdo poradit? Regulátor ani střídač není zrovna nejlevnější, abych je zahodil a koupil si něco jiného. Nerozhodný

* DSC_0182[1].avi (1185 KB - staženo 421 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.03.2017, 20:19 »

Jak moc máte ten střídač zatížený? Při nelineární zátěži je dovolené zatížení menší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.03.2017, 22:26 »

Aký charakter má záťaž striedača? Nemôže byť vysoko kapacitná? Vtedy sa totiž môže striedač rozkmitať. Viete odmeriať fázový posun napätia a prúdu, keď vám to kmitá? Skúste ho vtedy viac zaťažiť odporovou alebo indukčnou záťažou, čím sa fáza trochu posunie. Možno by mohol prestať kmitať.     
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.03.2017, 23:17 »

Běžné zatížení není ani poloviční cca tak 800 - 1000W různou zátěží. Špičkové zatížení i při rozběhu třeba lednice nepřesáhne cca 1800W. A to velmi málo kdy. Rozvlnění se děje jen když reguluje jeden nebo druhý nebo oba triaky ADOREGU a vůbec nezáleží na vstupním napětí na velikosti a druhu odběru. Když střídač zatížím pouze jednou halogenou a ADOREGEM na kterém ručně navolím chod libovolného triaku (čerpadlo Willo 90W) na třeba 50% tak se ten halogen vlní. Znamená to tedy, že žádná jiná zátěž to neovlivňuje. Jen ty dva triaky v ADOREGU. Frekvence vlnění odpovídá frekvenci spínání triaků. 20% =  pomalejší vlnění, 80% rychlejší vlnění. Při 100% otevření vlnění přestane.
Co myslíte tím vysoko kapacitní?? Napájím běžné domácí spotřebiče, převážně osvětlení – halogeny, zářivky, ledky. Pak PC,noťas a telku LCD se satelitem a motorky filtrací akvárií.
Ještě bych mohl uvést výkonové parametry střídače:
Trvalý výkon při nelineární zátěži s činitelem výkyvu 3:1: 3000VA.Trvalý výkon 2500W
Špičkový výkon 6000W. Vstupní napětí od 9,5V do 17V. Reálná kapacita baterií, ke kterým je připojen cca 7,5kW. Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 21.03.2017, 23:22 »

Aký charakter má záťaž striedača? Nemôže byť vysoko kapacitná? Vtedy sa totiž môže striedač rozkmitať. Viete odmeriať fázový posun napätia a prúdu, keď vám to kmitá? Skúste ho vtedy viac zaťažiť odporovou alebo indukčnou záťažou, čím sa fáza trochu posunie. Možno by mohol prestať kmitať.     

Fázový posun nemám čím změřit a laborovat se zátěží je promne v praxi nereálné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 22.03.2017, 00:25 »

... Frekvence vlnění odpovídá frekvenci spínání triaků. 20% =  pomalejší vlnění, 80% rychlejší vlnění. Při 100% otevření vlnění přestane...
Frekvence spínání triaků je totožná s frekvencí sítě, tj. 50 Hz. Co se mění, je úhel sepnutí.

Co myslíte tím vysoko kapacitní?? Napájím běžné domácí spotřebiče, převážně osvětlení – halogeny, zářivky, ledky. Pak PC,noťas a telku LCD se satelitem a motorky filtrací akvárií...
Tj. nejspíš samé spínané zdroje s diodovým můstkem a velkokapacitní m kondenzátorem na vstupu. Pěkný oříšek pro sinusový střídač.

Reálná kapacita baterií, ke kterým je připojen cca 7,5kW. Jsem v rozpacích
Tím máte na mysli 7,5 kWh, tj. 12 V/625 Ah?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.03.2017, 09:32 »

Tím máte na mysli 7,5 kWh, tj. 12 V/625 Ah?
Ano štíková hodnota 800Ah. Reálně dle testování cca 600Ah ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.03.2017, 22:31 »

Co myslíte tím vysoko kapacitní?? Napájím běžné domácí spotřebiče, převážně osvětlení – halogeny, zářivky, ledky. Pak PC,noťas a telku LCD se satelitem a motorky filtrací akvárií.
Snáď okrem malých motorčekov sú to všetko kapacitné záťaže.
Testoval som totiž jeden hybridný fotovoltický systém so striedačom Multi Plus od VICTRON Energy a ten sa pri výrazne kapacitnej záťaži vždy rozkmital. Myslím, že je to dané konštrukciou striedača.
váš striedač Sinus Victron Phoenix C 2500VA 12V vyzerá podobne akop Multi Plus. Predpokladám že konštrukcia striedača bude rovnaká, takže s podobným javom sa môžte stretnúť aj tu. Preto som odporúčal vyskúšať znížiť kapacitu. Môže to byť však aj niečo iné. Je treba merať a laborovať so zmenou záťaže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.03.2017, 22:48 »

Co se stane,když připojíte do výstupu alespoň malý asynchronní elektromotorek ? Třeba z ventilátoru mikrovlnky. Ten by měl sežrat rozkmity frekvence i napětí a navíc kompenzuje kapacitní složku jaloviny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #9 kdy: 22.03.2017, 23:04 »

Kapacitní zátěž je pro napěťový regulační obvod měniče podobný stav, jako když dáte k byciklu místo řetězu gumu do trenek. I když se snažíte měnit rychlost šlapání abyste jel rovnoměrně rychle, díky pružnosti gumy a vaší hmotností způsobující setrvačnost se budete pohybovat přískoky. Ono v okamžiku kdy se guma napne byste měli polevit se šlapáním a když se guma uvolní, měl byste přidat. Ale když máte ubrat, odpor šlapání je ještě malý a nohy se vám protočí a když byste měl už přidat je guma ještě napnutá. Rovnoměněji se rozjedete až do kopce, kdy je vliv odporů vyšší než vliv setrvačnosti a guma je stále napnutá.
Takže když k měniči přidáte odporovou zátěž, mělo by se kmitání vyvolané měničem (pracujícím do kapacitní zátěže) zmenšit.

Jenže je tu ještě možnost kmitání způsobeného fázovacím obvodem tyristoru (triaku).  Fázovací obvod bývá u jednodušších regulátorů napěťově závislý a při poklesu napájecího napětí zapaluje tyristor v jinou dobu, než by měl.  A světlo pak bliká - flikruje.
Měnič je v podstatě měkký zdroj a když mu v části periody prudce změníte odběr (zapálí tyristor),  neudrží v jedné půlperiodě sinusové (pseodosinusové) napětí, ale sype ze sebe pěkné brambory.

Jenže bez dvoukanálového oscilogramu napětí před a za tyristorovým regulátorem jsou vše jen spekulace, neví se kdo flikruje, jestli jen měnič, nebo jen tyristorový regulátor či ruku v ruce se oba dva hádají jako dvě správcové sousedních domů že jedna mete špínu druhé před vchod a ta druhá ji to zase namete zpět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.03.2017, 15:53 »

Testoval som totiž jeden hybridný fotovoltický systém so striedačom Multi Plus od VICTRON Energy a ten sa pri výrazne kapacitnej záťaži vždy rozkmital. Myslím, že je to dané konštrukciou striedača.
váš striedač Sinus Victron Phoenix C 2500VA 12V vyzerá podobne akop Multi Plus. Predpokladám že konštrukcia striedača bude rovnaká, takže s podobným javom sa môžte stretnúť aj tu.
A při tom testování jste došli k nějakému závěru jak to vlnění omezit či jak mu úplně zabránit?  ??

Preto som odporúčal vyskúšať znížiť kapacitu. Môže to byť však aj niečo iné. Je treba merať a laborovať so zmenou záťaže.
Laborovat se změnou zátěže – ale jak, když potřebuji napájet zařízení běžné domácnosti.  Neřeknu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 23.03.2017, 15:55 »

Co se stane,když připojíte do výstupu alespoň malý asynchronní elektromotorek ? Třeba z ventilátoru mikrovlnky. Ten by měl sežrat rozkmity frekvence i napětí a navíc kompenzuje kapacitní složku jaloviny.

Nic vše přistarém   Pláč Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 23.03.2017, 16:08 »

Kapacitní zátěž je pro napěťový regulační obvod měniče podobný stav, jako když dáte k byciklu místo řetězu gumu do trenek. I když se snažíte měnit rychlost šlapání abyste jel rovnoměrně rychle, díky pružnosti gumy a vaší hmotností způsobující .........
........správc ové sousedních domů že jedna mete špínu druhé před vchod a ta druhá ji to zase namete zpět.

Moc hezky vysvětleno.  angel Jenže co s tím.  Šok Vřazovat nějakou činnou zátěž je blbost když potřebuji kapacitu akumulátorů jako záložní zdroj, tak si je přeci kvůli vlnění nebudu vybíjet do odporu (topného tělesa) ??  Nerozhodný  Střídač stál bez pár drobných téměř 40tis a důvodem k reklamaci to asi není.  zle  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #13 kdy: 23.03.2017, 19:00 »

Já bych zkusil do napájení pro ty triaky přidat odrušovací filtr s tlumivkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 23.03.2017, 19:03 »

Já bych zkusil do napájení pro ty triaky přidat odrušovací filtr s tlumivkou.
Nebo se obejít bez nich - ten vehement má 4 výstupy 0-10 V...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 23.03.2017, 19:38 »

Já bych zkusil do napájení pro ty triaky přidat odrušovací filtr s tlumivkou.

Zkoušel jsem vřadit do napájení před regulátor filtr 1ELF16V od ELFIS. A nic. Stále stejné.  Pláč  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 23.03.2017, 19:59 »

Obávám se, že se to dostává do pozice věštění z křišťálové koule, a že se bez pomoci někoho s osciloskopem neobejdete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #17 kdy: 23.03.2017, 20:51 »

Já bych ten filtr, zkusil připojit na svorky napájení těch triaků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?
 Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?
 Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...
 Sháním měnič 12V/230V....
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Kdo vyrábí měniče pro napájení z trakce?
 Co znamená pokud je měnič DC/DC označen jako zkratuvzdorný?
 Který měnič je vhodnější, s modifikovanou sínusoidou nebo s trapézovým průběhem?
 jaký je proud tekoucí do a z měniče napětí 24/12 V
 Jak zjistím výstupní (AC) proud FV střídače?
 Jaký použít měnič, abych mohl připojit běžný elektromotor (výkon 30kW)?
 Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?
 Nač dát pozor při připojení měniče 80kW s rekuperací do sítě?
 Existuje typ měniče, který zabezpečí třífázové výstupní napětí?
 Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?
 Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem?
 Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?
 Máte někdo praktické zkušenosti s provozem ručního nářadí z měniče 12/230V?
 Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
 Zemníte poctivě PE svorku střídače 12/230 V?
 Proč u měniče napětí 12V/230V svítí fázovka vlevo i vpravo?
 PHOENIX CONTACT: FAME rychlý a modulární systém pro měření a manipulaci
 Proč střídač Kostal PIKO 5.5 vykazuje při mrazu poruchu izolačního stavu?
 Jak zapojit napěťově řízený konvertor napětí (výkonu)?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?
 Lze zapojit DC/AC měniče sériově?
 Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
 Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST?
 Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
 Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
 Jak byste vyhodnotili bezpečnost okruhu za střídačem?
 Využili byste měniče s přívodem z jedné fáze s výstupem na tři?
 Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
 DC/DC měnič s vysokou odolností
 Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
 Řada měničů Sinamics G120X
 Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?
 Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka
 Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jakou použít na výstupu hybridniho menice Easun 5kW proti NDN?
 Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
 Poradíte s instalací měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.