pritt
« kdy: 26.12.2007, 16:26 »

Rád bych zateplil strop ve sklepě polystyrenem.
Rozvod elektřiny je doposud proveden na omítce, kulatými kabely v úchytkách.
Rád bych provedl novou instalaci s kabely CYKYL, jež bych na omítku připevnil a následně je zakryl polystyrenem.
Části k vypínačům bych zalištoval.
Může to tak být?
Může být kabel jen tak zakryt polystyrenem?
Nemohu ho dát do omítky, jelikož tam není a vše je v betonu.
Hrozí nějaké nebezpečí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Riha Jan
« Odpověď #1 kdy: 26.12.2007, 16:57 »

Pokud se to týká pouze vodičů,tak v tom nevidím problém,akorát kdyby na stropě byli instalovany svítidla,tak je nutno osadit taková co mají certifikaci pro montáž na hořlavý povrch-F v trojůhelníku,nebo je přendat ze stropu na stěnu.Že máte rozbočné krabice na stropě nepředpokládám i když se to mezi svítidli v GO provedení také běžně dělá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tom6325
« Odpověď #2 kdy: 26.12.2007, 17:36 »

Co já vím kabely CYKYL se nesmí klást na hořlavé povrchy, nebo dokonce do nich. Nejsem si jist, ale mohl byste použít pouze kabely CYKY. Ty se mohou klást na hořlavé povrchy a jsou prostě lepší. CYKYL se používají pouze pro montáž pod omítku apod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.12.2007, 17:47 »

Kabely  CYKYLo od NKT Cables (kablo kladno) se mohou klást i na hořlavé povrchy - viz. odkaz -- stačí se jen mrknout do technické dokumentace každého výrobku - výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
pritt
« Odpověď #4 kdy: 26.12.2007, 17:58 »

Co já vím kabely CYKYL se nesmí klást na hořlavé povrchy, nebo dokonce do nich. Nejsem si jist, ale mohl byste použít pouze kabely CYKY. Ty se mohou klást na hořlavé povrchy a jsou prostě lepší. CYKYL se používají pouze pro montáž pod omítku apod.

právě že potřebuji plochý kabel, aby se mi vešel mezi strop a polystyren, do mezery s lepidlem. Použiji CYKYLO. Jak byjste řešili krabice, pokud bych musel některou z nich dát na strop (polystyren). mohl bych zapustit?

Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 26.12.2007, 18:24 »

Platná ČSN 33 2312 praví asi toto:
" Elinstalační materiál lze do a na hořlavé látky (až do C3-lehce hořlavé) ukládat přes nehořlavou tepelněizolačn í podložkou nebo lůžkem o síle alespoň 5 mm "
Pokud by ten polystyrén byl v úpravě C2 či C1, tak do 16A a 380V bez opatření, jen ta krabice musí být z látky odolné proti šíření plamene.
Třídy hořlavosti najdete  http://www.kopos.cz/cs/tridy-horlavosti.php
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.12.2007, 19:00 »

Vážení přítelé nečtete otázku pozorně. Kulatý kabel není CYKYLO ale jen CYKY.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.12.2007, 12:49 »

Čteme pozorně...ale vy ne  Kroutím očima ... pán píše, že chce vyměnit KULATÉ za CYKYLo  Zlej

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 27.12.2007, 19:22 »

Kabely  CYKYLo od NKT Cables (kablo kladno) se mohou klást i na hořlavé povrchy - viz. odkaz -- stačí se jen mrknout do technické dokumentace každého výrobku - výrobce.
http://www.nktcables.cz/upload/cykylo_001.pdf

Koukl jsem na odkaz a výrobce píše, že KABELY JSOU URČENY PRO INSTALACI POD OMÍTKOU A PRO UKLÁDÁNÍ DO TRUBEK A LIŠT. Nikde se nepíše, že je určen pro pokládku do hořlavých hmot. Tak nevím, rád se nechám poučit. Nemyslím to ironicky, jen připouštím možnost, že jsem něco přehlédl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 27.12.2007, 19:32 »

Páni kolegové, beru zpět, člověk hledá a dohledá...
a z toho plyne, že se učíme celý život (doh)Uložení kabelů s PVC izolací a PVC pláštěm na dřevo

Uložení kabelů a silových vodičů na hořlavých podkladech je definováno v normě ČSN 33 2312 - Elektrická zařízení v hořlavých hmotách a na nich. Platnost této normy je od 1.9.1986.

Kabely s PVC izolací a PVC pláštěm, vyráběné v nkt cables s.r.o. v Kladně, splňují podmínku odolnosti proti šíření plamene dle IEC 60332-1 (ČSN EN 50265-2-1). V ČSN 33 2312, čl. 2.10. je uvedeno toto: „Silové kabely nebo vodiče je možno uložit přímo do hořlavých hmot stupně hořlavosti B,C1,C2,C3 nebo na ně za předpokladu, že jsou tyto kabely nebo vodiče odolné proti šíření plamene.“ Rozdělení hmot podle stupně hořlavosti je uvedeno v ČSN 73 0823 - Stupeň hořlavosti stavebních hmot. Platnost této normy je od 1.4.1984. Dřevo listnatých stromů (dub, buk) je stupně hořlavosti C2, dřevo jehličnatých stromů (smrk, jedle, modřín, borovice) je stupeň hořlavosti C3.

Z textu citovaného článku plyne, že odolnost proti šíření plamene dle IEC60332-1 (ČSN EN 50265-2-1) je postačující k tomu, aby kabely splnily podmínku pro možnost uložení na dřevo. Z tohoto důvodu lze kabely s PVC izolací a PVC pláštěm pokládat na dřevo.

Výše zmiňovaná norma ČSN 33 2312 sice připouští možnost uložení PVC kabelů na dřevěný podklad, ovšem v případě zkratu na oheň nešířícím kabelu může v místě tohoto zkratu dojít k zapálení hořlavého okolí a tím k vzniku požáru. Z tohoto důvodu je vhodné při instalaci PVC kabelů zajistit, aby nedošlo k přímému dotyku pláště s hořlavým podkladem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 27.12.2007, 19:34 »

Ono to není napsané ani u CYKY  Pláč,  kde víme, že lze  Úsměv.

P.S. byl jsem pomalejší, to ta editace obrázku  Zlej


* cyky.jpg (135.6 KB, 573x462 - prohlédnuto 2960 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 28.12.2007, 12:00 »

Při pozornějším čtení v mém odkazu bylo u kabelu CYKYlo napsáno: Kabely jsou odolné proti UW záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 50 265-2-1 --- stačí si jen vše v klidu přečíst a hlavně číst do konce  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné vést bleskosvod v zateplovacím systému?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Jak schovat svod hromosvodu při zateplování?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaká použít světla v zatepleném stropě polystyrenem?
 Co s krátkými vodiči krabice v polystyrénu?
 Děláte často svody pod polystyrenem?
 Líbí se vám řešení krabic KOPOS do zateplení?
 Z jaké normy vycházet po zateplení paneláku a opětovné instalaci bleskosvodu?
 Jak udělat prostup CYKY 4J*16 od AZKYz 4B*16 skrz zateplení objektu?
 KOPOS line#4: KEZ 3 krabice do zateplení
 KOPOS line#5: Montážní deska do zateplení
 KOPOS line#6: Krabice KEZ do zateplení
 Kde vidíte využití nových univerzálních krabic KUZ do zateplení?
 Jak vyřešit další dveře HDS během zateplení fasády?
 Jaké máte zkušenosti se zateplováním elektroinstalace vy?
 Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
 KOPOS představil novou montážní deskou do zateplení
 Jak se vám pracuje s koposáckou obří montážní deskou do zateplení?
 KOPOS představí delší tubus do zateplení fasád
 Videonávod montážní desky do zateplení MDZ
 Jak řešit délku přívodu venkovní zásuvky s možným zateplením v budoucnu?
 Máte tip na rozvaděč do zateplení s možností natažení fasádní stěrky na dvířka?
 Jak realizovat pojistkovou skříň v úrovni fasády při zateplení?
 Jak upevnit instalační krabici do polystyrenu zatepleného domu?
 Jak namontovat zásuvku 230 V do zvukové izolace?
 Jak prodloužit kabely CYKY pro zásuvky a vypínače při zateplování polystyrenem?
 Jak se vám pracuje se systémy do zateplení od KOPOS KOLÍN?
 Jak veřejně odčinit křivé nařčení funkce výrobku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.