Autor Téma: Co může být příčinou poruchy chrániče?  (Přečteno 3551 krát)
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 17.11.2024, 14:19 »

Při kontrole funkčnosti starého třífázového bílého německého chrániče s reziduálním proudem 0,1A, zapojeného  v síti TT, došlo k jeho poruše. Po zmáčknutí testovacího tlačítka nedošlo k jeho vybavení, páčka zůstala nahoře. Po jeho ručním vypnutí již nešel opět nahodit a objevil se slabý šedý obláček dýmu a byl cítit zápach spáleniny. Co by mohlo být příčinou poruchy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 17.11.2024, 18:15 »

Pokud se déle drží tlačítko a chránič nereaguje, zpravidla je to likvidační stav pro odpor v okruhu pro testování

Pro test se používá proud 50 i více mA
230V a 50mA je ztrátový výkon více než 10W a běžně se tam osazují odpory na menší výkon, který tento stav vydrží zlomek vteřiny, ale několik vteřin nebo desítek vteřin už ne
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.11.2024, 20:21 »

Ano, to to zní logicky a vysvětluje to onen dým. Proč však nedošlo k vybavení chrániče? Mechanická závada, zatuhlý mechanismus?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 17.11.2024, 21:30 »

Obojí je možné a pravděpodobné.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
opatovice64
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 17.11.2024, 21:34 »

Bílý chránič, FI-čko se mi poprvé dostalo do ruky v roce 1987, výrobek z Německé demokratické republiky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.11.2024, 05:10 »

Chrániče Ruhla DDR se objevily již na začátku 80. let a bylo jich zoufale málo. Výrobce byl v rámci RVHP jediný a nestíhal, dovézt odjinud nebylo možné. Přitom byly požadavky norem již na použití v maringotkách, karavanech a pro práce v podzemí. Použití napěťových chráničů se již omezovalo.

Ke zkoušení a rozhýbání starých chráničů doporučuji nejprve několikeré mechanické vypnutí/zapnutí a teprve potom shazování pomocí krátkých stisků kontrolního tlačítka. Obvod s kontrolním tlačítkem a odporem má sice svůj samostatný odpínací kontakt, ale pokud mechanismus nezareaguje, odpor se přehřeje a spálí. Většina chráničů DDR se podaří rozhýbat i po  mnohaletém nezkoušení. To bývá hlavně u chráničů, které byly použity spolu s jističem v sítích TT zaplombované přímo u elektroměrů. Pokud se to nedaří, pomáhá při kontrole použití vnější zátěže zapojené za chráničem mezi L a PE. Pro 30mA chrániče stačí klasická vadaska s elektromagnete m, pro typy 100 a 300mA žárovka 230V/100W. Výrobce doporučoval zkoušení v měsíčním intervalu, což nikdo nedodržoval. Ke konci 80. let se již začínaly objevovat spotřebiče s hodinami (videa, MW trouby) u kterých bylo po zkoušce třeba hodiny znovu nastavovat, což se lidem nechtělo. Na chrániči byl pouze nápis v němčině, takže to mnozí ani nevěděli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.11.2024, 17:20 »

Pokud je při kontrole takového chrániče jej nejprve nutné rozhýbat a pak teprve vyzkoušet jeho funkci tlačítkem, napadá mě, jak by chránič fungoval, pokud by nastala porucha. Pravděpodobně by nereagoval nijak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 20.11.2024, 11:35 »

Pokud je při kontrole takového chrániče jej nejprve nutné rozhýbat a pak teprve vyzkoušet jeho funkci tlačítkem, napadá mě, jak by chránič fungoval, pokud by nastala porucha. Pravděpodobně by nereagoval nijak.

Hovoříme o dlouhodobě netestovaných chráničích.  Tedy míněno v řádu mnohonásobku testovacího intervalu. Staré kusy DDR - Ruhla měly předepsáno testovat měsíčně! Nové typy mívají obvykle předepsán pololetní až roční interval.

Při měřeních chráničů je dobře poznat, jak byl chránič testován. Velice často se po několikerém protestování chránič stane plně funkčním a vyhovujícím revizi, byť má zpočátku nevyhovující čas reakce nebo nefunguje vůbec. Testování má za úkol omezit dlouhodobý vliv změn teploty,  vlhkosti a usazování prachu a z toho vyplývající změny v mechanismu chrániče. Testování chrániče je jakási forma  jeho údržby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 20.11.2024, 12:21 »

Citace
Chrániče Ruhla DDR se objevily již na začátku 80. let a bylo jich zoufale málo.

ANO,ale my jsme měli těchto chráničů celkem na tu dobu dost...(My jsme měli 30mA)
Montoval jsem je k zubním soupravám jako mladý elektrikář.
Je zajímavé,že v loni jsem navštívil jednoho zubaře (už staršího ročníku) a chránič stále na stěně u soupravy! Ptal jsem se ho,zda to zkouší,nevěděl o ničem! Myslel jsem že to je už dávno na smetišti dějin,ale stále se na ně jede!! poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 20.11.2024, 13:00 »

Tak jednou do roka "otestuju" doma chrániče a zatím  nikde žádný problém celkem asi 8 kousků Eaton/Moeller a jeden při nějakém rozšiřování je Noark.  Předpokládám, že po delší době může být odezva pomalejší  o nějaké desítky max stovky ms ale vybaví spolehlivě vždy. Problém starší elektroinstala ce může být i v tom, že se do přístroje dostal prach při vrtání do zdi nebo barva při malování. to že někdo pak přístroje utře hadrem je jen zametením stop ale  problém to neřeší.
Prach se dá dostat ven stlačeným vzduchem ale nedá se na to spolehnout. Hlavně dovnitř nestříkat WD40 a podobný lektvary!
JInak pitvání mrtvých přístrojů není pro elektrikáře ztráta času ale  cesta k poznání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Jsou nespolehlivě fungující test tlačitka u nových chráničů normální věc?
 Je vypínací čas 293 ms pro "S" proudový chránič v pořádku ?
 Čo všetko chráni netestovaný prúdový chránič?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Chránič neustále vybavuje, testové tlačítko je nefunkční. Co s tím?
 Může být příčinou výpadku chrániče otřes?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Jak netestovat chrániče?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Také jste se setkali se zmetkovými chrániči BONEGA?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Prečo mi vybavuje chránič i pres izolacný odpor 20M ohm?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
 Proč vybavuje chránič při všech odpojených fázích?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Prečo vyhadzuje "ističo-chránič" pri výpadku elektriky?
 Proč proudový chránič vybavuje s wagosvorkami a věnečkem ne?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Jak to, že proudový chránič vypadává, když je vše vypnuté?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Jaké máte zkušenosti s ověřováním proudových chráničů typu B?
 Poškodí se chránič vetším proudem než jmenovitým?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Jak odhalit příčinu padání proudového chrániče litografického stroje?
 Jak otestovat rychlost vypínání proudového chrániče?
 Jak často se setkáváte s nefunkční proudovým chráničem?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?
 Jak prokázat poruchu proudového chrániče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 1.656 sekund, 22 dotazů.