| | |-+  Aké označenie má krútená netienená dvojlinka 2x1 alebo 2x1,5 mm2?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Aké označenie má krútená netienená dvojlinka 2x1 alebo 2x1,5 mm2?  (Přečteno 26595 krát)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 14.08.2010, 17:17 »

Manuál k domovému videovrátniku XtendLand predpisuje tento kábel. Jediným párom je riešene napájanie 18 V, video, audio, ovládanie. Požiadavok na netienený kábel je zdôraznený, neviem prečo. Manuál je po anglicky a plný gramatických chýb, dúfam, že nie aj vecných.

Pod akým označením sa predáva takýto kábel?


#106#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 14.08.2010, 17:51 »

Použil bych jakýkoliv kabel UTP CAT5 s tím, že nepoužité páry se nezapojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.08.2010, 22:12 »

Až na to, že těch nepoužitých párů vám mnoho nezbude. UTP kabely se běžně dělají ne s průměrem žíly 0,5 mm, ale AWG 26, což je průměr 0,48 mm a průřez takového drátu je 0,18 mm2. Takže na 1 mm2 potřebujete spojit 5,5 drátů a to jaksi v UTP kabelu se 4mi páry (8mi dráty) nejde.
Pokud se trvá na nejmenším průřezu 1mm2 a nestíněném párovaném kabelu - tak nevím, po pravdě takový neznám - telefonní jsou sice kroucené, ale tenké a stíněné a silové zase nejsou párované a kroucené. Zeptejte se výrobce/dodavatele.
Výrobce zpravidla pro tyto přístroje používá speciální kabely, například Fermax má kabel 4x1mm2 + 1 kroucený pár 2x0,5mm2 - ale ten je myslím stíněný.
Asi bych použil kabel SYKY 5x2x0,5 se 3mi spojenými páry (takové ještě dělá firma Lamela) - ale není to jeden pár.
 
Použil bych jakýkoliv kabel UTP CAT5 s tím, že nepoužité páry se nezapojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 14.08.2010, 23:14 »

Taky jsem se nakonec spletl - správně by bylo SYKY 10x2x0,5 se 3mi + 3mi spojenými páry - pak tedy 4 zbudou ...
Asi bych použil kabel SYKY 5x2x0,5 se 3mi spojenými páry (takové ještě dělá firma Lamela) - ale není to jeden pár.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 15.08.2010, 09:18 »

Tak zaprvé se zřejmě nejedná o výrobek XtendLand, ale XtendLan.
Za druhé - pokud je zmiňovaným výrobkem DPK 242 (výprodej, v nabídce výrobce už není),  tak tam je doporučen kabel RVV 2x0,5 mm2. RVV je prakticky totéž co CYSY, žádný kroucený pár.

* EM-DPK-242.pdf (664.94 KB - staženo 2272 krát.)

* RVV-Cable.jpg (2.45 KB, 140x120 - prohlédnuto 2477 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 15.08.2010, 18:44 »

Tak zaprvé se zřejmě nejedná o výrobek XtendLand, ale XtendLan.
Obdivujem Vaše encyklopedické znalosti. Je to presne ako píšete.

Citace
Za druhé - pokud je zmiňovaným výrobkem DPK 242 (výprodej, v nabídce výrobce už není),  tak tam je doporučen kabel RVV 2x0,5 mm2. RVV je prakticky totéž co CYSY, žádný kroucený pár.
Vychádzal som z PDF s nadpisom "D2-wire / Video Intercom system / Technical guide" ktorý popisuje celý systém, nie konkrétny výrobok (manželka predbežne vybrala DPM-D272).

Podľa počtu monitorov a dĺžky vedenia sú tam uvedené tri káble:
"Twisted cable 2x0.75 mm2",  "2x1 mm2" a "2x1.5 mm2" s poznámkou "The wire for the Non-polarity bus MUST non -shielded! And using the twisted wire is recommended, if using the Non-twisted wire, the total distance will be half",  čo je zlou angličtinou povedané, že kábel musí byť netienený, odporúča sa skrútený a ak nie je, dĺžka môže byť iba polovičná.

Nie je to bežný kábel a vo veľkoobchode by som mal objednávať presný typ. Ale netušil som, že je to úplná exotika.

S UTP 4 páry AWG24 paralelne by som sa dostal na 0,8mm2, to je dobrý tip Palec vzhůru spojiť viac párov UTP alebo SYKY.

Na stavbe mám celý bubon FTP ..... nerozumiem, prečo je tienenie na závadu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 15.08.2010, 19:23 »

Stínění nemáte kam připojit a proto by se chovalo jako anténa. Průřez nehraje žádnou roli. Teda pokud kamerka nemá odběr v desítkách W a není 50m daleko. Použil bych UTP5 4x2, zapojil jeden pár. Pokud by byl problém, vodiče bych zdvojil. Taháme po tom kamery u zvonků v paneláku a je to bez problému.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 15.08.2010, 21:09 »

Až na to, že těch nepoužitých párů vám mnoho nezbude. UTP kabely se běžně dělají ne s průměrem žíly 0,5 mm, ale AWG 26, což je průměr 0,48 mm a průřez takového drátu je 0,18 mm2. Takže na 1 mm2 potřebujete spojit 5,5 drátů a to jaksi v UTP kabelu se 4mi páry (8mi dráty) nejde.
AWG 26 je průměr 0,405 mm a průřez 0,129 mm2.

Když koupíte UTP kabel výrobce "OEM" nebo "CE",  tak nejpravděpodob něji bude opravdu AWG 26.
Dá se ale koupit kabel značkový, a ten obvykle bývá AWG 24 (a je to taky v data sheetu uvedeno).
Pak má jedna žíla průměr 0,511 mm a průřez 0,205 mm2.
Ale asi by to nebylo to pravé, dávat paralelně 4 páry. Charakteristic ká impedance by nemusela vyjít dobře.

Ale kdo hledá, najde. Co takhle např. tenhle Belden? (viz příloha)
Tady http://www.tme.eu/cz/ se tváří, že ho mají na skladě klubo 305 m.

* 8471_46066v2.pdf (38.29 KB - staženo 1159 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.09.2010, 20:01 »

Ale kdo hledá, najde. Co takhle např. tenhle Belden? (viz příloha)

Ten by som vedel kúpiť len po celých klbkách. Energiu som presmeroval iným smerom, presvedčil som rodinnú radu, že budeme mať iný model od tej istej firmy. Ten nebudem mať problém pripojiť bežnými káblami koax + SYKFY alebo Cat5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Projektanti, budete se snažit eliminovat nedostupnost některých kabelů, vyplývající ze zavedení HD308 S2:2001?
 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Kabel pro halogenový reflektor musí být silikonový?
 Máte zkušenosti s kabely FACAB ?
 Co to je za kabel DCK QY DY 37DN?
 Co to znamená přesně "flexibilní" kabel a vodič?
 Neznáte někdo odkaz na katalog kabelů 110kV?
 Nevíte náhodou někdo, proč podmořské kabely jsou výhradně stejnosměrné?
 Jaký je Váš názor na záměnu kabelů Cu na Al?
 Co znamenají typy kabelů v příloze č. 2 vyhlášky 23/2008 Sb.?
 Kde sehnat šňůry CYSY typ H03VV-f 3x0,75 mm, nebo podobné typy?
 Má niekto skúsenosti s vlastnosťami CYKY vyrobené v Poľsku?
 Môžem použiť na napájanie obehového čerpadla pre TUV kábel H05VV-F 0.75mm2?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Proč se u ovládacích kabelů udává průměr žil ?
 Čo značia písmená Bd a Si v označení priemyselných káblov?
 Jaký je dnes rozdíl mezi H07RN-F, CGSG a CGTG?
 Jaký je rozdíl mezi CYKY a CYSY?
 Jaký kabel byste použili pro připojení motoru spínaném frekvenčním měničem?
 Je nutné použiť nehorľavé káble aj na pospájanie?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Mohu nahradit kabel 1-CXKE-R kabelem N2XH?
 Jaké je označení tohoto kabelu?
 Jaký odolný - panceřovaný kabel, aby odolal zvířatům?
 Jaký je rozdíl v použití kabelů CYKY, vyrobených pro rozdílná zkušební napětí?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení MVE?
 Jaká je spolehlivost cca 15 let skladovaných kabelů CYKY?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Je možné nahradiť kábel typu NHXH-J káblom NHXCH?
 Jsou do dřevěného obložení nezbytné kabely 1-CXKH-R?
 Už jste uplatnili ve své praxi kabely namáhané torzní silou?
 Lze vyrobit specialní kabel, kde bude několik žil a pneumatické hadičky?
 OBO: Jak vypočítat hmotnost kabelů?
 Už jste slyšeli o topných kabelech, vyvinutých k urychlení vyzrání a vytvrzení betonu?
 Kdo dnes vyrábí kabel s kvalitou izolace bývalých CYSY a CYKY?
 PRAKAB: Katalog kabelů a vodičů 2010-11
 Aký kábel zvoliť pre pevne zabudované spotrebiče - pevný alebo ohybný lankový?
 Jaké je označení pro laněný stíněný kabel 3x150+75mm?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Je možné uložení kabelu JYTY v zemi?
 LAPP: Novinka pro fotovoltaiku - Lapp Group představuje nový typ kabelu ÖLFLEX® TRAFO
 LAPP: Generální katalog kabelů 2011
 Co to je za pojem - kabel s minerální izolací?
 Jaká je životnost CYSY kabelu?
 Jaký kabel použít k vypínači?
 HFFR kabely z produkce nkt cables
 Myslíte si, že se prosadí spekulace o vodičích Cupal?
 LAPP KABEL: ÖLFLEX® CLASSIC 100 s redukovanou tloušťkou izolace žil
 LAPP GROUP: Chuť úspěchu
 Může kabel CYKY přijít do styku s vodou?
 Jakým způsobem udělat náhradu Al kabelů v husích krcích?
 Ako zistite typ vodica nebo kabla?
 Znáte někdo tenhle typ kabelu?
 Je možné nahradit kabel 5c6 dvojicí kabelů 5c2,5 ?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 HELUKABEL: Katalog kabelů a vodičů
 ENSLO: Kabelové technologie 1-170kV
 Kabely z tekutého kovu
 Jaké zvláštní vlastnosti má kabel CYKLY?
 Kde koupit 26-žilový barevně odlišený kulatý silový kabel?
 Jaké je označení kabelu používaného pro polní telefony?
 Jaké bylo označení ploché instalační šňůry?
 Setkáváte se s kabelem kabelů Olflexem?
 Je možné použít vodič AES k zemní přípojce či k připojení stavebního rozvaděče?
 Znáte někdo tento jednožilový trakční kabel 500 mm2 a máte na něj TP?
 Určuje nějaký předpis nebo norma tloušťku izolace vodičů a kabelů?
 Lapp Group: kabely v domě budoucnosti
 Čím jsou kabely omotány a k čemu toto omotání služilo?
 Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
 Co je to za kabel s fólií a drátem?
 Je dovoleno použít kabely CYKY v instalacích 500V IT?
 Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č.305/2011
 Jaké označení má kabel s barvami vodičů červená, zelená, modrá, černá?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014
 Existuje kábel N2XH 1x6 so zelenožltou izoláciou?
 Jak řešit nevhodně zvolený kabel pro dálkové ovládání frekvenčního měniče?
 Jaké označení má tento kabel?
 Jaký doporučíte mechanicky odolný kabel pro třídící linku na písku?
 Liší se CYKY-O a CYKY-J jinak než barevným značením vodičů?
 Mohu použít kabel CYH do lišty?
 LAPP KABEL: Hlavní katalog 2014/2015
 Může Cykylo do podhledu?
 Lze použít kabel H05VV-F (CYSY) v sádrokartonu?
 Co znamená toto označení kabelu?
 Jaký použít typ kabelu k elektrodám regulátoru hladiny RVH 12-N?
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Jak je trh chráněn před nekvalitními kabely?
 Znáte kabely s papírovou izolací?
 Jak rozpoznat neoznačený kabel staré výroby od kabelu harmonizovaného?
 Víte, nač si dávat pozor při výběru nn kabelů?
 Jak se správně značí druh kabelu?
 Proč výrobci vyrábí kabely s menším průřezem zž vodiče než 10mm2?
 LAPP KABEL: Široká nabídka e-nástrojů a služeb v netradičním pojetí
 Co vedlo výrobce ke snížení zkušebního napětí CYKY, CYSY...?
 Kde v ČR sehnat měkký (guma/silikon) 2-žilový kabel do 15V/2A (ne dvoulinka)?
 Aka je kvalita kablov polskej firmy ELPAR?
 Jak se pozna kabel urceny pro venkovni pouziti?
 Potřebují kabely pro krbová kamna zvýšenou tepelnou odolnost?
 Jak se označuje typ plochých vodičů užitých v panelových domech?
 Dá sa použit biely CYSY 3Cx1,5 v exteriéri?
 nkt: Katalog Energetické kabely (Medium Voltage Cables)
 Jaký kabel pro pro přenos DC 30V/500A na cca 8. metrech?
 Je nějaký rozdíl mezi kabely AES a NFA2X?
 Jak rychle vyhledat konfekci ke kabelům Lapp?
 LAPP KABEL: Vysoce odolné kabely ÖLFLEX 408 P a ÖLFLEX 409 P
 DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016
 Jaký kabel pro připojení motoru použít do prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Aky je rozdiel medzi kablami CXKE a N2XH?
 Mozem pouzit na privod do domu z RE kabel EYY-J namiesto CYKY?
 LAPP Kabel: Hlavní katalog kabelů a vodičů 2016/17
 Kdo vyrábí kabel 3x2,5 (2x černá,1x ŽZ) pro pohyblivou zásuvku?
 Ktorý bežne dostupný biely kábel je UV odolný?
 Jaké typy kabelů použítl pro EZS Jablotron 100?
 Je tienený FTP kábel odolnejší voči blesku?
 Co je to za kabel? Jde o JYSTY?
 Kde sehnat kabel RS232 s garantovanou barvou žil?
 Je nutné použít ohniodolné kabely v objektu mateřské školy?
 Kabelové systémy na míru ÖLFLEX CONNECT.
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Myslíte, že jsou kabely pro železnice použitelné i pro letištní provozy?
 Existuje N2XH-J 3x1,5 v plochém prevedením?
 Kabelové vlečky mají stále využití i v této době
 Je přípustné použítí kabelů CYKY v obchodním středisku mimo omítku?
 Jaký kabel zvolit do chemického prostředí s teplotou 200°C?
 Jaky je rozdíl v chemickém složení izolace kabelů CYKY A CYSY?
 Rozdíly mezi CYSY a CGSG a jejich vhodnost pro venkovní vedení?
 Neznáte dodavatele krouceného (spirálového) kabelu 9x0,5?
 Poradíte mi typ vysoce flexibilního čtyřicetižilového kabelu?
 LAPP: Online nástroje pro rychlý výběr kabelů
 Aka je rozdiel v kvalite kablov ELPAR a DRAKA?
 TIP na odolný ovládací kabel MEGAFLEX 500
 Kabel ÖLFLEX SERVO 728 CY šetří místo
 Kabel Profinet pevný i ve vysokém tahu
 LAPP KABEL dodal pro kolesové rypadlo v Bulharsku kabely ÖLFLEX ROBUST FD
 Jaký je největší povolený (vyráběný) průřez závěsného kabelu s Cu vodiči?
 LAPP: ETHERLINE PN Cat.7 rychlost přenosu dat 10Gb/sec. s přenosovou frekvencí 600 MHz
 Kde seženu kabel k invalidnímu vozíku?
 Energetické řetězy mohou mít i mikro rozměry.
 Jaký kabel použít pro DC instalaci?
 Jakým stíněným kabelem napájet HIFI soustavu?
 Jaké bylo značení vodičů do roku 1950 s textilní izolací?
 Slyšeli jste o nekvalitních kabelech dodávaných na náš trh firmou Romcab S.A.?
 Nový datový kabel pro energetické řetězy
 Konektory a patch kabely pro spolehlivý průmyslový ethernet
 Je možné použiť aes 2x16 na 100v rozvod?
 PFISTERER strhává pozornost technologií pro VVN kabely
 UV stabilní ovládací stíněný kabel s PVC izolací
  Co nového představil LAPP futureLab na veletrhu v Hannoveru 2019
 TML kabel pro ponorná vodní čerpadla
 Revoluce v požárně bezpečnostních kabelech
 Dlouhé vysokorychlostní pohyblivé řetězy
 Jakou zvolit venkovní alternativu k kabelu JYTY – J 4x1?
 Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
 Co znamená oznáčení kabelu CYKY-m?
 Jaký je nový název kabelu 7Cx1,5?
 NKT instal CYKY Dca - inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště
 Kabelové řešení pro železnici, telekomunikační a signální kabely
 Mohu nahradit vodič 1-CHBU vodičem NSGAFOU?
 Jaký je rozdíl mezi stíněným kabelem a kabelem s koncentrickým jádrem?
 Nově vyvinutá směs PVC umožňuje kabelům odolávat teplotám až do -60°C!
 Jaké je evropské označení kabelu?
 TIP na instalační kabel pro sdělovací zařízení SYKFY
 Slim řídicí kabely s garancí 5 milionů cyklů
 Digital Cable Code: Kabel s vlastní webovou stránkou
 LAPP je průkopníkem kabelů pro stejnosměrný proud
 Je nutné dimenzovat kabely a vodiče dle kategorií přepětí?
 Existuje plochý ohebný kabel 3x1,5 (obdoba CYKYlo) pro pohyblilvý přívod?
 Jaké jsou nyní dostupné kabely pro DC aplikace?
 Katalog kabelů LABARA Cables
 Jak oceníte PRAKAB za vlastní barevné označení pro rychlé rozlišení kabelů?
 TIP na bezhalogenový ovládací stíněný kabel
 Které dokumenty uvádí minimální vlastnosti pláště kabeláže pro zdravotnictví?
 Jak dlouho budete ještě říkat CYKYna?
 NKT: Silové kabely a vodiče do 1kV
 Kabex, katalog výrobků v českém jazyce
 #EH: SOLARFLEX od Helukabelu již 12 let v prodeji
 Neznáte parametry a váhu kabelu AMKQYDV 3x120?
 Kdy je vhodnější pro přívod dílny zvolit měď a kdy hliník?
 Jaký kabel pro čerpadlo studny pro styk s pitnou vodou?
 Nemáte někdo nějakou ucelenou tabulku parametrů kabelů NSGAFOU?
 Katalog Energetické kabely nkt
 Jaký je nejvíce tepleně a požárně neodolný kabel?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Vnímáte, kdy pracujete s kabely nkt cables?
 Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND?
 Kde nacházíte nejčastěji uplatnění kabelů SYKFY?
 Za jakých podmínek je možné provozovat kabel JYTY na napětí 230V?
 Jaké jsou rozdíly v elektrických vlastnostech mezi kabelem 5x4 CYSY a 5x4 CYKY?
 Jaký použít samonosný kabel na FV?
 Co si vše představit s kabelem pro vertikální aplikace?
 Kde v Česku využít průmyslu odolný kabel NSSHöu?
 Co zásadního přináší ČSN 33 2000-7-716:2024?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.