| | |-+  Lze vyměnit jistič B/1/10 za B/1/16?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze vyměnit jistič B/1/10 za B/1/16?  (Přečteno 22234 krát)
Miroslavek81
« kdy: 11.11.2009, 19:17 »

V bytě 1+1 je rozvaděč a v něm hl, jistič B/3/20A, dále jistič B/1/10A na veškeré osvětlení bytu a B/1/10A na všechny zásuvky.
Problém je, že v koupelně je el. bojler ...
Pokud se zapne pračka, jistič "vyletí".

Pak tu máme televizi, PC a jiné.
Zásuvky jsem rozdělané neměl, abych zjistil průřez vodičů, ale byla změřena impedance poruchové smyčky a nejvyšší hodnota činila 0,98 Ohmu.
Dle vzorce Zsm< 2/3 * 240/(5*16=80)=098< 2 by tam mohl být i onen 16A jistič.
Rozdíl se mi zdá veliký, tudíž nevím, proč je tam jen 10 A jistič - tedy pokud jsou mé výpočty k dané problematice správné  Vyplazuji jazyk


 
#117#

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 11.11.2009, 20:02 »

Hlavně pračka má mít samostatný okruh, bojler by bylo také vhodné blokovat a tudíž i oddělit atd.
Nejde ve Vašem případě říci zda ano či ne, protože jste neuvedl materiál a průřez jádra vodiče. Také je dobré průřez a materiál zkontrolovat po celé délce obvodu, nejednou jsem se setkal s tím ,že za jističem byla např. 2,5 a za první zásuvkou již 1,5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jaroslav Klinský
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 11.11.2009, 22:07 »

Výměna za jistič s hodnotou 16A moc nepomůže, když se sejde víc spotřebičů, tak stejně spadne. Tak jak již psal kolega Radek, nemine vás úprava celého rozvodu - instalovat nové rozvody pro zásuvky- přinejmenším pro pračku i pro bojler (u něj nepíšete velikost příkonu) - bojler připojit přes blokování. Potom se třeba rozhodnete přidat nové rozvody i na další zásuvky, to potom je potřeba předělat celý rozvaděč. Ale do toho všeho se nepouštějte sám, protože podle dotazu předpokládám, že jste osoba bez elektrotechnic ké kvalifikace a lidovou tvořivost bych nedoporučoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #3 kdy: 11.11.2009, 22:40 »

Pokud nevíte použitý materiál rozvodů, dále průřez a nemáte celkově zkontrolovanou instalaci, tak nedoporučuji navyšovat hodnotu jističe.
O samostatných okruzích pro jednotlivé spotřebiče platí to, co řekli kolegové nade mnou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
IM
« Odpověď #4 kdy: 11.11.2009, 23:30 »

Zásuvky jsem rozdělané neměl, abych zjistil průřez vodičů, ale byla změřena impedance poruchové smyčky a nejvyšší hodnota činila 0,98 Ohmu. Dle vzorce Zsm< 2/3 * 240/(5*16=80) = 098 < 2 by tam mohl být i onen 16A jistič. Rozdíl se mi zdá veliký, tudíž nevím, proč je tam jen 10 A jistič - tedy pokud jsou mé výpočty k dané problematice správné
Naměřená impedance smyčky nemá žádný vliv na to, zda můžete nahradit jistič 10A jističem 16A. K tomu potřebujete znát zatížitelnost vedení tohoto obvodu, která je daná materiálem, průřezem a uložením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #5 kdy: 12.11.2009, 06:18 »

hlavne je treba vedeit ake mate vedenie ,či už nové medenné o požadovanom priereze(zásuvky 2,5mm2 ,svetlá 1,5mm2) a tiež to že kupelna by mala byt vedená cez samostatný chránič+istič 16/1N/230/003 .Ale aj ked to tak máte tak ked mate na jeden istič aj bojler aj prášku tak ten prudový náraz ten Istič B20/3 asi nevidrží..pret o by bolo najlepšie bojler dat na inu fázu a práčku tiež.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Miroslavek81
« Odpověď #6 kdy: 12.11.2009, 20:38 »

Jedná se o pronájem, takže nemůžu provést žádný zásah týkající se el. rozvodů.
Jen jsem chtěl odvrátit tak často vypadlý jistič, třeba ve spojení bojleru a pár drobných spotřebičů.  Je jasné, že ani 16A nevydrží bojler s pračků - nemluvě o zapnutí rychlovarné konve ve stejnou dobu.
Byt vypadá "po rekonstrukci",  ale tak odbytý el, rozvod bytu nechápu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 13.11.2009, 08:52 »

Byt vypadá "po rekonstrukci",  ale tak odbytý el, rozvod bytu nechápu.
Bohužel denodenní realita, někdo potřebuje střelit byt do nájmu študákům, nebo realitka koupí vybydlenou kuťu, myslí si, že na tom vytlučou majlant, tak tam hodí novou plovoučku z marketu za stopáďo, která se po druhém vytření rozpadne, na zhnilý umakart nalepí kachle z akce za 69/m2, kuchyňskou linku polepí plastovou fólií ze špatnou imitací dřeva, maximálně vymění zásuvky za polský šrot z marketu za 39, které do půl roku vzplanou, i když byt není ve Strašicích a celé to honosně nazve po rekonstrukci  zle
No a pak se už jen nestačíte divit a píšete zde do této diskuze  Mrknutí
Někdy je třeba někoho řádně vytahat za....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 13.11.2009, 20:38 »

No a pak se už jen nestačíte divit a píšete zde do této diskuze  Mrknutí
Někdy je třeba někoho řádně vytahat za....

Bylo by potřeba konečně začít trestat tento šlendrián jako obecné ohrožení. Možná by pak přešlo některé typy pokračovat v tomto duchu a začli by se chovat lépe. Ale jen upozorňuju, že patřím k nenapravitelný m optimistům.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 14.11.2009, 08:31 »

Dnes máme i jističe 13A a ty většinou vyhoví i 1,5 CU.Bývá to poslední řešení ,když nejde nic dělat s vodiči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #10 kdy: 14.11.2009, 08:59 »

Obecně platí, že každý potřebič nad 2 kW by měl mít samostatný okruh, to znamená samostatné vedení a samostatný jistič.
V domácnostech by měly být samostatné okruhy např. pro pračku, myčku, el. troubu apod. Dále by měly být alespoň dva okruhy pro další kuchyňské spotřebiče jako např. mikrovlnka, rychlovarná konvice atd.
Co se týká ostatních zásuvek, stále platí, že může být max. 10 zásuvek na jeden okruh.
Co se týká dimenze vodičů na zásuvkové okruhy, osobně jsem zastáncem myšlenky, že všechny zásuvky by měly mít přívodní vedení z vodičů Cu 2,5 a jištění 16A.
Někteří kolegové dávají na běžné zásuvky (mimo kuchyň a samostatné okruhy) vodiče 1,5 a jištění 10A.
Většinou nejde ani tak o snahu ušetřit, ale spíše o to, zjednodušit si práci. Vodiče 1,5 se totiž podstatně lépe zapojují, zejména u smyčkovaných zásuvek.
Pak stačí nějaký výkonější vysavač a je problém ... Úsměv
Používání vodičů 2,5 na všechny zásuvky instalaci nijak zvlášť neprodraží, užitná hodnota instalace je nepoměrně vyšší a odpadají různé problémy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Slavek Beda
« Odpověď #11 kdy: 15.11.2009, 09:56 »

To Hasala:

Často zde čtu, pane Hasalo, vaše názory a upřímně řečeno jste odborník na svém místě.
Jeden český výrobce elektrospotřeb ičů má nové tři žehličky s udávaným příkonem 2400, 2600 a 2700 W. Další český výrobce má nový vysavač o příkonu 2400 W. Oni to ti výrobci moc elektrotechnik ům neusnadňují!

S pozdravem váš obdivovatel Béda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
macek11111
« Odpověď #12 kdy: 17.11.2009, 16:16 »

Pane Hasalo.
Jste skutečně člověk na pravém místě.
Vaše rady jsou perfektní a jste pro i dokonce obyčejné lidi.
Sleduju vaše odpovědi už dlouho.
Jarda Kořínek je taky dobrý elektrikař.
Akorát chlapci byť starší neznají Vadasku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaká jsou pravidla zapojení jističů a chráničů?
 Přívod jističe shora, či zespodu?
 Jakym vypoctem zjistim, jaky typ jistice mohu pouzit?
 Lze u proudového chrániče prohodit přívodní svorky s odvodními jako u jističů?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Lze jednoduše vyměnit DEON za jistič se stejnou proudovou hodnotou?
 Prozradíte zkušenosti a názory na jednotlivé značky jističů?
 Co je to za typ pojistek NV?
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Chráničojistič Kania odpojuje pouze fázový vodič, je to dobře?
 Jaký používáte typ 3F jističe na napětí 500V?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jakým vodičem propojit fázové přívody jističů?
 Kedy je nutné použiť hlavný istič vo výsuvnom prevedení?
 Jaké jsou přednosti dvojpólových jističů?
 Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Je přípustný za elektroměrem hlavní jistič typu C, D?
 Jak správně připojit jistič?
 Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
 Nevlastní někdo katalogový list typové řady jističů J7K50A?
 Není dnes jistič ITM v projektu špatný vtip?
 Jak zjistím, zda určitý zastaralý typ jističe vyhovuje stávajícím normám?
 Patří jistič před chránič, nebo obráceně?
 Lze propojit jistice v rozvadeci licnou?
 Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
 Musí být pojistky ve sdruženém obvodě stejné velikosti?
 Môžem použiť istič Moeller LZMN3-A500-I bez predradného istenia?
 Co říkáte na nové jističe HAGER?
 Dáte mi tip na kontakt na výrobce klíče na pojistkových doteků?
 Mohu přivést do jističů 6mm2 vodič?
 Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?
 Jaké proudové hodnotě odpovídají staré jističe označené č.9, č.20 atd.?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Jak lze ověřit funkci jističe jinak, než v laboratoři?
 Co když použité jističe nejsou na tak nízké teploty?
 Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Pro jaký účel se používal tento jistič podobný napěťovému chrániči?
 Co znamená označení "č.17-U" u jističe J7K ?
 Jističe typu "D" se už nebudou vyrábět?
 K čemu je ten "caplik" u jističe ?
 Jaký hlavní jistič 300A místo typu BA511?
 Jaké máte zkušenosti s jističochráničem Bonega?
 Jak je to s provozní teplotou jističe?
 Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
 Jak zjistit hodnoty omezovacích charakteristik jističů?
 Musí být před chráničem v podružném rozvaděči ještě 3f jistič?
 Nemáte někdo dokumentaci ke starším jističům řady AR a ARV?
 K jakému použití jsou určeny jističe J7K 50, JIK 50?
 S jakou nejnižší zkratovou oddolností lze sehnat jednopólové jističe 10A?
 Jak osadit jistič do parapetního kanálu?
 BONEGA: Novinka: Signalizace poruchy pomocí středové polohy páčky nyní i u klasických jističů řady P-E-P
 Lze nahradit IJV v bytové rozvodnici retrofitem osazeným BONEGou P-E-P 10RCBO?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 HAGER: Přístroje Hager pro rozvaděčovou techniku
 Jak má být správně zapojen DC jistič?
 Jakou náhradu za starý jitič 15A - kostku?
 Jak si poradí elektrikář, když potřebuje z jističů IJ/U napojit druhý vodič?
 Jak spřáhnout dva 3-pólové jističe?
 Může mít jistič použitý jako vypínač větší životnost než skutečný vypínač?
 HAGER: Nová řada výkonových jističů Hager od 16A do 1600A
 Jaký je rozdíl mezi řadami ABB Compact a ABB Compact Home?
 Kdo vyrábí samonahazovací jističe?
 Kedy sa používajú 2-pólové, resp. 4-pólové ističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Možnosti výkonových jističů pro 21. století
 Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech
 Aky je najlepši mechanizmus napojenia 3-och vodičov pod jeden istič ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 BONEGA: Informace o poruše v obvodu nyní i na dálku
 Kdo by uvítal MCB jističe v průhledném plastu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 NOARK: Katalog instalačních a kompaktních přístrojů - JISTIČE a VYPÍNAČE 2012
 Dá se někde sehnat kryt přes starý "černý" jistič?
 Jake je oznaceni jističe J7K 50?
 EATON: Jaké kladné reference dáte těmto jističům?
 OEZ: Stotisící vzduchový jistič
 Môžu sa radiť ističe paralelene ?
 Co vše může způsobovat vybavování jističe?
 Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
 Vyrába sa istič s hodnotou 36A?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Už jste v praxi využili dvou jističů v jediném modulu?
 V jakém pořadí zapojit jistič a proudový chránič pro 5P/400V zás. v rozvaděči?
 Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
 Máte zkušenost s jističi zn. SENTAI ?
 SCHRACK: Speciální šestidenní nabídka na jističe
 Jaké máte zkušenosti s "jističochrániči" GEWISS?
 Je v montované dřevostavbě nutné používat dvoupólové jističe s odpínáním N vodiče?
 Jak správně orientovat DC jističe?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Už jste se setkali s bezpečnostním systémem interlock?
 Co vám chybí u značky HAGER?
 Pomůže mi někdo nahradit jistič J21U 51E 13?
 Co vznikne seriovým nebo paralelním spojením 3F jističe?
 BONEGA: Roman Hudeček o kombinovaných jistících přístrojích
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jak bude fungovat klasický domácí jistič na DIN lištu v rozvodu auta?
 OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
 Lze na dvoupólový jistič zapojit jen fázi?
 Ako zapojit jednosmerny istič?
 Které jističe umožní rozlišit vybavení a ruční vypnutí?
 Je možné použít jističe a chrániče na napěťové hladině nižší než jmenovité?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Je možné umístit bytový rozvaděč s jističi na bok vodorovně a ne svisle?
 Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
 Co znamená J2RU na jističi?
 Jaké jsou účinky dlouhodobého zatěžování jističe jmenovitým proudem?
 Jaký je rozdíl mezi kombinovaným chráničem a kombinovaným jističem?
 Je možné jistič znovu zapínat mnohokrát po sobě? Který předpis to zakazuje?
 Setkali jste se někdy s mravenci v rozvaděči?
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 OEZ: Co si elektrotechnici oblíbili na nové řadě MINIA rok poté?
 Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 ELKAS: Vylepšené jističe PL7
 Jednoduché určení jištění
 ABB: Kompaktní výkonové jističe SACE Tmax XT
 Oceníte nové, tiché stykače bez brumu?
 Jakou výhodu má na DC rozvodu dvoupolový jistič?
 Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
 Co je jistič zbytkového proudu?
 Elektronické jističe WAGO EPSITRON
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 22 dotazů.