| | |-+  Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno?  (Přečteno 5235 krát)
Jiří Koubek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 06.09.2019, 07:21 »

Jaké zatížení, a po jakou dobu, snese MTP u kterého je rozpojený sekundár. Jak se porucha projeví?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.09.2019, 08:47 »

Rozpojený sekundár je   bez zaťaženia. Ako dlho to vydrži je otázne, ale nebude to trvať dlho. Porucha sa prejaví prierazom sekundárneho vinutia indukovanými napäťovými špičkami v rádoch kV a rozpadom trafa. Ide o to, že v stave nakrátko, čo je jeho prevádzkový stav je ninimálne sýtenie jadra trafa. Ak sa rozpojí ,  veľký magnetizačný prúd, teda ten ktorý trafo meria ,presýti magnetický obvod ,  straty ho ohrejú, a izolácia sekundáru nie je stavaná na vysoké napätie ktoré sa tam v rozpojenom stave naidukuje. Trafo zamáva odíde do večných lovíšť  a vysoké napäťové špičky môžu poškodiť aj iné prístroje v okruhu.
Neskúšať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.09.2019, 09:15 »

Doporučuji přečíst:

http://www.mtbrno.cz/index.php?l=cs&k=poradna

Zejména závěr kapitoly - Bezpečnostní upozornění.
U mě potvrzeno v praxi.

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.09.2019, 10:20 »

Měřící transformátor proudu musí být na sekundáru vždy zatížen měřícím přístrrojem (A-metrem, elektroměrem) nebo spojen do krátka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.09.2019, 15:17 »

Měřící transformátor proudu musí být na sekundáru vždy zatížen měřícím přístrrojem (A-metrem, elektroměrem) nebo spojen do krátka.
Ale tazatel chtěl vědět, za jak dlouho a při jakém zatížení (zřejmě v % In primáru) mu ten rozpojený MTP zhoří.   Neřeknu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.09.2019, 16:42 »

Ale tazatel chtěl vědět, za jak dlouho a při jakém zatížení (zřejmě v % In primáru) mu ten rozpojený MTP zhoří.   Neřeknu

Neřekl bych že zhoří...spíše exploduje....
MTP od MTP Brno něco snesou a krátkodobý rozpojení (do pár sekund) obvodu přežijí bez újmy. Čímž takovou práci ale určitě nedoporučuju.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 06.09.2019, 17:49 »

Neřekl bych že zhoří...spíše exploduje....
Nj, ale o to tady snad nešlo.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.09.2019, 18:03 »

Pro všechny, kteří si nechtějí rozšířit obzory,
(viz. můj příspěvek dnes v 9:15 hod.)
uveřejňuji vyjádření odborníků z Brna.

V praxi jsem se setkal s přerušením obvodu měřících transformátorů několikrát.
Jednalo se o vn a trafa s převodem 200/5 a 400/5.
Při i poruchách obvodu i opravách občas k rozpojení došlo.
Sice to nebylo při plném zatížení ale nestalo se nic, jak se píše v příloze.


* Proudové trafo.jpg (308.24 KB, 889x323 - prohlédnuto 690 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 06.09.2019, 20:05 »

No, je to veselé debatování. Když mi shoří trafo 100/5 u nn, to zamrzí, a jedeme dál. Když mi totéž blafne u rozvodny 22kV, je dobré mít známý v pojišťovně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.09.2019, 07:22 »

 Úsměv Asi tak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.