Název: Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno? Přispěvatel: Jiří Koubek 06.09.2019, 07:21 Jaké zatížení, a po jakou dobu, snese MTP u kterého je rozpojený sekundár. Jak se porucha projeví?
Název: Re: Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno? Přispěvatel: Vlado Konrád 06.09.2019, 08:47 Rozpojený sekundár je bez zaťaženia. Ako dlho to vydrži je otázne, ale nebude to trvať dlho. Porucha sa prejaví prierazom sekundárneho vinutia indukovanými napäťovými špičkami v rádoch kV a rozpadom trafa. Ide o to, že v stave nakrátko, čo je jeho prevádzkový stav je ninimálne sýtenie jadra trafa. Ak sa rozpojí , veľký magnetizačný prúd, teda ten ktorý trafo meria ,presýti magnetický obvod , straty ho ohrejú, a izolácia sekundáru nie je stavaná na vysoké napätie ktoré sa tam v rozpojenom stave naidukuje. Trafo zamáva odíde do večných lovíšť a vysoké napäťové špičky môžu poškodiť aj iné prístroje v okruhu.
Neskúšať. Název: Re: Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno? Přispěvatel: Jiří Kubík 06.09.2019, 09:15 Doporučuji přečíst:
http://www.mtbrno.cz/index.php?l=cs&k=poradna Zejména závěr kapitoly - Bezpečnostní upozornění. U mě potvrzeno v praxi. :) Název: Re: Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno? Přispěvatel: Václav Třetí 06.09.2019, 10:20 Měřící transformátor proudu musí být na sekundáru vždy zatížen měřícím přístrrojem (A-metrem, elektroměrem) nebo spojen do krátka.
Název: Re: Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno? Přispěvatel: Velký Bobeš 06.09.2019, 15:17 Měřící transformátor proudu musí být na sekundáru vždy zatížen měřícím přístrrojem (A-metrem, elektroměrem) nebo spojen do krátka. Ale tazatel chtěl vědět, za jak dlouho a při jakém zatížení (zřejmě v % In primáru) mu ten rozpojený MTP zhoří. :-XNázev: Re: Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno? Přispěvatel: Vít Rotrekl 06.09.2019, 16:42 Ale tazatel chtěl vědět, za jak dlouho a při jakém zatížení (zřejmě v % In primáru) mu ten rozpojený MTP zhoří. :-X Neřekl bych že zhoří...spíše exploduje.... MTP od MTP Brno něco snesou a krátkodobý rozpojení (do pár sekund) obvodu přežijí bez újmy. Čímž takovou práci ale určitě nedoporučuju. Název: Re: Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno? Přispěvatel: Velký Bobeš 06.09.2019, 17:49 Neřekl bych že zhoří...spíše exploduje.... Nj, ale o to tady snad nešlo. :-[Název: Re: Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno? Přispěvatel: Jiří Kubík 06.09.2019, 18:03 Pro všechny, kteří si nechtějí rozšířit obzory,
(viz. můj příspěvek dnes v 9:15 hod.) uveřejňuji vyjádření odborníků z Brna. V praxi jsem se setkal s přerušením obvodu měřících transformátorů několikrát. Jednalo se o vn a trafa s převodem 200/5 a 400/5. Při i poruchách obvodu i opravách občas k rozpojení došlo. Sice to nebylo při plném zatížení ale nestalo se nic, jak se píše v příloze. Název: Re: Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.09.2019, 20:05 No, je to veselé debatování. Když mi shoří trafo 100/5 u nn, to zamrzí, a jedeme dál. Když mi totéž blafne u rozvodny 22kV, je dobré mít známý v pojišťovně.
Název: Re: Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno? Přispěvatel: Vlado Konrád 07.09.2019, 07:22 :) Asi tak.
|