Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jiří Koubek 06.09.2019, 07:21



Název: Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno?
Přispěvatel: Jiří Koubek 06.09.2019, 07:21
Jaké zatížení, a po jakou dobu, snese MTP u kterého je rozpojený sekundár. Jak se porucha projeví?


Název: Re: Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno?
Přispěvatel: Vlado Konrád 06.09.2019, 08:47
Rozpojený sekundár je   bez zaťaženia. Ako dlho to vydrži je otázne, ale nebude to trvať dlho. Porucha sa prejaví prierazom sekundárneho vinutia indukovanými napäťovými špičkami v rádoch kV a rozpadom trafa. Ide o to, že v stave nakrátko, čo je jeho prevádzkový stav je ninimálne sýtenie jadra trafa. Ak sa rozpojí ,  veľký magnetizačný prúd, teda ten ktorý trafo meria ,presýti magnetický obvod ,  straty ho ohrejú, a izolácia sekundáru nie je stavaná na vysoké napätie ktoré sa tam v rozpojenom stave naidukuje. Trafo zamáva odíde do večných lovíšť  a vysoké napäťové špičky môžu poškodiť aj iné prístroje v okruhu.
Neskúšať.


Název: Re: Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno?
Přispěvatel: Jiří Kubík 06.09.2019, 09:15
Doporučuji přečíst:

http://www.mtbrno.cz/index.php?l=cs&k=poradna

Zejména závěr kapitoly - Bezpečnostní upozornění.
U mě potvrzeno v praxi.

 :)


Název: Re: Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno?
Přispěvatel: Václav Třetí 06.09.2019, 10:20
Měřící transformátor proudu musí být na sekundáru vždy zatížen měřícím přístrrojem (A-metrem, elektroměrem) nebo spojen do krátka.


Název: Re: Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno?
Přispěvatel: Velký Bobeš 06.09.2019, 15:17
Měřící transformátor proudu musí být na sekundáru vždy zatížen měřícím přístrrojem (A-metrem, elektroměrem) nebo spojen do krátka.
Ale tazatel chtěl vědět, za jak dlouho a při jakém zatížení (zřejmě v % In primáru) mu ten rozpojený MTP zhoří.   :-X


Název: Re: Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 06.09.2019, 16:42
Ale tazatel chtěl vědět, za jak dlouho a při jakém zatížení (zřejmě v % In primáru) mu ten rozpojený MTP zhoří.   :-X

Neřekl bych že zhoří...spíše exploduje....
MTP od MTP Brno něco snesou a krátkodobý rozpojení (do pár sekund) obvodu přežijí bez újmy. Čímž takovou práci ale určitě nedoporučuju.


Název: Re: Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno?
Přispěvatel: Velký Bobeš 06.09.2019, 17:49
Neřekl bych že zhoří...spíše exploduje....
Nj, ale o to tady snad nešlo.  :-[


Název: Re: Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno?
Přispěvatel: Jiří Kubík 06.09.2019, 18:03
Pro všechny, kteří si nechtějí rozšířit obzory,
(viz. můj příspěvek dnes v 9:15 hod.)
uveřejňuji vyjádření odborníků z Brna.

V praxi jsem se setkal s přerušením obvodu měřících transformátorů několikrát.
Jednalo se o vn a trafa s převodem 200/5 a 400/5.
Při i poruchách obvodu i opravách občas k rozpojení došlo.
Sice to nebylo při plném zatížení ale nestalo se nic, jak se píše v příloze.


Název: Re: Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.09.2019, 20:05
No, je to veselé debatování. Když mi shoří trafo 100/5 u nn, to zamrzí, a jedeme dál. Když mi totéž blafne u rozvodny 22kV, je dobré mít známý v pojišťovně.


Název: Re: Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno?
Přispěvatel: Vlado Konrád 07.09.2019, 07:22
 :) Asi tak.