Autor Téma: Ozaj je nutné v RD pred SPD T1+T2 použit ešte poistkový odpinac?  (Přečteno 7733 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« kdy: 31.01.2016, 08:14 »

Ako to je prosim Vas s tymi SPD. Vyrobca udava nejake hodnoty poistiek, ktore by sa mali umiestnit pred SPD. Ked ich tam nedam je nieco zle? Lebo pravdu povedat este som to v ziadnom RD nevidel.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 31.01.2016, 09:01 »

Přečíst  návod výrobku... Výrobce uvádí maximální předjištění, pokud je vyšší, je nutno svodiče jistit zvlášť.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 31.01.2016, 09:25 »

Např. DEHN uvádí předjištění kombinovaných svodičů nebo svodičů typu 1, 315A. U svodičů typu 2 pak předjištění 125A. To vše s dodatkem "pouze tehdy, není-li v síti instalováno jištění stejné nebo nižší jmenovité hodnoty".
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 31.01.2016, 10:08 »

 A istic pre elmerom sa bere ako predistenie? Popripade poistky na stlpe? Alebo co som pozeral normy ,  su tam obrazky a bolo tam istenie co je v sieti+ dodatocne predistenie SPD. Ked pisete 315A to mam chapat tak, ze na stlpe mam ja neviem 63A tak pred spd dam 250? Alebo uz netreba?
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 31.01.2016, 10:20 »

Ano, jisitč před elektroměrem je předjištění, ano pojistky na sloupě jsou předjištění.
Tedy před SPD (v RD) není nutné dávat další předjištění. Pokud tam teda není větší jištění než udává výrobce jako max předjištění.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 31.01.2016, 11:01 »

Fundovaněji to odpoví určitě Honza Hájek, ale tedy zkusím to i já:

Svodič přepětí v případě nárůstu napětí v podstatě vyrobí na chvíli zkrat, tak aby vyrovnal potenciál mezi jednotlivými částmi, které by mohlo přepětí mezi nimi ohrozit. Tím začne protékat zkratový proud, který musí při poklesu napětí opět skončit. Při vyšším předjištění = vyšším zkratovém výkonu sítě, by mohlo dojít k tomu, že by svodič "nezavřel" a došlo by k jeho destrukci (zřejmě i s něčím kolem). 
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 31.01.2016, 11:36 »

Ono to spíše souvisí se schopností svodiče. Ten zkrat, který nastane po zapálením impulsem začne vést celý zkratový proud možný v tomto místě instalace. Jak můžete vidět na orientačním výpočtu v prezentaci v příloze, po ten krátký okamžik, než vybaví předřazené pojistky, může 125 A pojistkami protéct 40 kA zkratového proudu. Tabulka s přehledem je na 3. stránce:
Bulletin IP ILPC Jan Hájek

Takže pojistky jsou hlavně kvůli ochraně svodiče, při použití nižších hodnot nejsou využity všechny jeho schopnosti.

Svodiče DEHNventil, DEHNvenCI, DEHNbloc snesou až 100 kA zkratového proudu, což je hodnota, se která je v běžné praxi více než dostatečná.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!