Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Patrik Dedík 31.01.2016, 08:14



Název: Ozaj je nutné v RD pred SPD T1+T2 použit ešte poistkový odpinac?
Přispěvatel: Patrik Dedík 31.01.2016, 08:14
Ako to je prosim Vas s tymi SPD. Vyrobca udava nejake hodnoty poistiek, ktore by sa mali umiestnit pred SPD. Ked ich tam nedam je nieco zle? Lebo pravdu povedat este som to v ziadnom RD nevidel.


Název: Re: Ozaj je nutné v RD pred SPD T1+T2 použit ešte poistkový odpinac?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 31.01.2016, 09:01
Přečíst  návod výrobku... Výrobce uvádí maximální předjištění, pokud je vyšší, je nutno svodiče jistit zvlášť.


Název: Re: Ozaj je nutné v RD pred SPD T1+T2 použit ešte poistkový odpinac?
Přispěvatel: Pavel Horský 31.01.2016, 09:25
Např. DEHN uvádí předjištění kombinovaných svodičů nebo svodičů typu 1, 315A. U svodičů typu 2 pak předjištění 125A. To vše s dodatkem "pouze tehdy, není-li v síti instalováno jištění stejné nebo nižší jmenovité hodnoty".


Název: Re: Ozaj je nutné v RD pred SPD T1+T2 použit ešte poistkový odpinac?
Přispěvatel: Patrik Dedík 31.01.2016, 10:08
 A istic pre elmerom sa bere ako predistenie? Popripade poistky na stlpe? Alebo co som pozeral normy ,  su tam obrazky a bolo tam istenie co je v sieti+ dodatocne predistenie SPD. Ked pisete 315A to mam chapat tak, ze na stlpe mam ja neviem 63A tak pred spd dam 250? Alebo uz netreba?


Název: Re: Ozaj je nutné v RD pred SPD T1+T2 použit ešte poistkový odpinac?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 31.01.2016, 10:20
Ano, jisitč před elektroměrem je předjištění, ano pojistky na sloupě jsou předjištění.
Tedy před SPD (v RD) není nutné dávat další předjištění. Pokud tam teda není větší jištění než udává výrobce jako max předjištění.


Název: Re: Ozaj je nutné v RD pred SPD T1+T2 použit ešte poistkový odpinac?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 31.01.2016, 11:01
Fundovaněji to odpoví určitě Honza Hájek, ale tedy zkusím to i já:

Svodič přepětí v případě nárůstu napětí v podstatě vyrobí na chvíli zkrat, tak aby vyrovnal potenciál mezi jednotlivými částmi, které by mohlo přepětí mezi nimi ohrozit. Tím začne protékat zkratový proud, který musí při poklesu napětí opět skončit. Při vyšším předjištění = vyšším zkratovém výkonu sítě, by mohlo dojít k tomu, že by svodič "nezavřel" a došlo by k jeho destrukci (zřejmě i s něčím kolem). 


Název: Re: Ozaj je nutné v RD pred SPD T1+T2 použit ešte poistkový odpinac?
Přispěvatel: Jan Hájek 31.01.2016, 11:36
Ono to spíše souvisí se schopností svodiče. Ten zkrat, který nastane po zapálením impulsem začne vést celý zkratový proud možný v tomto místě instalace. Jak můžete vidět na orientačním výpočtu v prezentaci v příloze, po ten krátký okamžik, než vybaví předřazené pojistky, může 125 A pojistkami protéct 40 kA zkratového proudu. Tabulka s přehledem je na 3. stránce:
Bulletin IP ILPC Jan Hájek (http://www.kniska.eu/centrum/sborniky-ze-skoleni-honzy-a-dalibora/bulletin_2011_ip_ilpc_honza_hajek/at_download/file)

Takže pojistky jsou hlavně kvůli ochraně svodiče, při použití nižších hodnot nejsou využity všechny jeho schopnosti.

Svodiče DEHNventil, DEHNvenCI, DEHNbloc snesou až 100 kA zkratového proudu, což je hodnota, se která je v běžné praxi více než dostatečná.