Jožko Kokoruďa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 28.04.2013, 15:18 »

Ide mi o základný rozdiel medzi 1-pólovým a 2-pólovým DC poistkovým odpínačom. Idú do 2-pólového odpínača 2 poistky, ktoré chráni plus i mínus pól a odpínač odína celý obvod, kdežo 1-pólový odpína len plus alebo mínus stranu?
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 28.04.2013, 16:38 »

No přeci dvoupól Úsměv
Například OPF10-2. Ten je ale pouze do 32A.
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jožko Kokoruďa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.04.2013, 18:26 »

Aj som si myslel, len vo všetkých katalógoch pre fotovoltaiku čo som videl uvádzajú vždy aj jednopólovú variantu.....p ožíva sa na nejaký špecifický prípad?
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 28.04.2013, 18:36 »

Spíš bych to viděl, že vytáhnou do katalogu pro FVE celý katalogový list jednoho typu výrobku..... I když může se hodit pro nějaké ovladačky, vlastní spotřebu už na AC straně (potom samozřejmě vybavený AC pojistkou)?
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
raj
« Odpověď #4 kdy: 28.04.2013, 21:36 »

Jelikož DC strana FVE tvoří v EU jakousi "podivnou" síť IT (v USA musí být všechny střídače galvanicky odděleny od sítě, tam je to jasné, v EU je to jedno),  je třeba dvoupólové jištění.
Zásadní rozdíl mezi pojistkovými odpínači "normálními" a pro "FVE" je v max. provozním napětí, které je na DC straně  FVE vyšší, než síťové (zkušebně až 980V).