Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Koho požádat o specifickou úpravu sloupové trafostanice?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Koho požádat o specifickou úpravu sloupové trafostanice?  (Přečteno 10120 krát)
Miroslav Brabenec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.11.2015, 11:41 »

Po prověření sloupové trafostanice společnosti E.ON, která přestože oproti jiným v obci nadměrně hlučí, zespodu je dle mého špinavá od oleje a má za sebou minimálně dvě pětiletky, bylo konstatováno, že všechno je pořádku!

Už mám jediný cíl. Z obrázku A udělat obrázek B, resp nějakou odlehčenou variantu protihlukového opláštění na moje náklady.

Otázka: Pokud odhlédneme od toho, že opláštění trafostanice není běžné, tak na koho se mám se svým požadavkem na E.ONu obrátit? Místní služebna E.ON to určitě nebude.

Pokud je nějaký projektant i zde, moje telefonní číslo je: 777 856 476 (Miroslav Brabenec). Pokud to nepůjde jinak, jsem připraven nést všechny náklady na projektanta i realizaci.

P.S: Důvodem požadavku je můj stavební pozemek cca 35m od trafa.



* IMG_20151110_082417.jpg (1038.81 KB, 2040x2720 - prohlédnuto 693 krát.)

* trafo.jpg (29.56 KB, 330x555 - prohlédnuto 599 krát.)
Zaznamenáno
Miroslav Brabenec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.11.2015, 11:58 »

Prý není úplně jasné na co se ptám.

KDO NA E.ONU MŮŽE O TAKOVÉ ZMĚNĚ NA TRAFOSTANICI ROZHODNOUT? Kde sedí ta hlava pomazaná?
Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.11.2015, 12:26 »

Takých čo môžu tam bude dosť, otázka je či tam bude aspoň jeden čo chce.
Skúste si zohnať napríklad stanovisko výrobcu predmetného trafa k parametrom tohto konkrétneho kusu v prevádzke skôr než EON. Mrknutí
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 18.11.2015, 12:40 »

Tak jsem v mezichvilce zvedl telefon a zavolal na linku stížností E.ONu.

Útvary:

Regionální správa sítě se o to stará.
Útvar Kvality dodávky energie se vám musí písemně vyjádřit.

Máte právo opakovaně rozporovat, použít odborný posudek ...

Vše fotografovat, shánět svědky a psát na info@eon.cz
Hlavní doporučení "Prý vydržet a nebát se urgovat!"

Tolik z ofiko linky!
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Miroslav Brabenec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.11.2015, 13:34 »

Tak jsem v mezichvilce zvedl telefon a zavolal na linku stížností E.ONu.

Útvary:

Regionální správa sítě se o to stará.
Útvar Kvality dodávky energie se vám musí písemně vyjádřit.

Máte právo opakovaně rozporovat, použít odborný posudek ...

Vše fotografovat, shánět svědky a psát na info@eon.cz
Hlavní doporučení "Prý vydržet a nebát se urgovat!"

Tolik z ofiko linky!


Děkuji.

Na linku jsem volal a prozatimním výsledkem byl právě technik s konstatováním, že je přece všechno v pořádku. Proto jsem se obracel před dalšími stížnostmi na odborníky.
Zaznamenáno
Miroslav Brabenec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.11.2015, 15:32 »

Odeslaný požadavek na E.ON:

Vážený pane Hlavačiku,

na základě telefonického rozhovoru vám posílám základní popis záměru odhlučnění sloupové trafostanice s názvem Cejle Obec 600183 (soubor trafo_cejle_60 0183.jpg). Důvodem níže popsaného řešení, je zajištění klidu na přilehlém pozemku, na kterém chystám výstavbu rodinného domu. Situace je pro mně velmi důležitá a proto se budu snažit všemi způsobit dosáhnout zdárného výsledku. Z toho plyne i moje ochota se na řešení finančně podílet.

Popis problému:
Na katastrální mapě (soubor Katastrální mapa.pdf v příloze) je vyznačen můj pozemek č. 125/18 a umístění sloupové trafostanice. Zařízení vydává typický nepřetržitý zvuk, který je i přes vzdálenost cca 35m slyšet a je zvláště v noci velmi nepříjemný.

Návrh řešení:
Cílem je vybudování jednoduchého protihlukového opláštění odbornou firmou, případně Vaší společnosti, za účelem odstranění veškerého dopadu hluku z trafostanice (zvláště ve špičkách) na okolní zástavbu v celé ulici. Nejednodušším řešením se jeví nějaký typ protihlukového boxu, resp. pouze zástěny s otevřeným dnem a vrchem - viz soubor ukazka_reseni_ oplasteni.jpg. Na realizaci se hodlám jako soukromý investor podílet, vzhledem k tomu, že pozitivní výsledek je podmínkou pro zahájení výstavby mého domu. Pokud existuje jiné řešení, které popsaný problém může vyřešit, budu rád za veškeré návrhy.

Vzhledem k náročnosti požadavku budu rád, pokud bychom se mohli osobně sejít na Vašem pracovišti. Navrhněte, prosím, čas a místo schůzky. Rád se přizpůsobím.

S pozdravem,
Ing. Miroslav Brabenec
tel.: 777 856 476



* trafo_cejle_600183.jpg (1038.81 KB, 2040x2720 - prohlédnuto 365 krát.)

* ukazka_reseni_oplasteni.jpg (29.56 KB, 330x555 - prohlédnuto 430 krát.)
* Katastrální mapa.pdf (507.53 KB - staženo 169 krát.)
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #6 kdy: 18.11.2015, 16:15 »

Podle mého názoru není žádný důvod se domnívat, že to trafo ve skříni (podle vás opláštěné) bude méně hlučné.
Zaznamenáno
Miroslav Brabenec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.11.2015, 17:18 »

Podle mého názoru není žádný důvod se domnívat, že to trafo ve skříni (podle vás opláštěné) bude méně hlučné.

Myslíte, že ani v případě, pokud bude skříň pro tento účel speciálně vyrobena? Např. touto firmou - http://www.sai-atis.cz/
Zaznamenáno
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
*
Offline Offline



Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??


« Odpověď #8 kdy: 18.11.2015, 18:11 »

Pane Brabenec, s tou skříní to nevidím reálně. Trafo by se muselo sundat a odeslat do dílen na úpravu, s úpravou by musel souhlasit výrobce.....
Existují ale transformátory s podstatně nižší hlučností - stačilo by vyměnit kus za kus. A pokud tento (podle vás hlučný hlučný) je O.K.,  tak ho distributor využije jinde.

Dalším schůdným řešením by mohlo být vybudování protihlukového valu, nebo dostatečně široké stěny (vyplněné hlušinou, či jiným levným inertním msteriálem).
Zaznamenáno
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 18.11.2015, 19:57 »

K jakémukoliv nestandardnímu technickému řešení donutíte jakéhokoliv distributora velice těžko. Svým způsobem je to pochopitelné. Pokud by se na venkovní sloupovou trafostanici použil protihlukový box (viz. ona fotka odběratelské trafostanice),  tak to znamená nutnost se o ten box starat, držet na něj náhradní díly, přípravky, zkrátka všechno. Mít na to montážní postupy, provozní postupy, řád preventivní údržby, atd. A navíc by ten transformátor nešel vytěžovat na 100%,  ale třebas jen do 60% max.,  nebo by do něj bylo potřeba dokonce pořídit nějaký extra nízkoztrátový - je potřeba si uvědomit, že vše co je zakapotované, se podstatně hůře chladí.

No a než vymýšlet nějaké stavební valy a zdi kolem, tak to už je jednodušší milou sloupovku zdemontovat a nahradit ji kioskovou trafostanicí s vnější obsluhou, např. PET MINI. Trafo bude v "boudě" a navíc bude prakticky při zemi, ne 5 metrů nad zemí, takže hluk se nebude tolik šířit.
U tohoto typu trafostanic se dělají i atesty na hlučnost, jelikož se používají obzvláště v husté městské zástavbě.
Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.11.2015, 00:09 »

Návrh řešení:
Cílem je vybudování jednoduchého protihlukového opláštění...
[..]
Na realizaci se hodlám jako soukromý investor podílet...

Pane Brabenče,

domnívám se, že dvojitá řada tůjí vysázených na hranici pozemku vás vyjde stonásobně míň, než instalace protihlukového krytu na sloupovou trafostanici či její předělání na kioskovou verzi...

Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 19.11.2015, 07:15 »

Já bych to tak úplně nevzdával, každopádně je vše nutné řešit přes majitele trafa, tedy asi EON. Nás stěžovatelé donutili odhlučňovat trafa 2x 1MVA, ale bylo v kobce. Kromě zatěsnění dveří a prostorů pro ventilaci se trafo položilo na antivibrační podložky, nechtěl jsem tomu věřit, ale ty "papuče" snížily hluk o 7-10 dB. Bohužel posuzování hluku je velice subjektivní. Mne když poprvé volali na místo, tak jsem taky říkal, je to trafo tak prostě bzučí, čemu se divíte. Ale po měření hlučnosti už to bylo černé na bílém a už se oslovovaly odborné firmy atd.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Miroslav Brabenec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 19.11.2015, 14:49 »

Já bych to tak úplně nevzdával, každopádně je vše nutné řešit přes majitele trafa tedy asi EON. Nás stěžovatelé donutili odhlučňovat trafa 2x 1MVA, ale bylo v kopce. Mimo zatěsnění dveří a prostorů pro ventilaci se trafo položilo na anti-vibrační podložky, nechtěl jsem tomu věřit, ale ty "papučesnížili" hluk o 7-10dB. Bohužel posuzování hluku je velice subjektivní. Mě když poprvé volali na místo, tak jsem taky říkal je to trafo tak prostě bzučí, čemu se divíte. Ale po měření hlučnosti už to bylo černé na bílém a už se oslovovali odborné firmy atd.

Díky.

Vzhledem k tomu, že tam ještě nemám postaveno, tak měření hluku nemůže udělat hygiena u mého domu.

Bude relevantní, když si zaplatím měření hluku soukromou firmou? Jenom pro úplnost, pozemek na kterém stojí sloup je obecní a trafo provozuje E.ON.
Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 19.11.2015, 16:01 »

Nejsem pravník ani specialista na danou problematiku, ale vzhledem k tomu, že tam v současnosti nic nestojí, tak i kdybyste tam naměřil hodnoty, které nevyhovují, tak je nebudete mít o co opřít. Zkuste se poradit s hygienou nebo se stavebním úřadem. U nás to bylo tak, že pokud nesplníme hodnoty hluku, tak nezkolaudujeme . U vás je situace trochu jiná.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 19.11.2015, 16:50 »

Nejednodušším řešením se jeví nějaký typ protihlukového boxu, resp. pouze zástěny s otevřeným dnem a vrchem - viz soubor ukazka_reseni_ oplasteni.jpg.

Ta "krabice" je pro vzduchová trafa, nesnižuje hlučnost, ale zvyšuje bezpečnost a chrání trafo mechanicky. U olejového by zhoršovala chlazení. Spíše bych se zaměřil na výměnu trafa za tišší model.
Když uvážím, jak dlouho kňučeli nájemníci v paneláku s trafačkou ve sklepě, než se přestěhovala do kiosku, pak vám přeji pevné nervy...
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 19.11.2015, 17:11 »

Pane Brabenče,

domnívám se, že dvojitá řada tůjí vysázených na hranici pozemku vás vyjde stonásobně míň, než instalace protihlukového krytu na sloupovou trafostanici či její předělání na kioskovou verzi...


A navíc to bude líp vypadat.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.