Autor Téma: Pro které prostory v rodinném domě je nutno použít chránič?  (Přečteno 15023 krát)
JosefNekuda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.09.2006, 09:34 »

Kde musí být použit chránič?
Jedná se o el.bránu 230v(venk.prostor),  světla před domem(stojánková),  altán před domem (zás.230+světla),  zás. + světla v koupelně (stačí jen zásuvky?)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 18.09.2006, 09:42 »

Normami je požadován chránič u zásuvek ve venkovním prostředí a v koupelně. Brána, pokud je připojena pevně (ne přes zásuvku) nemusí být připojena přes chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.09.2006, 10:05 »

Možných příčin je příliš mnoho, takhle na dálku to nelze určit.
Může být vadný zdroj v PC, vadný jiný spotřebič (nemusí přímo chránič vypínat, ale může na to mít vliv),  může být také závada v instalaci (chybné zapojení, navtrtané kabely).
Doporučuji sjednat návštěvu revizního technika, změřit parametry chrániče, změřit izolační stavy instalace a popř. unikající proudy spotřebičů (PC).
U spořebičů bych se zaměřil na spořebiče tř. I (s ochranným vodičem),  spotřebiče tř. II (flexka, vrtačka) už z principu nemají na toto vliv.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
JosefNekuda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.09.2006, 10:16 »

A když mám teď opačný případ v novém bytě,opět je hlavní chránič 25A/0.03 mA.Chránič padá při připojení vrtačky,flexy.Dřív to nedělalo.Padal o to jenom někdy,teď už to padá stále.Díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 18.09.2006, 10:19 »

Ještě bych doplnil :
Pokud bude někde v instalaci spojený N a PE, buď problémem v instalaci nebo vadným spotřebičem, může se to potom projevovat tak, že při zapnutí jakéhokoliv spotřebiče s proudovým rázem (to je i zdroj v PC) chránič vypadne. Největší proudové rázy dělají motory, ale ruční nářadí (vrtačka) má obvykle postupný rozběh, takže tam se to nemusí neprojevit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #5 kdy: 18.09.2006, 10:26 »

To Nekuda :
To je přesně to, o čem mluvím Mrknutí
Spojení N a PE se dá najít i pomocí nějaké zkratové zkoušečky ("pípák"),  i když jistější bude návštěva RT.
Při vypnutém chrániči vyzkoušejte jestli jsou sběrnice N a PE v podružné rozvodnici propojené. Pokud ano, odpojujte postupně N vodiče, tak najdete vadný okruh.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
JosefNekuda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.09.2006, 10:51 »

Je ale zajímavé,že mi to teď 4x nespadlo a po páté ano a teď už to zase padá stále.Ve zdroji jsou  kondenzátory,asi než se nabijou,potom už to nepadá. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JosefNekuda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.09.2006, 10:56 »

A ještě dotaz ,jestli mám na venkovní okruha koupelnu(zásuvky 220v) použít samostatný chránič pro každý okruh zvlášť nebo mohu použít jeden jednofázováý a za něj umístit dva 16A jističe.Lepší asi dva chrániče,že?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #8 kdy: 18.09.2006, 12:26 »

Obě řešení jsou možná. Není problém na jeden dvoupólový (jednofázový) chránič připojit třeba 3 jističe. Pozor ale na jmenovitý proud chrániče, v rodinném domě raději použít 40A, rozdíl v ceně proti 25A není zásadní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 18.09.2006, 12:29 »

Pane Nekuda, praktická rada. Čím rozsáhlejší instalace, tím větší problém najít příčinu "padání" chrániče. Použití více chráničů je výhodnější, záleží na správném zapojení . U jednoho centrálního chrániče je výhodou používat dvoupólové jističe, které odpojí nejen vodič L, ale i N.

U chrániče je třeba důsledně dodržet to, aby šel přes chránič pracovní proud všech pracovních vodičů (L a N, u vícefázových obvodů všechny L a N) a nikde nebyla vytvořena paralelní obchozí cesta (to je to, co tu již kolegové psali - nesmí být nikde spojení PE - N!)
Někdy stačí i taková maličkost jako špatně připojené trafo na zvonek, napájení antenního zesilovače,... a chránič to sice neschodí, ale dokáže to dostat instalaci do takového stavu, že pak vadí každá maličkost. Už jsem jednou něco takového našel, to bylo překvapení, co udělá trafo na zvonek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)