raj
|
|
« Odpověď #4 kdy: 28.04.2013, 21:36 » |
|
Jelikož DC strana FVE tvoří v EU jakousi "podivnou" síť IT (v USA musí být všechny střídače galvanicky odděleny od sítě, tam je to jasné, v EU je to jedno), je třeba dvoupólové jištění. Zásadní rozdíl mezi pojistkovými odpínači "normálními" a pro "FVE" je v max. provozním napětí, které je na DC straně FVE vyšší, než síťové (zkušebně až 980V).
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Zbyněk Trojan
Offline
OK1MPX
|
|
« Odpověď #5 kdy: 10.07.2022, 01:45 » |
|
Vyrábí se vůbec nějaký bezpečnostní vypínací prvek pro odpojení FV panelů na vstupu do objektu, který by bylo možno umístit ven, třeba na fasádu pod okap, s rukojetí, kterou může ovládat laik a je schopný zvládnout DC proud pod zátěží? Myšlenka je taková, že pokud by v objektu došlo k požáru, hasiči by si to vypnuli, třeba ze žebříku a celý objekt (po odpojení od distribuční soustavy) by byl z elektrického hlediska pro ně bezpečný. Tedy krom vlastních panelů a přívodu k odpojovači. Zatím jsem našel jen přístroje určené k montáži do rozvaděče. Díky!
|
|
|
Zaznamenáno
|
Průmyslová automnatizace, PLC programátor, oživovač, živnostník, baráčník, radioamatér, subarista....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|