Ide mi o základný rozdiel medzi 1-pólovým a 2-pólovým DC poistkovým odpínačom. Idú do 2-pólového odpínača 2 poistky, ktoré chráni plus i mínus pól a odpínač odína celý obvod, kdežo 1-pólový odpína len plus alebo mínus stranu?


Název: Re: Aký poistkový odpínač sa používa vo FVE v DC časti?
Přispěvatel: Miroš Jan 28.04.2013, 16:38
No přeci dvoupól :)
Například OPF10-2. Ten je ale pouze do 32A.


Název: Re: Aký poistkový odpínač sa používa vo FVE v DC časti?
Přispěvatel: Jožko Kokoruďa 28.04.2013, 18:26
Aj som si myslel, len vo všetkých katalógoch pre fotovoltaiku čo som videl uvádzajú vždy aj jednopólovú variantu.....p ožíva sa na nejaký špecifický prípad?


Název: Re: Aký poistkový odpínač sa používa vo FVE v DC časti?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 28.04.2013, 18:36
Spíš bych to viděl, že vytáhnou do katalogu pro FVE celý katalogový list jednoho typu výrobku..... I když může se hodit pro nějaké ovladačky, vlastní spotřebu už na AC straně (potom samozřejmě vybavený AC pojistkou)?


Název: Re: Aký poistkový odpínač sa používa vo FVE v DC časti?
Přispěvatel: raj 28.04.2013, 21:36
Jelikož DC strana FVE tvoří v EU jakousi "podivnou" síť IT (v USA musí být všechny střídače galvanicky odděleny od sítě, tam je to jasné, v EU je to jedno),  je třeba dvoupólové jištění.
Zásadní rozdíl mezi pojistkovými odpínači "normálními" a pro "FVE" je v max. provozním napětí, které je na DC straně  FVE vyšší, než síťové (zkušebně až 980V).


Název: Re: Aký poistkový odpínač sa používa vo FVE v DC časti?
Přispěvatel: Zbyněk Trojan 10.07.2022, 01:45
Vyrábí se vůbec nějaký bezpečnostní vypínací prvek pro odpojení FV panelů na vstupu do objektu, který by bylo možno umístit ven,  třeba na fasádu pod okap, s rukojetí, kterou může ovládat laik a je schopný zvládnout DC proud pod zátěží?
Myšlenka je taková, že pokud by v objektu došlo k požáru, hasiči by si to vypnuli, třeba ze žebříku a celý objekt (po odpojení od distribuční soustavy) by byl z elektrického hlediska pro ně bezpečný.
Tedy krom vlastních panelů a přívodu k odpojovači. Zatím jsem našel  jen přístroje určené k montáži do rozvaděče.
Díky!


Název: Re: Aký poistkový odpínač sa používa vo FVE v DC časti?
Přispěvatel: Tomáš Bláha 10.07.2022, 10:40
Dělají se automatické odpojovače pro venkovní použití s patřičným IP, princip je že jakmile zmizí "ovládací" napětí 230V (s minimální spotřebou např 1-2W) tak dojde k odepnutí..... Tj když hasiči vypnou hlavní vypínač objektu panely se odpojí automaticky. samosebou to něco stojí......


Název: Re: Aký poistkový odpínač sa používa vo FVE v DC časti?
Přispěvatel: Zbyněk Trojan 10.07.2022, 12:01
Nad tím jsem také uvažoval, ale v případě výpadku distribuce nebude FVE zálohovat...


Název: Re: Aký poistkový odpínač sa používa vo FVE v DC časti?
Přispěvatel: Viktor Klemon 11.07.2022, 07:43
Tak potom by šlo použiť vhodne umiestnené tlačítko pod sklom TOTAL STOP,
a ovládajúce vyrážacie alebo podpäťové cievky DC ističov a to aj u akumulátoru.


Název: Re: Aký poistkový odpínač sa používa vo FVE v DC časti?
Přispěvatel: opatovice64 29.11.2022, 18:06
U většiny FVE v rodinných domcích jsem viděl osazené pojistkové odpínače OPV, které byly osazeny
 v rozvodnicích DBO, což norma (61439-3) výslovně zakazuje.


Název: Re: Aký poistkový odpínač sa používa vo FVE v DC časti?
Přispěvatel: Pavel Čermák 29.11.2022, 19:39
Zajímavá poznámka ohledně laické obsluhy odpojovačů, zatím jsem jiné provedení u FVE
neviděl, jsem rád, když je osazen dvoupolový odpojovač a pojistky pro FVE aplikaci.
Ta laická obsluha mě v této souvislosti nedošla. Ovšem takto je to téměř vždy
i naprojektováno s tím že jakýsi MPBP říká: nejdříve vypnout měnič a pak vytáhnout
odpojovače (které jsou ovšem stále pod napětím a při zátěži to umí vytáhnout pěkný oblouk)
Jak to ovšem vyřešit jinak? Možnost nebezpečného dotyku nevidím,( vzhledem ke krytí odpojovače)  jako pravděpodobnou .


Název: Re: Aký poistkový odpínač sa používa vo FVE v DC časti?
Přispěvatel: Václav Třetí 30.11.2022, 05:51
Nebezpečí spočívá ve vytažení oblouku při rozpínání pod zátěží a osazení nevhodných hodnot a typů  pojistek. Na rozdíl od pojistek závitových, není nijak zajištěna ochrana před osazením pojistky vyšší proudové hodnoty. Proto nejsou odpojovače vhodné pro laickou obsluhu.


Název: Re: Aký poistkový odpínač sa používa vo FVE v DC časti?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 30.11.2022, 11:08
Otázkou je, splní rozvaděč DC instalace FVE s napětím 500 V a více parametry DBO podle 61439-3 pro laickou obsluhu? Tudíž může laik takový rozvaděč obsluhovat?  :-[