Poznámka k obrázku kolegy Beláně :
Protože přívodní vodiče pro N svorkovnici nemají funkci PEN (ochrannou),  ale slouží čistě pro N, měly by mít podle mého soudu spíše modrou barvu.

TO: Hasala

Souhlasím s vámi a mám naprosto stejný stejný názor, leč výrobce rozváděčů se se mnou přel, že je to takto správně a že to mají takto odsouhlasené i zkušebnou.
S podobným názorem jsem se již setkal u více výrobců rozváděčů a i některých kolegů RT.  Hněv
Jako RT s tím nemusím souhlasit, ale nic s tím neudělám, ledaže bych to "předrátoval" na vlastní náklady a odpovědnost, no a to se mi nechce.  nenene

PS: Ano svorky PEN jsou propojeny originální spojkou. On ten obrázek zkresluje dimenze, modré vodiče jsou Cu 6(10) mm2, přívod je CYKY 3x70+50 mm2 a a ty dva spojené zl/žl vodiče jsou 2x CYA 25 mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #37 kdy: 04.07.2011, 20:46 »

Jak jsem už psal dříve, konkrétně v tomto je více "správných" řešení.
Pro ujasnění bych si dovolil utvořit určité body, tak jak to obvykle dělám já a potom může o jednotlivých bodech diskutovat.

1) Na svorkovnici PEN mohou být kromě vodičů PEN připojeny i čistě N (modré) a čistě PE (zelenožluté) vodiče.
2) Svorkovnice PEN může být současně i místem rozdělení PEN.
3) Pokud jsou na svorkovnici PEN připojeny PEN i PE vodiče, doporučuji doplňkové označení PEN vodičů (modrou barvou na konci vodičů).
4) Svorkovnici PEN a PE lze sloučit. Doporučuji prostorové oddělení vodičů a doplňkové označení.
5) Svorkovnice N slouží čístě pro N vodiče, nelze z ní připojit PE ani PEN.
6) Přívodní vodič pro svorkovnici N má mít modrou barvu - nemá ochrannou funkci.
7) Svorkovnice PE slouží čistě pro PE vodiče, nelze z ní připojovat N ani PEN vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #38 kdy: 04.07.2011, 22:15 »

Další provedení vstupní PEN,a rozdělení na PE a N


* P1010032.JPG (655.93 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 1677 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #39 kdy: 04.07.2011, 22:26 »

TO : Hasala

No tak zrovna ten 1 bod mě teda nesedí.
Jedině za předpolkladu že N vodič bude pokračovat na sběrnici N, a PE vodič na sběrnici PE, pak ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #40 kdy: 04.07.2011, 22:32 »

Další provedení vstupní PEN,a rozdělení na PE a N
Ta přípojnice N je upevněna izolovaně a nebo přímo na plechu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #41 kdy: 04.07.2011, 22:35 »

Ta přípojnice N je upevněna izolovaně a nebo přímo na plechu?

Petře je na izolátorech Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #42 kdy: 04.07.2011, 22:38 »

 Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #43 kdy: 04.07.2011, 22:43 »

Ještě jednou


* P1010023.JPG (695.42 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 1261 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #44 kdy: 04.07.2011, 23:29 »

Ono je to trochu o "velikosti rozvaděče, počtu okruhů,....
Jestli se tam ještě dostanu, udělám fotku jak může vypadat rozvaděč s 2 "zelenými" a 4 "modrými" svorkovnicemi  Mrknutí

Přívod TN-C, svorkovnice PEN (zelená),  rozděleno na TN-C-S, svorkovnice PE (zelená) a N (modrá) pro světelné okruhy (a pro přívody na chrániče) a 3x N "modrá" s označením Fi1, Fi2 a Fi3 pro zásuvkové okruhy za 3 chrániči (celkem asi 12 zásuvkových okruhů).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #45 kdy: 05.07.2011, 10:53 »

Koukám, že je to nekončící diskuze  Smích
Asi by bylo dobré také rozdělit, o jaké rozvaděče se jedná. Jiné řešení bude u skříňového rozvaděče za sekundárem trafa pro napájení haly a jiné u domovního rozvaděče pro třípokojový byt.

Tazatel se ptá na malý domovní rozvaděč, takže by nebylo vhodné se bavit o rozvaděčích pro výkony v řádu desítek až stovek ampér. To samozřejmě nic nemění na tom, že se ztotožňuji s kolegou Karvánkem a jako laik se nemá tazatel v elektrice co hrabat.

Osobně u domovních rozvaděčů nevidím nic špatného na tom, když na jednu sběrnici přivedu vodič PEN, z ní vyvedu propojku na přípojnici N, popřípadě z N přes chrániče dále na N1, N2, atd. a zbytek sběrnice ponechám na vodiče PE. Samozřejmě, že vodiče PE jsou opticky oddělené a popis vodičů je u nás standardem. Je to prakticky to, co psal kolega Hasala.

U domovních rozvaděčů ani jiná možnost není, přípojnice od výrobce jsou už dané. Jen u zlomku rozvodnic je možnost přípojnici dále dělit. Někteří výrobci rozvodnic, např. ABB si myslí, jak jsou IN, když dají do rozvodnice bezšroubovou přípojnici. Ale omyl, je z ní potom paskvil, který se nedá přizpůsobit potřebám instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 05.07.2011, 18:09 »

Drobná podotázka.
Kam připojujete přívodní vodič do hřebínku spojujícího jističe?
Já se snažím pokud možno doprostřed odběru řady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #47 kdy: 05.07.2011, 19:56 »

U hřebenu o průřezu 10qmm a předjištění 25A vítězí estetika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 05.07.2011, 20:07 »

U hřebenu o průřezu 10qmm a předjištění 25A vítězí estetika.
Jasně, měl jsem na mysli samozřejmě náročnější případy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 05.07.2011, 20:41 »

Přívodní vodič na největší díru ve sběrně, obyčejně bývá na konci šíny.
To u některých výrobců nejde mají stejné díry.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #50 kdy: 05.07.2011, 20:43 »

Podle situace, buď doprostřed, nebo přímo na jistič, kde se dá předpokládat největší zatížení. U náročnějších provozů lze také použít zapojení do smyčky - z hlavního vypínače se vyvedou dva přívody, jeden se zapojí na začátek první řady, druhý na konec poslední řady, zbylé začátky a konce řad se vzájemně smyčkovaně propojí. Každá řada je potom napájená ze dvou stran, což do jisté míry zvyšuje provozní spolehlivost, ale hlavně není zapotřebí používat příliš silné vodiče, se kterými se hůře pracuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jakub Janda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 05.07.2011, 23:14 »

Relevance mého příspěvku je nějakých 30,5%,  je tedy vidět, že vás zaujal. Na začátku to vypadalo, že jediné správné řešení je rozdělení vodiče PEN na samostatnou sběrnice PE a N.
Z dalších příspěvků je vidět, že obě řešení jsou prakticky možná.
Diskuse se začíná odebírat jiným směrem.

všem tedy děkuji za příspěvky, konečné provedení výše zmiňovaného zapojení provedu dle obr. 2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.