Autor Téma: Jaké minimální krytí má mít N můstek v rozvaděči pro průmysl?  (Přečteno 4097 krát)
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« kdy: 24.05.2016, 07:43 »

Jaké minimální krytí má mít N můstek v rozvaděči pro průmyslové použití?
Mějme běžný rozvaděč (IP54),  otevíratelný pouze nástrojem nebo klíčem v prostoru, přístupném pouze zaměstnancům (tedy pracovníkům s minimálně par. 3 Vyhlášky 50). Jaké minimální krytí by měl mít N můstek po otevření dveří skříně? Setkal jsem se s požadavkem minimálně IP20, ale nebyl podložen žádným konkrétním předpisem. Často jsou k vidění můstky IP00.
Která norma toto řeší?
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.05.2016, 08:31 »

Vodič N je živá část, takže nejméně IPxxB, což splňuje i stupeň IP20.


* kryti.JPG (34.47 KB, 908x178 - prohlédnuto 460 krát.)
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.05.2016, 10:33 »

ČSN EN 50274 dříve ČSN 35 74108 a související ČSN EN 60439-1,2,3,4,5
a také ČSN 50110-1 pro obsluhu a  práci na elektrickém zařízení

jak již správně napsal Jirka je třeba nastudovat ochranné prostory a IP XXB
Po otevření dveří  rozvaděče musí být krytí minimálně IP20 u všech rozvaděčů
a je jedno jakou má kvalifikaci.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.