Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Jaký jistič a kabel zvolit k zapojení elektrickému sporáku?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký jistič a kabel zvolit k zapojení elektrickému sporáku?  (Přečteno 23895 krát)
Tomáš Weigl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.01.2009, 18:09 »

V případě 3f zapojení je vše jasné.

Problém nastane v případě 1 f zapojení.
Výrobci často na schema zapojení píší typ kabelu, jenž se má použít.
V případě 1f zapojení 1+PE+N doporučují kabel Cyky 3x6mm, který se dá jistit i 32A jističem, jenže pochybuji, že "vydrátování" sporáku bude jiným vodičem, než 2,5mm.
V případě poruchy by tak sporák vyhořel.

Na 2. stranu mám odzukoušeno, že sporák funguje (všechny plotýnky i s troubou) i na 16A jistič, čemuž zase nerozumím, protože celkový příkon  sporáku byvá kolem  8kW, což by jednoduše (16Ax230V=3,68kW) neměl jistič unést.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Plhal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 29.01.2009, 21:02 »

2,5mm2 na jednu plotnu je tak akorát. A přívod 6mm2 by tomu odpovídal
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 30.01.2009, 07:26 »

El. sporáky jsou ve většině případech (ne-li vždy) vydrátovány  pro třífázové připojení. Při připojování pak jen záleží na připojení přívodního kabelu na vstupní svorkovnici.
Jednofázové připojení je ale více než nevhodné s ohledem na neúměrné zatížení jedné fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 30.01.2009, 11:14 »

U nás v ČR se používá nad 16A ve fázi většinou třífázové zapojení  pro stejné rozdělení příkonu na všechny fáze...
Jednofázové zapojení  nad výkon 3,5 kW na fázi se většinou nepoužívá...
Ale jsou země kde se to používá, např. před nedávnem jsem natrefil na Mamograf určený pro  Irsko a ten byl na 230V/32A....Potom pro napojení se musí použít silnější kabel, buď 5x a některé nezapojit nebo si objednat 3x ale s větším průřezem, ten se běžně u nás neprodává!.......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 22 dotazů.