šumilov
|
|
« kdy: 14.03.2009, 19:19 » |
|
Hlavní jistič mám 3fazový 25A (na kraji pozemku).
Musí být ve stavební bunce (asi 25 metru od hlavního jističe) taky hlavní jistič? Nebo tam mohu rovnou dát jen 1 jistic 10A na světla (asi 4 světla) a 3 jističe 16A pro zasuvky.
#105#
|
|
|
|
sumilov
|
|
« Odpověď #1 kdy: 14.03.2009, 21:00 » |
|
Já jen jestli v do té bunky mám třeba dát ještě 3fázový jistič třeba 20A a nebo stačí ten hlavní v domečku ?Ještě jsem se chtěl zeptat jestli by tam měl být i proudový chránič ? Děkuji ....
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Online
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #3 kdy: 15.03.2009, 07:49 » |
|
Další " hlavní jistič" ne. Nutnost centrálního proudového chrániče a za něj pak připojit vámi zmiňované jističe. To celé pak přizemnit.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
šumilov
|
|
« Odpověď #4 kdy: 15.03.2009, 18:20 » |
|
Tak že jen proudový chranič a za to pak jističe ! Mužu se zeptat jaký proudový chránič by jste mi doporučily ?? Budu tam mít 1 krat 10 A na světla a 3 krat 16A na zasuvky. Jo ještě jak to mám přizemnit?? To nechapu.Vždyt to budu mít přizemnený zelenožlut. z kabelu !
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Online
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #6 kdy: 15.03.2009, 18:57 » |
|
Je vidět, že jste amatér a o základních věcech nemáte ani páru. Proto nezbývá než tato rada: pozvěte si fundovaného elektrikáře a ten si s tím jistě poradí. Sám nic nedělejte, neboť pak ublížíte nejen sobě, ale třeba i svým blízkým a to přece nechcete.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #7 kdy: 15.03.2009, 22:56 » |
|
Pane šumilove, pohybujete se v minovém poli. Bohužel, budete muset zaplatit odborníka (moc to stát nebude, nebojte).
Pokud mluvíte o stavební buňce, jste zřejmě stavebník a náklady jste si měl zohlednit v cenové nabídce. Pokud jste to neudělal, sdělte prosím jméno vaší firmy, abych před vámi varoval své přátele.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 16.03.2009, 20:54 » |
|
|
|
|
|
llep
|
|
« Odpověď #10 kdy: 16.03.2009, 21:02 » |
|
Kolik vám jde vodičů z rozvaděče, 4 nabo 5?
|
|
|
|
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 16.03.2009, 21:05 » |
|
Kolik vám jde vodičů z rozvaděče, 4 nabo 5?
Važený kolego, tak si myslím, že v rámci bezpečnosti tady není vhodné radit.
|
|
|
|
šumilov
|
|
« Odpověď #12 kdy: 16.03.2009, 21:09 » |
|
Tak samozdřejmě že jsem elektrikář. Jen říkám,že jsem nechapal stím chráničem!! Stačí říct chranič 30 mA a za něj dát jističe ( 1 krat světlo a 3 krat zasuvky ) A je to ,ne ? A ne hned psát to co píšou ! Ale děkuji všem za rady ! Z rozvaděče mi jdou 4 vodiče!!
|
|
|
|
|
|
|
|
šumilov
|
|
« Odpověď #17 kdy: 17.03.2009, 19:41 » |
|
Pokud vám jdou 4 dráty máte TNC a tam chránič nedáte
Děkuji za radu ! Ano jsem elektrikář ale v domovní instalaci se nepohybuji a tak jsem se chtěl radči ještě zeptat !! Pochybuji že VY víte taky všechno !
|
|
|
|