Georgis Fasulis
Offline
Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.
|
|
« Odpověď #1 kdy: 25.08.2005, 11:54 » |
|
rozvaděč musí obsahovat následující přístroje: vypinač 3pólový 40A proudový chránič 4-pólový, 40A, 30mA jistič 1 pólový 16A - char. B jistič 3 pólový 16A - char. B jistič 3 pólový 32A - char. B zásuvka 1-fázová 230V, 16A zásuvka 3-fázová, 5-kolíková 400V, 32A zásuvka 3-fázová, 5-kolíková 400V, 16A Nezapomeňte na správné krytí rozvaděče i zásuvek min. IP44. Upozornění: rozvaděč může vyrábět pouze ten, kdo má k této činnosti příslušné oprávnění! Právnická nebo fyzická osoba musí mít v živnosti uvedenou činnost - výroba elektrických rozvaděčů. rozvaděč musí mít kusovou nebo typovou zkoušku, prohlášení o shodě atd.
|
G.F
|
|
|
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 25.08.2005, 12:10 » |
|
Moje osobní zkušenost je, že takovýto rozvaděč je lepší koupit už hotový a vyjde to cenově stejně jako když koupíte samostatné komponenty a budete to sestavovat sám (což ani nesmíte jestli nejste odborník s kvalifikací) + u hotového výrobku je výhoda, že dostanete potvrzení o zkoušce atd. A jedna zásuvka 230V je málo, pořiďte rozvaděč alespoň se dvěma, ale spíš bych doporučil se čtyřmi (ono až se sejde víc řemeslníků bude se to hodit, různé rozbočky atd. neni na stavbě zrovna bezpečná záležitost).
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
|
« Odpověď #3 kdy: 25.08.2005, 22:07 » |
|
Jedna zásuvka 230V je opravdu málo. Co se týká jištění zásuvek, spíše by bylo vhodné použít jističe s charakteristik ou C. U staveništních rozvaděčů se dá předpokládát používání spotřebičů s proudovým rázem - svářečky, brusky apod. Co se týká hlavního vypínače, ten by měl být umístěný zvenku a měl by být uzamykatelný.
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
|
« Odpověď #5 kdy: 27.08.2005, 07:49 » |
|
To Fasulis: Char. "C" je někdy nutné použít, bez ohledu na hlavní jistič. Např úhlové brusky 230V/2000W nebo svářečky na 230V celkem spolehlivě jističe "B" vypínají (hned při startu). Samozřejmě nebude zachována selektivita, tzn. že při zkratu zřejmě vypne i hlavní jistič (B), ale to je podle mě "menší zlo". BTW, u nás (JM) RZ tolerují u staveništních rozvaděčů hlavní jistič před elektroměrem s char. "C".
|
|
|
|
|
Georgis Fasulis
Offline
Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.
|
|
« Odpověď #7 kdy: 29.08.2005, 15:48 » |
|
Smysl to samozřejmě nemá, obecně zásuvku 32A, musíte jistit maximálně 32A, méně můžete ale dát vždy. Máte -li hlavní 20A - B, pak je to to, o čem jsem mluvil, bude vám vypadávat hlavní jistič, pokud zapojíte na st. rozvaděč nějáký spotřebič nad 20A či spotřebič s těžším rozběhem. Pokud budete chtít zachovat selektivitu, nemá smysl dávat na st. rozvaděč větší jistič než 16A. Ale i tak může dojít k vypadavání hl. jističe 20A-B. Vše bude záležet na spotřebičích, které pověsíte na st. rozvaděč. Otázka pak ale je, pokud budete tento st. rozvaděč chtít později někomu půjčit či prodat, tak to jištění bude zbytečně málo. Doporučoval bych proto dát na něj jištění dle zásuvek, tak jak jsem to psal na začátku, ale s charakteristik ami C, jak psal pan Hasala tedy 32A-C na zás. 32A a 16A-C na zás. 16A. Musíte to ale sám zvážit.
|
G.F
|
|
|
|
Richard Hegel
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 30.08.2005, 23:09 » |
|
Tiez ma zaujala tato tema a chcel by som sa opytat ci je mozne mat pri elektromeri hlavny istic typ "C"?
|
|
|
|
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 31.08.2005, 00:35 » |
|
To Richard Hegel záleží na rozvodných závodech jestli to povolí, ale z 99% co vím tak to nepovolují, ale pokud se nepletu tak žádná norma použití C před elektroměrem nezakazuje, záleží to opravdu jen na rozhodnutí rozvodných závodů.
|
|
|
|
|
Richard Hegel
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 31.08.2005, 21:22 » |
|
To Libor Cr. + Martin Šedivý
Dakujem za vase odpovede na moj dotaz.
|
|
|
|