Josef Martinec
Offline
|
|
« kdy: 04.10.2017, 09:29 » |
|
Nově jsem doma instaloval čerpadlo EVGU od Sigmy. Dle katalogu by měl být jmenovitý proud motoru 3,4A. Předřazena je motorová spoušť 2,5-4A SEZ MIS-4 - MIS/700040 , stykač a jistič. Jde mi to jakým způsobem nastavit vypínací proud spouště tak, aby byla zajištěna ochrana čerpadla při výpadku fáze a zároveň ochrana proti přetížení. Problém je, že čerpadlo spíná cca na 30-40 vteřin, kdy mu postupně stoupá zátěž do vypínacího tlaku - tzn nejsem schopen zajistit ustálený chod pro měření proudu.
Vzhledem k tomu, že toto řeším poprvé nejsem si jist správným postupem. Dle mne, mohu snižovat nastavení spouště do doby kdy ještě čerpadlo natlačí a nedojde k vypnutí spouště. Vzhledem k tomu, že čerpadlo tlačí jen na 3,5 bar (konstrukčně je na 8bar) měl by být proud nižší než jmenovitý.
|
|
|
|
Martin Bauer
živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 04.10.2017, 23:55 » |
|
Standartně se motorová spoušť nastavuje na jmenovitý proud, je konstruovaná tak že počítá s rozběhovým proudem. Pokud chybí fáze před rozběhem, motor se nerozeběhne a proud naroste na takovou hodnotu, že motorová spoušť spadne. Pokud se "ztratí" fáze za provozu, motorová spoušť reaguje stejně.
|
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 05.10.2017, 00:03 » |
|
Pokud chybí jedna fáze při rozběhu, proud je podstatně větší něž jmenovitý, a především trvá podstatně delší dobu než je špička při rozběhu. Motorový spouštěč by právě měl umožnit krátké "přetížení" při rozběhu a měl by reagovat pokud to trvá déle.
Pokud již motor běží a vypadla by jedna fáze, tak je to složitější. Výkon motoru klesne, ale pokud to bude stačit k tomu, aby výrazněji neklesly otáčky (nezvýšil se zkluz, který mj, znamená zvýšení proudu), motor může běžet dál.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Online
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #7 kdy: 05.10.2017, 17:55 » |
|
Po rozběhu připojím klešťák s pamětí max/min a hodnotu max nastavím na ochraně. Vyplatilo se to několikrát, naposled když se po výměně aquamatu dostal rez do tlakového spínače a ponorka byla schopná natlačit 6 bar. Takhle vypadla ochrana kolem 4 bar.
Proč po rozběhu? Já teda klešťák, připojuji před spuštěním motoru.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|