Název: Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
Přispěvatel: Josef Martinec 04.10.2017, 09:29
Nově jsem doma instaloval čerpadlo EVGU od Sigmy. Dle katalogu by měl být jmenovitý proud motoru 3,4A. Předřazena je motorová spoušť 2,5-4A SEZ MIS-4 - MIS/700040 ,  stykač a jistič.
Jde mi to jakým způsobem nastavit vypínací proud spouště tak, aby byla zajištěna ochrana čerpadla při výpadku fáze a zároveň ochrana proti přetížení. Problém je, že čerpadlo spíná cca na 30-40 vteřin, kdy mu postupně stoupá zátěž do vypínacího tlaku - tzn nejsem schopen zajistit ustálený chod pro měření proudu.  

Vzhledem k tomu, že toto řeším poprvé nejsem si jist správným postupem.
Dle mne, mohu snižovat nastavení spouště do doby kdy ještě čerpadlo natlačí a nedojde k vypnutí spouště. Vzhledem k tomu, že čerpadlo tlačí jen na 3,5 bar (konstrukčně je na  8bar) měl by být proud  nižší než jmenovitý.


Název: Re: Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
Přispěvatel: Martin Bauer 04.10.2017, 23:55
Standartně se motorová spoušť nastavuje na jmenovitý proud, je konstruovaná tak že počítá s rozběhovým proudem.
Pokud chybí fáze před rozběhem, motor se nerozeběhne a proud naroste na takovou hodnotu, že motorová spoušť spadne. Pokud se "ztratí" fáze za provozu, motorová spoušť reaguje stejně.


Název: Re: Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.10.2017, 00:03
Pokud chybí jedna fáze při rozběhu, proud je podstatně větší něž jmenovitý, a především trvá podstatně delší dobu než je špička při rozběhu. Motorový spouštěč by právě měl umožnit krátké "přetížení" při rozběhu a měl by reagovat pokud to trvá déle.

Pokud již motor běží a vypadla by jedna fáze, tak je to složitější. Výkon motoru klesne, ale pokud to bude stačit k tomu, aby výrazněji neklesly otáčky (nezvýšil se zkluz, který mj, znamená zvýšení proudu),  motor může běžet dál.


Název: Re: Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.10.2017, 06:47
Motorový spouštěč MIS má ochranu před výpadkem jedné fáze, takže spolehlivě vypne i při poruše za běhu.


Název: Re: Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.10.2017, 09:23
Po rozběhu připojím klešťák s pamětí max/min a hodnotu max nastavím na ochraně.
Vyplatilo se to několikrát, naposled když se po výměně aquamatu dostal rez do tlakového spínače a ponorka byla schopná natlačit 6 bar. Takhle vypadla ochrana kolem 4 bar.


Název: Re: Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
Přispěvatel: ACEOF ACES 05.10.2017, 13:51
Já bych v tomto případě nastavil 2,7A.


Název: Re: Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
Přispěvatel: Josef Martinec 05.10.2017, 14:11
Vyplatilo se to několikrát, naposled když se po výměně aquamatu dostal rez do tlakového spínače a ponorka byla schopná natlačit 6 bar. Takhle vypadla ochrana kolem 4 bar.

To je dobrá připomínka. Dík za ni.


Název: Re: Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
Přispěvatel: Miroš Jan 05.10.2017, 17:55
Po rozběhu připojím klešťák s pamětí max/min a hodnotu max nastavím na ochraně.
Vyplatilo se to několikrát, naposled když se po výměně aquamatu dostal rez do tlakového spínače a ponorka byla schopná natlačit 6 bar. Takhle vypadla ochrana kolem 4 bar.

Proč po rozběhu?
Já teda klešťák, připojuji před spuštěním motoru. :)


Název: Re: Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.10.2017, 19:16
Po rozběhu proto, že zapínám funkci max/min. Když pověsím klešťák a zapnu vodárnu, nedostanu maximální proud provozní, ale proud rozběhový.
Jasně, mohl bych sledovat displej, ale určitá lenost a fakt, že na displej není pokaždé dobře vidět mě vede k tomuto postupu.