Název: Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení? Přispěvatel: Josef Martinec 04.10.2017, 09:29 Nově jsem doma instaloval čerpadlo EVGU od Sigmy. Dle katalogu by měl být jmenovitý proud motoru 3,4A. Předřazena je motorová spoušť 2,5-4A SEZ MIS-4 - MIS/700040 , stykač a jistič.
Jde mi to jakým způsobem nastavit vypínací proud spouště tak, aby byla zajištěna ochrana čerpadla při výpadku fáze a zároveň ochrana proti přetížení. Problém je, že čerpadlo spíná cca na 30-40 vteřin, kdy mu postupně stoupá zátěž do vypínacího tlaku - tzn nejsem schopen zajistit ustálený chod pro měření proudu. Vzhledem k tomu, že toto řeším poprvé nejsem si jist správným postupem. Dle mne, mohu snižovat nastavení spouště do doby kdy ještě čerpadlo natlačí a nedojde k vypnutí spouště. Vzhledem k tomu, že čerpadlo tlačí jen na 3,5 bar (konstrukčně je na 8bar) měl by být proud nižší než jmenovitý. Název: Re: Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení? Přispěvatel: Martin Bauer 04.10.2017, 23:55 Standartně se motorová spoušť nastavuje na jmenovitý proud, je konstruovaná tak že počítá s rozběhovým proudem.
Pokud chybí fáze před rozběhem, motor se nerozeběhne a proud naroste na takovou hodnotu, že motorová spoušť spadne. Pokud se "ztratí" fáze za provozu, motorová spoušť reaguje stejně. Název: Re: Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení? Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.10.2017, 00:03 Pokud chybí jedna fáze při rozběhu, proud je podstatně větší něž jmenovitý, a především trvá podstatně delší dobu než je špička při rozběhu. Motorový spouštěč by právě měl umožnit krátké "přetížení" při rozběhu a měl by reagovat pokud to trvá déle.
Pokud již motor běží a vypadla by jedna fáze, tak je to složitější. Výkon motoru klesne, ale pokud to bude stačit k tomu, aby výrazněji neklesly otáčky (nezvýšil se zkluz, který mj, znamená zvýšení proudu), motor může běžet dál. Název: Re: Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.10.2017, 06:47 Motorový spouštěč MIS má ochranu před výpadkem jedné fáze, takže spolehlivě vypne i při poruše za běhu.
Název: Re: Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.10.2017, 09:23 Po rozběhu připojím klešťák s pamětí max/min a hodnotu max nastavím na ochraně.
Vyplatilo se to několikrát, naposled když se po výměně aquamatu dostal rez do tlakového spínače a ponorka byla schopná natlačit 6 bar. Takhle vypadla ochrana kolem 4 bar. Název: Re: Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení? Přispěvatel: ACEOF ACES 05.10.2017, 13:51 Já bych v tomto případě nastavil 2,7A.
Název: Re: Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení? Přispěvatel: Josef Martinec 05.10.2017, 14:11 Vyplatilo se to několikrát, naposled když se po výměně aquamatu dostal rez do tlakového spínače a ponorka byla schopná natlačit 6 bar. Takhle vypadla ochrana kolem 4 bar. To je dobrá připomínka. Dík za ni. Název: Re: Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení? Přispěvatel: Miroš Jan 05.10.2017, 17:55 Po rozběhu připojím klešťák s pamětí max/min a hodnotu max nastavím na ochraně. Vyplatilo se to několikrát, naposled když se po výměně aquamatu dostal rez do tlakového spínače a ponorka byla schopná natlačit 6 bar. Takhle vypadla ochrana kolem 4 bar. Proč po rozběhu? Já teda klešťák, připojuji před spuštěním motoru. :) Název: Re: Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.10.2017, 19:16 Po rozběhu proto, že zapínám funkci max/min. Když pověsím klešťák a zapnu vodárnu, nedostanu maximální proud provozní, ale proud rozběhový.
Jasně, mohl bych sledovat displej, ale určitá lenost a fakt, že na displej není pokaždé dobře vidět mě vede k tomuto postupu. |