Josef Martinec
*
Offline Offline




« kdy: 04.10.2017, 09:29 »

Nově jsem doma instaloval čerpadlo EVGU od Sigmy. Dle katalogu by měl být jmenovitý proud motoru 3,4A. Předřazena je motorová spoušť 2,5-4A SEZ MIS-4 - MIS/700040 ,  stykač a jistič.
Jde mi to jakým způsobem nastavit vypínací proud spouště tak, aby byla zajištěna ochrana čerpadla při výpadku fáze a zároveň ochrana proti přetížení. Problém je, že čerpadlo spíná cca na 30-40 vteřin, kdy mu postupně stoupá zátěž do vypínacího tlaku - tzn nejsem schopen zajistit ustálený chod pro měření proudu.  

Vzhledem k tomu, že toto řeším poprvé nejsem si jist správným postupem.
Dle mne, mohu snižovat nastavení spouště do doby kdy ještě čerpadlo natlačí a nedojde k vypnutí spouště. Vzhledem k tomu, že čerpadlo tlačí jen na 3,5 bar (konstrukčně je na  8bar) měl by být proud  nižší než jmenovitý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.10.2017, 23:55 »

Standartně se motorová spoušť nastavuje na jmenovitý proud, je konstruovaná tak že počítá s rozběhovým proudem.
Pokud chybí fáze před rozběhem, motor se nerozeběhne a proud naroste na takovou hodnotu, že motorová spoušť spadne. Pokud se "ztratí" fáze za provozu, motorová spoušť reaguje stejně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Jiří Schwarz
*
Online Online




« Odpověď #2 kdy: 05.10.2017, 00:03 »

Pokud chybí jedna fáze při rozběhu, proud je podstatně větší něž jmenovitý, a především trvá podstatně delší dobu než je špička při rozběhu. Motorový spouštěč by právě měl umožnit krátké "přetížení" při rozběhu a měl by reagovat pokud to trvá déle.

Pokud již motor běží a vypadla by jedna fáze, tak je to složitější. Výkon motoru klesne, ale pokud to bude stačit k tomu, aby výrazněji neklesly otáčky (nezvýšil se zkluz, který mj, znamená zvýšení proudu),  motor může běžet dál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 05.10.2017, 06:47 »

Motorový spouštěč MIS má ochranu před výpadkem jedné fáze, takže spolehlivě vypne i při poruše za běhu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 05.10.2017, 09:23 »

Po rozběhu připojím klešťák s pamětí max/min a hodnotu max nastavím na ochraně.
Vyplatilo se to několikrát, naposled když se po výměně aquamatu dostal rez do tlakového spínače a ponorka byla schopná natlačit 6 bar. Takhle vypadla ochrana kolem 4 bar.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #5 kdy: 05.10.2017, 13:51 »

Já bych v tomto případě nastavil 2,7A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Josef Martinec
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 05.10.2017, 14:11 »

Vyplatilo se to několikrát, naposled když se po výměně aquamatu dostal rez do tlakového spínače a ponorka byla schopná natlačit 6 bar. Takhle vypadla ochrana kolem 4 bar.

To je dobrá připomínka. Dík za ni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 05.10.2017, 17:55 »

Po rozběhu připojím klešťák s pamětí max/min a hodnotu max nastavím na ochraně.
Vyplatilo se to několikrát, naposled když se po výměně aquamatu dostal rez do tlakového spínače a ponorka byla schopná natlačit 6 bar. Takhle vypadla ochrana kolem 4 bar.

Proč po rozběhu?
Já teda klešťák, připojuji před spuštěním motoru. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.10.2017, 19:16 »

Po rozběhu proto, že zapínám funkci max/min. Když pověsím klešťák a zapnu vodárnu, nedostanu maximální proud provozní, ale proud rozběhový.
Jasně, mohl bych sledovat displej, ale určitá lenost a fakt, že na displej není pokaždé dobře vidět mě vede k tomuto postupu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je rozdíl mezi třífázovým vypínačem a motorovým spouštěčem?
 Jak zapojit 2P motorový spouštěč Z-MS 10, 6,3-10A.?
 Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
 Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
 Opravdu vyřeší softstartér na vodárně blikání žárovek v domě?
 Jak vyřešit rozběh motoru čerpadla 100kW?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Podle kterého údaje ze štítku zvolit spouštěč třífázového motoru?
 Eliminuje alebo potlačí transformátor rozbehový prúd motora?
 Od jakého výkonu motoru je potřeba motorový spouštěč?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Můžete mi poradit softstarter k transformátoru 2,5kW?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Které normě nevyhovuje velká hodnota motorového spouštěče ?
 Jaký motorový spouštěč použít k čerpadlu Sigma s motorem MEZ 1,5kW?
 Jak vyrobit automatický spínač "Y/D" ke kompresoru 7,5 kW?
 Zamezí softstarter vybavení hlavního jističe?
 Čim se liší motorový spouštěč od jističe charakteristiky "D"?
 Co může být příčinou vypínání spouštěče čerpadla?
 Jak připojím kalové čerpadlo pomocí motorového spouštěče?
 Pomůže mi někdo osvětlit funkci boosteru pro spouštění 1f motoru?
 Je třeba použít, při souběhu,stíněné kabely pro dvě čerpadla napájená z dvou FM?
 Kedy sa vybavi spustac motoru?
 Je opravdu nutné použití motorového spouštěče?
 Existuje krabice pod GZ1M16?
 Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
 Jaký doporučíte frekvenční měnič pro motor 3x230V 3500o/min, 2,2kW, 14A?
 Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
 AEF: Softstarter RVS-AX
 Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
 Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jak zapojit ovládání softstarteru Schneider?
 Proč při zapojení na softstartéru okamžitě při o start rozsvítí error?
 Existuje motorový spouštěč s externím elektrickým ovládáním?
 Čím nahradit motorové spouštěče Lovato řady SM1?
 Kdy vzniká zkrat nebo přetížení motorů a jaké máme možnosti se chránit?
 Kdy používáme v rozvaděči odpínač a proč?
 V kterých případech je vhodné umístit ovládání motorového spouštěče na dveře rozvaděče?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Hybridní motorový spouštěč TeSys H
 Kdy se používají motorové spouštěče s tlačítky a kdy typy s otočnou hlavicí?
 Jak moc je kompatibilní spouštěč motoru Conteo SM1E-4 ze starým ESG ESM 1-4?
 Soft startér RSGD ENIKA
 Užil jsi někdy ke spouštění motoru spouštěč kapalinný?
 Rittal rozšiřuje portfolio o motorové spouštěče
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Rittal rozšiřuje portfolio RiLine Compact o motorové spouštěče
 Mohu místo 3f jističe 16a na zásuvkovou lištu3-230V, použít motorový spouštěč ?
 SCHNEIDER: Nový motorový jistič TeSys GV4
 Jak vybrat spouštěče pro dvourychlostní AS motor?
 Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo?
 Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor?
 Lze použít motorový spouštěč NOARK Ex9SN25B 0.16A pro spouštění kompresoru 3kW?
 Motorové spouštěče pro ovládání a jištění motorů až do 15kW
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?
 Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?
 Tip na motorové spouštěče motoru EPM
 Jak regulovat záběrný proud při zapnutí DC motoru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 23 dotazů.