DANIEL L
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 30.04.2010, 10:52 » |
|
RD zařazen do třídy ochrany LPS III. Na ochranu před bleskem není vypracován projekt. Investor má pouze navrch na vnější ochranu před bleskem! Je tedy vždy podmínkou instalovat přepěťovky dle ČSN EN62305? #105#
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 30.04.2010, 12:13 » |
|
RD zařazen do třídy ochrany LPS III. Kým? Na ochranu před bleskem není vypracován projekt. V tom případě je každá další debata zbytečná. PS: A projekt elektroinstala cí objektu řeší ochranu proti přepětí (nadproudy) jak?
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #2 kdy: 30.04.2010, 13:21 » |
|
Na ochranu před bleskem není vypracován projekt. #105#
Jestliže je projekt vypracován po srpnu 2009, pak je to samozřejmě veliká chyba, neboť dle vyhlášky o tech. požadavcích stavby č.268/2009 Sb., §36 Ochrana před bleskem, je PD hromosvodu povinná stejně jako jeho realizace.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Radomir Kubíček
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 30.04.2010, 20:14 » |
|
Potom ochrana není kompletní. Také máte boty bez šňůrek?
|
|
|
|
H
|
|
« Odpověď #4 kdy: 01.05.2010, 10:30 » |
|
Navíc instalaci ochrany proti přepětí nevyžaduje jen ČSN EN 62305, ale i třeba ČSN 33 2000-1:2009, čl. 131.6.2
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 02.05.2010, 01:34 » |
|
Je to i v normě ČSN 33 2000-1. Jde se z toho (možná) vyvlíknout, pokud by vám investor podepsal, že si z finančních důvodů nepřeje jejich instalaci. (ale nevím jak by to dopadlo v případě průseru).
|
|
|
|
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 02.05.2010, 13:15 » |
|
Instalace přepěťových ochran obecně pokud vím povinná není. Tato povinnost se vyvozuje teprve následně pomocí výpočetních metod popsaných v normě 62305-2. Já se např. domnívám, že pokud si dáte do domu přepěťové ochrany a nemáte přitom hromosvod, pak tyto přepěťové ochrany lidský život neochraňují, ale výpočtové manipulace dle 62305-2 tyto mé domněnky nepotvrzují.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 02.05.2010, 14:51 » |
|
Já se např. domnívám, že pokud si dáte do domu přepěťové ochrany a nemáte přitom hromosvod, pak tyto přepěťové ochrany lidský život neochraňují, ale výpočtové manipulace dle 62305-2 tyto mé domněnky nepotvrzují.
Správně instalované přepěťové ochrany např. snižují nebezpečí požáru, což bych já za ochranu životů považoval.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 02.05.2010, 21:58 » |
|
Správně instalované přepěťové ochrany např. snižují nebezpečí požáru, což bych já za ochranu životů považoval.
Není tomu tak vždy. Jsou-li např. rozvodná zařízení (včetně přívodu) v objektu před přepětím dobře chráněna (např. svou polohou, provedením apod.), pak instalace přepěťových ochran (bez hromosvodu) bezpečnost osob prakticky nijak nezvyšuje. To ale metodické postupy 62305-2 vůbec neberou v úvahu, zde se jen mechanicky sčítají nějaká čísla - a s nimi se manipuluje prostě tak dlouho, až to vyjde.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 02.05.2010, 22:07 » |
|
Jste-li schopen zajistit, že se do objektu žádné přepětí nikudy nemůže dostat (nevím jak, ale Vy to třeba umíte), pak je skutečně nadbytečné se proti němu chránit.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 02.05.2010, 22:09 » |
|
To ale metodické postupy 62305-2 vůbec neberou v úvahu, zde se jen mechanicky sčítají nějaká čísla - a s nimi se manipuluje prostě tak dlouho, až to vyjde.
Já nesnáším buchtičky se šodó a vy zase evidentně soubor 62305-X. To je zde již dlouho jasné. Já onen moučník se žlutou polevou prostě nejím a mám problém vyřešen. Vy uvedený soubor norem asi musíte používat, protože v opačném případě nechápu, proč se jím stále a opakovaně zabýváte. Okopávání kotníků nemá z dlouhodobého hlediska smysl, takže se dovolím zeptat: "Jak jste s Ing. Kutáčem pokročili v konzultacích ohledně příští verze těchto norem"?
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 04.05.2010, 07:57 » |
|
Já nesnáším buchtičky se šodó a vy zase evidentně soubor 62305-X. To je zde již dlouho jasné. ..., takže se dovolím zeptat: "Jak jste s Ing. Kutáčem pokročili v konzultacích ohledně příští verze těchto norem"?
Já jsem nevěděl že to má na starosti. Chudák Ing.Kutáč, tu práci mu teda nezávidím, já bych to dělat nechtěl. Asi by bylo lepší celou normu zrušit, podle mne se to opravit nedá.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 04.05.2010, 19:49 » |
|
Já jsem nevěděl že to má na starosti.
Chyba je zřejmě na Vašem přijímači: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12049.msg106747.html#msg106747nebo http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,15709.msg107349.html#msg107349Asi by bylo lepší celou normu zrušit, podle mne se to opravit nedá.
Naštěstí to nezávisí jen na Vašem názoru, založeném na nepochopení.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 08.05.2010, 18:23 » |
|
Přepěťovky (svodiče přepětí) se musí instalovat podle požadavků ČSN 2000-1, ale i dalších jiných norem. Požaduje je také ČEZ, který to uvádí ve stanovisku o připojení k odběrové soustavě. Pokud to zákazník (asi z finančních důvodů) nechce, nechte si to od něho písemně potvrdit. Případě poškozenní elektronických spotřebičů nebo elektroiniky sporáku a pod. nic nedostane od čezu a zřejmě ani od pojišťovny, protože nerealizoval žádné technické opatření k odvrácení tohoto nebezpečí.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #14 kdy: 09.05.2010, 05:58 » |
|
Případě poškozenní elektronických spotřebičů nebo elektroiniky sporáku a pod. nic nedostane od čezu a zřejmě ani od pojišťovny, Znám z nedávné doby případ, kdy objekt s přepěťovkami /komplexně/ nedostal od pojišťovny ani kačku!! Ale na druhé straně objekt, kde nebyla ani jedna přepěťovka dostali vše do koruny zaplaceno...! Záleží na tom, kdo tu událost likviduje ! /jen postřeh z praxe/
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #15 kdy: 09.05.2010, 08:31 » |
|
Znám z nedávné doby případ, kdy objekt s přepěťovkami /komplexně/ nedostal od pojišťovny ani kačku!! Ale na druhé straně objekt, kde nebyla ani jedna přepěťovka dostali vše do koruny zaplaceno...! Záleží na tom, kdo tu událost likviduje ! /jen postřeh z praxe/ Postřeh je to pěkný, ale není zdaleka pravidlem.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 09.05.2010, 09:56 » |
|
Záleží na tom, kdo tu událost likviduje!
A pak taky na tom, proti čemu jsou pojištěni. Viděl někdo jejich pojistné smlouvy? Příklad: u Alianz pojištění nemovitosti STANDARD a OPTIMAL obsahuje jen pojištění proti přímému úderu blesku do objektu, varianta EXKLUZIV (2x dražší než OPTIMAL) i pojištění proti přepětí.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #17 kdy: 09.05.2010, 14:48 » |
|
Podrobnosti smlouvy neznám,jen to bylo ve větším podniku... Událost jim vyřizovala nějaká 3 osoba s provizí ..... Když událost vyřizoval podnik-pojišťovna to vrátila bez peněz...pak se do toho vložila nějaká agentura a vše se zaplatilo do "posledního haléře"......! Samozdřejmě to není pravidlem..... ale i takové věci se stávají...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|