Alespoň prásknu opomíjený článek NV 190
(3) Při revizi vyhrazeného elektrického zařízení se provede prohlídka a zkouška v rozsahu podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, nestanovil-li výrobce odlišné nebo další požadavky. Jestliže některý z bodů prohlídky nebo zkoušky uvedený v příloze podle věty první není u revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení technicky proveditelný nebo není z hlediska ověření bezpečnosti důvodný, provedení prohlídky nebo zkoušky v rozsahu takového bodu se nevyžaduje.
To slovíčko "nebo" je z právního hlediska důležité a kouzelné.
A odpovídá na položenou otázku.
Něco podobného je a bylo uvedeno v nesmrtelné ČSN 33 1500.
V elektrických instalacích nn má význam měření Riso jen při výchozích revizích.
Při periodických toto měření ztrácí smysl a ve většině případů je technicky neproveditelné
.
Již před 30 léty jsem tuto záležitost probíral s jedním významným inspektorem oboru elektro.
Uznával, že na rozvodně vn 22 kV to má opodstatnění, ale na rozvodu nn? Jenže i on tehdy tvrdil, že na zrušení tohoto nesmyslu nenajdeme odbornou a hlavně politickou vůli. Trochu se našla v roce 2022 po pětiletém jednání o NV 190.
Mohou nastat případy, kdy moc nevyužívanou EI prohlasíte z více důvodů a jedním bude i nízká hodnota RISO, za stav K.O. a prohlasíte, že EZ není schopno dalšího provozu a je nutná rekonstrukce. Jsou to ale vyjímky, na příklad při PR krytů civilní obrany, nebo na letištích staré "úly"....
Viděl jsem stovky PR, kde byla uvedená hodnota Riso převyšující max. hodnotu uvedeného měřícího přístroje. To je opačný extrém, ale odpovídá na otázku, jaký smysl má měření Riso při PR ?
Diskutoval jsem o tom s mnohá RT a odpověď:
nenechám se buzerovat za prázdnou nevyplněnou kolonku měření....jenže tento postoj pak svádí, že se neměří ani ty hodnoty, které jsou měřitelné a důležité.
Pokud neověřujeme Riso měli bychom uvést proč a proč ostatní důvody jsou dostatečné k posouzení bezpečného stavu EZ.
¨¨