Přišla mi odpověď od TNK22 prostřednictví m Ing. Vojíka z odd elektrotechnik y Agentury ČAS:
Ve snaze vám pomoci se nám podařilo zajistit stanovisko vybraných expertů z TNK 22 Elektrotechnic ké předpisy k této problematice:
kapitola 9 skutečněnemá protějšek čl. 8.2 a množinu vedení výslovně nedefinuje – jde o reálnou mezeru v textu normy. Z textu lze ale odvodit konzistentní odpověď -Rozhodující je připojení k posuzovanému vnitřnímu systému, nikoli pouhé připojení vedení ke stavbě. Opora v textu: 9.1: četnosti FW a FZ se vztahují k „poruše vnitřních systémů způsobené přepětímipřene senými z přívodních vedení“ – přenos předpokládá elektrickou cestu k posuzovanému systému; 9.1 POZNÁMKA 3 a čl. 9.3: F se hodnotípro vnitřní systémy nebo zařízení, která chce vlastník chránit , v zóně, kde jsou umístěna. Objektem hodnocení F je tedy konkrétní systém/zařízení – na rozdíl od kapitoly 8, kde je objektem stavba jako celek (proto poznámky v čl. 6.2.3/6.2.4 požadují všechna vedení připojená ke stavbě); 9.4.1 POZNÁMKA 1: vnitřní systém nemusí být připojen přímo – počítá se i připojení přes datovou linku apod. Naopak vedení oddělené izolačním rozhraním má podle tabulky B.9 CLD = CLI = 0, takže jeho příspěvek k PW/PZ je nulový – norma tak „vyřazení“ nepřipojeného vedení řeší nulovou pravděpodobnos tí, nikoli definicí množiny vedení. aplikace na příklad z dotazu: V zóně Z1 se pro FW/FZ uplatní parametry vedení, která mají galvanickou (příp. induktivně nezanedbatelno u) cestu k posuzovanému vnitřnímu systému v Z1 – tedy L1, a L2 jen tehdy, existuje-li od L2 k tomuto systému vodivá cesta (např. přes společný rozvaděč – pak přepětí z L2 systém zasáhne, i když z něj není „napájen“). Je-li systém v Z1 od L2 zcela oddělen (izolační rozhraní, žádná společná cesta), L2 se neuplatní, protože jeho CLD/CLI = 0 → PW/PZ = 0. V zóně Z2, kde jsou systémy připojeny k L1 i L2, se podle čl. 9.4.1 vezme pro každý parametr nejvyšší hodnota z obou vedení (viz dotaz 1); – rozhodující je přítomnost posuzovaného vnitřního systému a existence přenosové cesty od vedení k němu; množina vedení se nepřebírá nezávisle podle kapitoly 8. Kapitola 8 chrání stavbu (proto všechna vedení), kapitola 9 chrání konkrétní systém/zařízení (proto jen vedení, z nichž se na něj přepětí může přenést);
– jedná se o interpretaci odvozenou z čl. 9.1, 9.3 a logiky koeficientů CLD/CLI – explicitní věta v normě chybí.
|