Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -A- Nově přidané příspěvky ke kontrole moderátory
| | |-+  62305-2 ed.3 - Jak počítat četnosti škod F_W a F_Z v jedné zóně rizika ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: 62305-2 ed.3 - Jak počítat četnosti škod F_W a F_Z v jedné zóně rizika ?  (Přečteno 67 krát)
Zóna A - zde na příspěvky nelze odpovídat. Vyčkejte na přesunutí moderátory do zóny B
PavelK67
*
Offline Offline



...nikdo není dokonalý


« kdy: Včera v 20:38 »

Prosím, potřebuju poradit  ohledně nejasnosti - v čl. 9.4.1 se uvádí, že:

„pro F_W a F_Z se v každé zóně stanoví pouze jedna hodnota každého příslušného parametru; je-li možné použít více než jednu, zvolí se nejvyšší“.

Současně čl. 8.2 stanovuje způsob zohlednění jednotlivých vedení při výpočtu rizika a vede k součtu příspěvků jednotlivých vedení. Obdobně jsou ve vzorcích (12)–(15) jednotlivé příspěvky četnosti škod vztaženy ke konkrétním zdrojům a podmínkám.

Není však zřejmé, jak má být postupováno při stanovení jediné hodnoty F_W a F_Z pro jednu zónu rizika, pokud je do této zóny zaústěno nebo připojeno více vedení, pro která lze stanovit rozdílné hodnoty příslušných veličin.

Prosím o upřesnění:

1. Mají se při výpočtu F_W a F_Z v jedné zóně sečíst příspěvky všech relevantních vedení, tedy například ve tvaru

F_W = suma[(N_L + N_DJ) × P_W × P_e]

a obdobně pro F_Z,

nebo se má podle poslední části čl. 9.4.1 vybrat pouze nejvyšší hodnota příslušného parametru z jednotlivých vedení?

2. Pokud se použije nejvyšší hodnota, podle jakého principu se má tato hodnota vybrat ve vztahu k jednotlivým vedením a jejich příslušným N, P_W, resp. P_Z?

3. Má být pro tento případ použito stejné pravidlo agregace jako při stanovení příslušných složek rizika podle čl. 8.2, nebo je pro četnost škod podle kapitoly 9 zamýšlen jiný postup?

Jde mi zejména o jednoznačné určení postupu pro případ, kdy například jedna zóna obsahuje dvě nebo více vedení s rozdílnou četností úderů nebo rozdílnými hodnotami P_W či P_Z.

F_W četnost škod způsobených údery blesku do vedení (zdroj S3)   viz kap.9.1
F_Z  četnost škod způsobených údery blesku v blízkosti vedení (zdroj S4)   viz kap.9.1