| | |-+  Jak velký maximální zemní odpor uzemnění musí mít samostatný zemnič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak velký maximální zemní odpor uzemnění musí mít samostatný zemnič?  (Přečteno 33241 krát)
Žůrek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 28.04.2007, 11:03 »

Jak velký maximální zemní odpor uzemnění musí mít samostatný zemnič pro přizemnění novězřízené hlavní ochranné přípojnice HOP v rekonstruované m RD? (hromosvod není) zatím  Pláč
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.04.2007, 14:00 »

Také jsem hledal, a to nejen v diskuzích, ale také v normách, abych v odpovědi mohl citovat článek platné ČSN. Ale pro tento konkrétní případ, ačkoliv je velmi častý (v ČR se stále povolují a budují rodinné domy bez hromosvodu),  jsem jednoznačný pokyn nenašel. Nejblíže je ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3.N12, který předepisuje místa uzemnění ochranných vodičů sítí TN-C a TN-S a jejich zemní odpor 15 ohmů (resp. 5 ohmů na konci vedení a odboček delších než 200m) a max. délku pásku 25m (resp. 50m pro druhý případ). Všimněte si, že tam není samostatně uveden bod rozdělení PEN, ačkoliv ČSN 2000-3 jeho přizemnění doporučuje a je to obvykle bod, který se přizemňuje právě prostřednictvím HOP (resp. u "doktorů" značeno PA).

V projektech uvádím (a nevím zda úplně správně) doporučenou max. hodnotu 5ohmů mimo oblasti nepříznivých půdních podmínek, kdy je možno zvýšit až na 15ohmů. A to vše za předpokladu, že vnější rozvodná síť (distribuční) je uzemněna dle citovaného článku, přičemž doporučuji spojit uzemnění objektu s přizemněním PEN v přípojkové skříni (je-li v pilíři mimo objekt a je-li zemněna).

Ono je totiž mezi normámi několik takových mezer, jedna z nich je nejednoznačnost požadavku přizemnění bodu rozdělení PEN v ČSN 33 2000-3 (je obrázek ekvivalentem s "musí"?) a taky to, jak ležérně předepisuje ČSN 33 2000-4-41 v čl. 413.1.2.1 zřízení hlavního pospojování. Takže se projektanti raději sichrují a předepisují raději nižší hodnoty zemního odporu 5ohmů (případně s odkazem na neznámé parametry uzemnění rozvodné sítě). Má někdo z kolegů tip, jak tyto mezery "zaplácnout"?

Teprve dodatečně jsem si všiml, že dotaz se nachází v "amatérské" zóně a tudíž se místo pitvání problému očekává jednoznačná odpověď kolik ohmů. Takže uveduu totéž co v projektech, tj. doporučeno 5ohmů mimo oblasti nepříznivých půdních podmínek, kdy je možno zvýšit až na 15ohmů a nemá smysl ukládat pásky delší než 50m (přednostně cca. 3 paprsky po 15m v různých směrech). Přednostně se doporučuje základový nebo obvodový (okružní) zemnič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Žůrek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.04.2007, 15:17 »

Dotaz jsem umístil v amatérské zóně omylem.Vaše odpověď mě stačí,nicméně bych chtěl vědět jestli reviznímu technikovi ?? stačí odpor do 15  Ohmů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 28.04.2007, 17:54 »

Hodnotu uzemnění HOP do 15 ohmů, beru. Záleží na tom, jak daleko je uzemnění HOP od nejbližžího místa uzemnění voidče PEN. To je rozhodující.
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 28.04.2007, 19:00 »

Jako RT beru do 15 ohmů HOP.....nejprv e se přesvědčím jak daleko  je přizeměna venkovní síť distributora el. energie......p okud bude více jak 200 m tak bych asi bral do 5 ohmů.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Záhyna Lubomír
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.04.2007, 19:01 »

Pokud vezmete v potaz doporučení ČSN EN 62305 - nižší než 10 ohmů ,  měřený při nízké frekvenci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 28.04.2007, 20:31 »

Také používám zkratku HOP, nedávno jsem ale byl upozorněn RT, že dle nové normy se nazývá HSP- hlavní svorkovnice pospojení. Ale to je jen tak na okraj, důležité je to, že víme, o co jde...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #7 kdy: 28.04.2007, 20:39 »

To Šedivý: myslím že by měla být zavedena nějaká rozumná mezinárodní zkratka (možná po vzoru zkratek TN-C, TN-S, PE, PEN z francouzštiny. ..nebo se pletu?). A nebo že by se hlavní pospojování jinde v Evropě (v anglicky a francouzsky hovořících zemích) nepoužívalo? České EPS či HSP ani německé PAS mi nějak nesedí, tak jsem prozatím v projektech zůstal u "lékařského" PA a zatím to každý pochopil (aby ne, když je to na výkresech ve vysvětlivkách).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 29.04.2007, 08:05 »

Požadovaná velikost zemního odporu je závislá na druhu sítě, ve které je provedeno.
V síti TN by neměla překročit 15 Ohmů, v síti TT postačí odpor přiměřený vybavovacímu proudu proudového chrániče, samozřejmě s ohledem na velikost vypínacího napětí. Pokud by však bylo provedeno společné uzemnění i s hromosvodem nemělo by opět přesáhnout 15 Ohmů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak bude ovlivněno měření zemního odporu když nelze umístit proudovou sondu ve vzdálenosti ...?
 Jak změřím zemní odpor hromosvodu ve městě?
 15) V síti TN nesmí být celkový zemní odpor uzemnění RB vodičů PEN odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje, pro sítě o jmenovitém napětí Uo = 230 V, větší než?
 Vyrábí se analyzator zemního spojení DC?
 Jak stanovit zemní odpor společného uzemnění vn a nn?
 Měření zemního odporu
 Lze přístroj Zerotest 46 použít při měření zemního odporu při revizi ?
 Je nějaký rozdíl v měření zemního přechodového odporu ve zmrzlé zemině?
 Jak se měří odpor půdy v trase kabelu (pro použití s ČSN EN 62305-2)?
 Jakým způsobem změřit zemní odpor hlavní domovní pojistkové skříňky?
 Jak měřit s touto mašinkou?
 Jak spočítat nastavení zemní ochrany?
 Jaká má být rozteč sond při měření měrného odporu půdy?
 Proč jsem při měření zemního odporu "pomocí impedance" naměřil malý odpor?
 Jak změřit zemní odpor náhradní metodou?
 Prečo som nameral rôzne zemniace odpory rôznymi meracími prístrojmi?
 Prečo sa uvažuje frekvencia 128Hz pri meraní zemných odporov?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Jaká je jednotka resistivity půdy?
 Jak zapomenout na velký Rz pro přizemnění PEN?
 Ako zlepsit zemny odpor zemnica elektromerovej skrine?
 Jak se měří zemní odpor zemniče při HOP na stejném zemniči?
 Merani zemného odporu uzemnenie terrometrom ? má nikdo skusenosti ?
 jak vybrat sadu pro měření zemních odporů?
 Vie niekto poradiť kde zohnať STN 33 3070 ?
 Je něco, co ještě nevíte o měření zemního odporu?
 Nemáte zkušenosti měření zemního odporu proudovými kleštěmi Metrel A 1018-19?
 Jak změřit odpor uzemnění pokud nelze použít sondy?
 Používali jste tabulku přepočtu zemních odporů uzemnění?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Jaká min. hodnota zemního odporu má být dle ČSN EN 62 305 u zemniče typu A?
 Jak byste měřili zemní odpor zemničů dnes?
 Jak revidovat hromosvod s 2x vyšším odporem zemniče než doporučuje norma?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Zemní spojení v soustavě 22kV
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 S jakou přesností lze změřit zemní odpor obyčejným ohmmetrem?
 Jak najít závadu v síti iT?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Umí někdo pracovat s tímto měřicím přístrojem zemního odporu?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Platí měrný tepelný odpor půdy 2,5 Km/W pro hloubku uložení větší než 0,8m?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 23 dotazů.