Autor Téma: Musí být můstky PEN, N, samostatné?  (Přečteno 5474 krát)
Jakub Trasoň
*
Offline Offline




« kdy: 10.07.2025, 11:34 »

Revizní technik mi zamítl provedení společné svorkovnice PEN+PE+N, v bytovém rozvaděči s tím, že musí být samostatný N můstek

situace - zelená svorkovnice UVB 100
připojeno PEN - přívod
               PE - okruhy, uzemnění, pospojení, spd
                N - k chráničům, okruh bez chrániče

pro přehlednost popisu foto (z jiného rozvaděče),  PEN uprostřed, levo PE, pravo by měly být N jednotlivě k chráničům, případně která norma (odstavec) toto řeší.


* 20250708_174815.jpg (1121.98 KB, 4080x2296 - prohlédnuto 668 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

jiří gajda
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 02.08.2025, 09:49 »

Podívejte se do ČSN 33 2000-5-54 ED.3  na 543.4.3 jsou tam i obrázky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #2 kdy: 02.08.2025, 10:35 »

Podívejte se do ČSN 33 2000-5-54 ED.3  na 543.4.3 jsou tam i obrázky

No, v normě jsou uvedeny příklady jak to může být, což neznamená zákaz použití technicky dokonalejšího řešení, což bude vždy jedna pořádná šína pro vše.
Záměrem článku je možná přehlednost instalace, ale tu bych nepovyšoval nad tím pádem nutné použití propojovacích vodičů jednotlivých šín mezi sebou, zkrátka zbytečná slabá místa instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.08.2025, 14:24 »

No, v normě jsou uvedeny příklady jak to může být, což neznamená zákaz použití technicky dokonalejšího řešení, což bude vždy jedna pořádná šína pro vše.
Záměrem článku je možná přehlednost instalace, ale tu bych nepovyšoval nad tím pádem nutné použití propojovacích vodičů jednotlivých šín mezi sebou, zkrátka zbytečná slabá místa instalace.

Přesně  poklona na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 02.08.2025, 21:13 »

Doporučte RT, aby se podíval do připojovacích podmínek distribitorů a fyzicky do elektroměrovéh o rozvaděče. Najde tam svorkovnici, ve které je přívodní PEN v HDV ,  N (a PE) pro elektroměr, N pro sazbový spínač a PEN, případně PE a N jako výstup z ER.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #5 kdy: 03.08.2025, 12:22 »

Bohužel se schemata z 5-54 staly svého času hity různých školení a doprovodným komentářem :od teďka pouze takto.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.08.2025, 18:47 »

Revizní technik mi zamítl provedení společné svorkovnice PEN+PE+N, v bytovém rozvaděči s tím, že musí být samostatný N můstek

situace - zelená svorkovnice UVB 100
připojeno PEN - přívod
               PE - okruhy, uzemnění, pospojení, spd
                N - k chráničům, okruh bez chrániče


Již bylo vše řečeno, ale ještě doplním komentář z pohledu staršího RT.

Je otázkou, zdá RT neviděl problém v oddělení svorkovnic N a N1 za chráničem pro více spotřebičů ( zásuvek). To se může stát u takto nepřehledného rozvaděče, kde nejsou označeny žádné vodiče adresou shodnou s dokumentaci.

Společná "šina" pro PEN, PE a N se mi více zamlouvá a moudrý elektrikář to provede přehledně i s označením vodičů. Nedělá to pro revizního technika, ale pro budoucího údržbaře, aby se v tom vyznal při hledání poruchy. Proč by musely být šiny PEN, PE a N samostatně? Jen proto, že již mají barevné označení a jsou stejně propojené na společný potenciál. Pak připojení N vodiče na sběrnu označenou zž je nekázeň.

Na obrázku je na tu šinu připojeno mnoho zž a m vodiů systémem cik-cak, jak to vyšlo a bez označení.U dobrých řemeslníků vidím první přívod PEN, pak je řada vodičů PE a následuji vodiče N. Svědčí to o profesionalitě řemeslníka, aby se v tom další elektrikář také vyznal a aby to bylo také hezké.

Volá vás soused, vypadává mi chránič. A teď se v tom "michmaši" drátů vyznejte, dokumentace žádná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 03.08.2025, 19:27 »

Bohužel se schemata z 5-54 staly svého času hity různých školení a doprovodným komentářem :od teďka pouze takto.

Celkem dobře to mají vysvětleno v nové příručce s názvem :PŘÍRUČKA
ELEKTRIKÁŘE
Pracovní uzemňování - důležitá
změna Z2 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3
Červen 2025
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #8 kdy: 06.08.2025, 18:18 »

U dobrých řemeslníků vidím první přívod PEN, pak je řada vodičů PE a následuji vodiče N. Svědčí to o profesionalitě řemeslníka, aby se v tom další elektrikář také vyznal a aby to bylo také hezké.


Honzo, opovažuji se nesouhlasit.
PEN se snažím dávat doprostřed, N na jednu stranu a PE na druhou stranu.
Proč by měl pracovní proud courat šínou přes připojené PE vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 06.08.2025, 19:43 »


PEN se snažím dávat doprostřed, N na jednu stranu a PE na druhou stranu.
Proč by měl pracovní proud courat šínou přes připojené PE vodiče.


Plně souhlasím a pokud možno to také tak dělám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.08.2025, 20:15 »

Přátele,
máte oba pravdu. Mnohé fyzikální zákony v elekttrotechni ce se nedají ohnout....
Chtěl jsem jen zdůraznit ten velký šlendrián kumulovat vodiče N a PE systémem cik-cak, jak to vyjde a ještě bez označení vodičů k přislušnému obvodu. Výsledkem je "mišmaš"....

Q:Musí být můstky PEN, N, samostatné?

Šína, sběrna, svorkovice, BUS je galvanický vodivá a nemusí být fyzicky samostatná. Má jen samostatné úseky pro připojení těch potenciálu s označením PEN, N a PE. Proč to mnozí nemohou pochopit, když je to základní učivo řemeslníka v odborném výcviku. Proč potom zapojují vodiče zž na modré určené úseky pro vodiče N ? Viz také foto tazatele. To není potom "buzerace" RT proti řemeslníkovi, ale kdo jednou odstraňoval poruchu v elektroinstala ci takto "zprzněnou" tak ví o čem zde hovořím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #11 kdy: 07.08.2025, 08:29 »

To co vznostně nazýváme sběrnicí je mnohdy v podstatě jen vodič silnějšího průřezu oslabený otvory, nic víc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 09.08.2025, 06:56 »

Milý Honzo, žádné elektrotechnic ké zákony se nedají ohýbat, obcházet ani uplatit. To je to, čeho si na elektrotechnic e cením nejvíc.

To, co zde napsal Milan a já též doporučuji a propaguji je asi jedno z nejlepších řešení po stránce elektrotechnic ké i visuální, není to ovšem dogma, dají se najít i jiná dobrá řešení.

To co vznostně nazýváme sběrnicí je mnohdy v podstatě jen vodič silnějšího průřezu oslabený otvory, nic víc.


 Základem je tyčovina čtvercového nebo mírně obdélníkového průřezu z mosazi provrtaná množstvím děr v řadě. Problémem je materiál, slitina CuZn = mosaz, která mívala dříve 62 až 65% mědi bývá dnes ochuzena na 58%,  což zvyšuje křehkost a praskavost při dotahování vodičů, zejména s ohledem na četnost návrtů a též nekvalitní šroubky s kombinovanou drážkou (křížová/plochá),  do kterých nesedí řádně žádný šroubovák, pak se takový výrobek stává nepoužitelným.  Starší kusy, asi tak před 20 léty, bývaly se šroubky s plochou drážkou, s většími rozestupy otvorů a zřejmě z kvalitnější mosazi a ty byly bezproblémové
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 09.08.2025, 16:48 »

... a též nekvalitní šroubky s kombinovanou drážkou (křížová/plochá),   do kterých nesedí řádně žádný šroubovák, pak se takový výrobek stává nepoužitelným.
Že je kvalita šroubků obvykle nevalná, s tím souhlasím.
Ale do těchto kombinovaných hlav sedí naprosto přesně šroubováky SL/PZ, někde značené SLPZ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 09.08.2025, 20:19 »

Že je kvalita šroubků obvykle nevalná, s tím souhlasím.
Ale do těchto kombinovaných hlav sedí naprosto přesně šroubováky SL/PZ, někde značené SLPZ.

To já vím, ale tím pozbývá smyslu vyrábět tyto kočkopsí šroubky a bude lepší se vrátit k již lety prověřené klasice, nebo používat např. hlavičky TORX, které jsou k dokonalému přenosu síly nejlepší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář