Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Musí být můstky PEN, N, samostatné?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí být můstky PEN, N, samostatné?  (Přečteno 1352 krát)
Jakub Trasoň
*
Offline Offline




« kdy: 10.07.2025, 11:34 »

Revizní technik mi zamítl provedení společné svorkovnice PEN+PE+N, v bytovém rozvaděči s tím, že musí být samostatný N můstek

situace - zelená svorkovnice UVB 100
připojeno PEN - přívod
               PE - okruhy, uzemnění, pospojení, spd
                N - k chráničům, okruh bez chrániče

pro přehlednost popisu foto (z jiného rozvaděče),  PEN uprostřed, levo PE, pravo by měly být N jednotlivě k chráničům, případně která norma (odstavec) toto řeší.


* 20250708_174815.jpg (1121.98 KB, 4080x2296 - prohlédnuto 374 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

jiří gajda
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: Dnes v 09:49 »

Podívejte se do ČSN 33 2000-5-54 ED.3  na 543.4.3 jsou tam i obrázky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: Dnes v 10:35 »

Podívejte se do ČSN 33 2000-5-54 ED.3  na 543.4.3 jsou tam i obrázky

No, v normě jsou uvedeny příklady jak to může být, což neznamená zákaz použití technicky dokonalejšího řešení, což bude vždy jedna pořádná šína pro vše.
Záměrem článku je možná přehlednost instalace, ale tu bych nepovyšoval nad tím pádem nutné použití propojovacích vodičů jednotlivých šín mezi sebou, zkrátka zbytečná slabá místa instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: Dnes v 14:24 »

No, v normě jsou uvedeny příklady jak to může být, což neznamená zákaz použití technicky dokonalejšího řešení, což bude vždy jedna pořádná šína pro vše.
Záměrem článku je možná přehlednost instalace, ale tu bych nepovyšoval nad tím pádem nutné použití propojovacích vodičů jednotlivých šín mezi sebou, zkrátka zbytečná slabá místa instalace.

Přesně  poklona na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.2 sekund, 23 dotazů.