| | |-+  Jaká je správná lhůta pro pravidelnou revizi venkovního osvětlení?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaká je správná lhůta pro pravidelnou revizi venkovního osvětlení?  (Přečteno 7687 krát)
Dominik Rafaj
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 19.06.2024, 10:44 »

Měl bych řešit pravidelnou revizi venkovního osvětlení v oploceném sportovním areálu, umístěném na sloupech.
V minulosti u tohoto osvětlení byly pravidelné revize prováděny v ročním anebo čtyřletém intervalu, každý revizní technik měl na to jiný pohled.

Dle ČSN 33 2000-7-714 ed.2 2012 se určuje vnější vliv AD3 a podle ČSN 33 1500 Z3 2004 k tomuto vlivu vychází periodika 1 rok.

Dle ČSN 33 2000-6 ed.2 2017 je doporučena lhůta pro venkovní osvětlení (oddíl 714) 4 roky.

Můžete mi prosím poradit, který pohled správný, zda by se mělo počítat s 1 rokem či se 4 roky?  
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 19.06.2024, 12:25 »

Termín (periodu) revize by neměl určovat revizní technik, ale provozovatel takového zařízení (rozvodu) by měl mít odborného zástupce elektro, který posoudí (nebo si přizve další a vytvoří komisi) rizika a podle toho si revizi objedná

Jak staré je to osvětlení, dá se dohledat nějaké doporučení nebo pokyn od výrobce?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Dominik Rafaj
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.06.2024, 13:18 »

Žádnou průvodní ani provozní dokumentaci jsem od provozovatele nedostal, zatím ještě hledám v šanonech kde by to snad údajně mohlo být.
Protokol o určení vnějších vlivů taky není, toto je poznamenáno v předchozí pravidelné revizi z roku 2023, tam je i doporučena lhůta pro příští pravidelnou revizi na 1 rok.
Výchozí revize je z roku 2015, to jsem vyčetl z předchozí revize.

Už jsem provozovatele informoval, že pokud se nic nenajde, tak se prvně bude muset chybějící dokumentace doplnit.

Za dobu provozu tohoto zařízení bylo uděláno několik pravidelných revizí však s rozlišnými lhůtami.

Podle toho co píšete, tak by to mělo být určeno v protokolu vnějších vlivů?
Jedná se o sportoviště, kde se pohybují jen laici a převážně děti a dorost. Jakou lhůtu by jste dle Vaších zkušeností doporučil?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 19.06.2024, 15:19 »

Tak především potřebujete PD, která musí obsahovat i zde již zmiňovaný protokol určení VV. Pokud tyto podklady pro revizi nemáte, jde o závadu kódu C1 a tudíž "Elektrická instalace NENÍ z hlediska bezpečnosti schopna provozu" (ČSN 33 2000-6 ed.2, změna Z2).

Vliv AD3 je sice roven (byl roven) jednomu roku, nicméně by muselo jít o jen trvalý, což déšť není a proto se může lhůta prodloužit na uvedené 4 roky.

Vy ale začněte u PD. Bez ní doporučuji odchod o dům dál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 19.06.2024, 18:38 »

Jště lepší, než ČSN, použít zákon č. 250/2021 Sb.,  §20, odstavec 3, písmeno c.
Neb ČSN je nezávazná, kdežto zákon je obecně závazná právní norma.  Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 20.06.2024, 08:03 »

Citace
Termín (periodu) revize by neměl určovat revizní technik,

Naopak.
V zákoně 250 a NV 190 je napsáno, že součástí každé revize je určení termínu příští revize!!
(Protože neelektrikář majitel neví, kdy je termín........ .proto to dali do zákona)


Jak píší kolegové....
Součástí každé revize (požadovaná dokumentace) je PD a určení VV -jinak revize nejde-nesmí se udělat!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.06.2024, 13:00 »

Naopak.
V zákoně 250 a NV 190 je napsáno, že součástí každé revize je určení termínu příští revize!!
(Protože neelektrikář majitel neví, kdy je termín........ .proto to dali do zákona)

Je to sice trochu slovíčkaření, ale součástí revizní zprávy je "pouze" doporučení. Vlastní lhůty stanovuje řád prohlídek, údržby a revizí, který musí být pro tento účel zpracován. Ten ale revizní technik v rámci revize určitě nevyhotovuje. Je tedy otázkou, do jaké míry je doporučení lhůty ze zprávy o revizi pro provozovatele závazné.

Příklad z praxe: Jeden kolega uvedl do revizní zprávy doporučenou lhůtu pravidelné revize 2 roky. Zástupce provozovatele mu to rozporoval s odůvodněním, že oni mají ve firmě zavedenou preventivní údržbu, a proto ta lhůta může být dvojnásobná. Co byste takovému člověku odpověděli?


* NV 190-2022-§7.jpg (31.44 KB, 819x99 - prohlédnuto 191 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 20.06.2024, 14:08 »

Citace
Zástupce provozovatele mu to rozporoval s odůvodněním, že oni mají ve firmě zavedenou preventivní údržbu, a proto ta lhůta může být dvojnásobná. Co byste takovému člověku odpověděli?

Dnes už není v zákoně žádná dvojnásobná lhůta, jak to dříve bývalo! Ani preventivní údržba se zápisem toto už neřeší.... poklona
Dnes se revize určuje podle prostředí a určených tabulek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.06.2024, 14:34 »

Rt doporučí postupovat dle řádu a hotovo, není důvod aby se zaplétal do niancí řízení bezpecnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 20.06.2024, 15:27 »

Dnes už není v zákoně žádná dvojnásobná lhůta, jak to dříve bývalo! Ani preventivní údržba se zápisem toto už neřeší.... poklona
Dnes se revize určuje podle prostředí a určených tabulek.

Viz NV 190/2022 Sb.,  Příloha 4, písmeno c):

Provozovatelé, kteří mají zpracován řád preventivní údržby, kdy pravidelnými kontrolami a údržbou je zajišťována minimalizace rizik souvisejících s provozem elektrických zařízení, mohou ve svém řádu preventivní údržby stanovit lhůty pravidelných revizí až dvojnásobné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 21.06.2024, 11:29 »

Voda z deště je dostatečně určena v kódu AB (například AB8 obsahuje 15mm/min. vody z deště, sníh, kroupy a námrazu).
Kód AD se stanovuje pro jinou vodu než z deště (například  při zalévání sportoviště).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 21.06.2024, 14:41 »

Voda z deště je dostatečně určena v kódu AB (například AB8 obsahuje 15mm/min. vody z deště, sníh, kroupy a námrazu).
Kód AD se stanovuje pro jinou vodu než z deště (například  při zalévání sportoviště).

Myslím, že tento pohled je již překonaný. V aktuálním vydání 5-51 je již vliv AB uveden jako atmosférická vlhkost. Uvedené charakteristik y udávají navíc pouze teplotu, která s vlhkostí přímo souvisí. U AD není v normě ani zmínka o jiném zdroji vody než z deště, u AB není ani zmínka o dešti, sněhu, námraze nebo krupobití. Ta norma to zkrátka používá jinak než ten obecný soubor EN 60721, na který je tam odkazováno.

Nehledě na to, že na ty kódy jsou v dalších částí souboru ČSN 33 2000 vázány další požadavky a nevím, že by se v souvislosti s AB někde řešil IP kód nebo mechanická odolnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 21.06.2024, 21:37 »


Nehledě na to, že na ty kódy jsou v dalších částí souboru ČSN 33 2000 vázány další požadavky a nevím, že by se v souvislosti s AB někde řešil IP kód nebo mechanická odolnost.

Občas vidím u nových PVV, které tvoří mnozí aktivisté, že místo aby k pracovišti přiřadili kody VV, tak k těmto kódům přiřadí IP kódy. Ale schází mapa pracovišť a jejich označení...
Je to sice mimo téma VO a pravidelných revizí, jenže ty PVV s tím souvisí.


RT doporučí postupovat dle řádu a hotovo,  není důvod aby se zaplétal do niancí řízení bezpecnosti.

Není nad dobrou, polopatickou radu....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 21.06.2024, 22:01 »

Aby to neměl tazatel tak jednoduché, tak já ještě připomenu, že mimo elektrické revize se dělá na VO také defektoskopick á kontrola. Tedy kontrola koroze stožárů
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 21.06.2024, 22:05 »

Stanovování vždycky AD3 by znamenalo univerzálně pro všechny případy automaticky revizní lhůtu 1 rok, což je tedy závěr podezřelý. Potom by různé komise VV a provozní řády byly k ničemu. ČSN 33 2000-5-51 ed 3 +Z1+Z2 odkazuje u AD mimo jiné na neplatnou normu 60721-3-4:1995, kde jsou kódy 4Z6 až 478 přiřazené u zanedbatelné, stříkající a tryskající vody z jiných zdrojů než z deště. V dnes platné 60721-3-4 ed.2 je tam totéž (přesněji voda kapající, postřiková a stříkající),  opět z jiných zdrojů než z deště, jenom jinak okódována (4Z12 až 4Z14). Takže bych si to vysvětlil tak, že stanovení AD je relevantní jen v případech zdrojů jiných než dešťových a tak bych přistupoval i u toho AD3 v ČSN 33 2000-7-714 ed. 2. V praxi bych to rozlišoval tak, že pokud je sloup VO u silniční komunikace, je tam nějaký AD (minimálně AD3),  což znamená lhůtu 1 rok. Pokud tam není ostřik z okolního provozu, není tam AD a pak můžeme uvažovat o delších lhůtách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 23.06.2024, 11:42 »

Stanovování vždycky AD3 by znamenalo univerzálně pro všechny případy automaticky revizní lhůtu 1 rok, což je tedy závěr podezřelý.

S tím úplně nesouhlasím. V ČSN 33 1500/Z3 z r. 2004 je uvedena pro prostředí venkovní a pod přístřeškem lhůta 4 roky. Je tam přímo uvedeno, že tam může být AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než deště. To znamená, že AD není omezen pouze na "původní prostory mokré",  ale záleží také na četnosti výskytu vlivu, lidské činnosti atd.

ČSN 33 2000-5-51 ed 3 +Z1+Z2 odkazuje u AD mimo jiné na neplatnou normu 60721-3-4:1995, kde jsou kódy 4Z6 až 478 přiřazené u zanedbatelné, stříkající a tryskající vody z jiných zdrojů než z deště.

Teď je otázkou, proč normotvůrci tuto zásadní informaci do -5-51 nepřevedli. Naopak jsou tam u AD4 jako příklad elektrického zařízení uvedena „některá venkovní svítidla“.


* 331500-Z3.jpg (40.36 KB, 556x240 - prohlédnuto 181 krát.)

* 5-51-AD4.jpg (28.43 KB, 781x143 - prohlédnuto 184 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 24.06.2024, 08:35 »

Prostory mokré a s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek
Říká 190tka.
Chybějící čárka za prostory či za mokré dělá holt svoje. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 24.06.2024, 08:56 »

S tím úplně nesouhlasím. V ČSN 33 1500/Z3 z r. 2004 je uvedena pro prostředí venkovní a pod přístřeškem lhůta 4 roky. Je tam přímo uvedeno, že tam může být AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než deště.
Máte pravdu, u venkovního zařízení s určeným AD3-AD5 může být lhůta 4 roky. Nicméně i tak by se podle mě vliv AD stanovit neměl, pakliže jde jen o déšť. Rutinně jsem najetý na vyhl. 100/1995 Sb. a tam AD3 je prostě 1 rok. Projektanti nám předávají pro venkovní osvětlení nástupišť protokoly s AD3 nebo AD4. Potom bychom správně měli tyto protokoly zahodit a vypracovat si svoje bez AD, aby to bylo v souladu s běžně stanovenou lhůtou 4 roky. Nikdo na venkovní osvětlení kratší lhůtu než 4 roky nestanoví, přes to vlak nejede.

Prostory mokré a s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek
Říká 190tka.
Chybějící čárka za prostory či za mokré dělá holt svoje. tanecek
To vůbec vypadá na šlendrián, určitě nejde o prostory venkovní, byť venkovní prostor je mokrý a obsahuje korozivní a znečišťující látky.


* VV vyhl 100.jpg (139.68 KB, 898x372 - prohlédnuto 253 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké jsou prosím lhůty revizí VO?
 Existuje nějaká norna (která se týká bezpečnosti) přímo na VO?
 Jaké je nyní číslo platné ČSN pro VO?
 Jak má být uzemněno veřejné osvětlení?
 Kdo má vlastně hradit výměnu vodičů pro VO?
 Jaká je minimální dovolená tloušťka materiálu stožáru veřejného osvětlení?
 Kdy je nutno vyměnit stožár VO?
 Musím připojit stožár na ochranný vodič i když je v něm elektrozař. třídy II?
 Jak by jste postupovali při revizi hromosvodů v blízkosti sloupů VO?
 Ve které normě najdu požadavek na použití chrániče pro venkovní osvětlení?
 Podle jakého článku se dá napsat VO "není schopno..."?
 Ako vybrať správny stožiar pre vonkajšie osvetlenie?
 Na co si dávat pozor při revizi veřejného osvětlení?
 Jak správně připojit svítidlo veřejného osvětlení na sloupovou svorkovnici TN-C?
 Jak pravidelně se provádí revize veřejného osvětlení v obci?
 SRVO: Dotační programy a granty na obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení
 Kompenzace sítí veřejného osvětlení
 SRVO: Dotační programy a granty na obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení
 Co je to za typy venkovních svítidel?
 Co je "veřejné osvětlení, které je součástí veřejné rozvodné sítě"?
 Čo poviete na ukotvenie stĺpu verejného osvetlenia trojnožkou?
 Majú výrobcovia vonkajšieho osvetlenia povinnosť chrániť lampy proti hmyzu?
 OPRAVIT OTÁZKU! Aký je váš názor na vyjadrenie správcu VO?
 Jak rozdělit vodiče PE a N na svorky VO?
 Jaké byste měli výhrady k veřejnému osvětlení na sloupě nn?
 Může být na lampě VO jímací tyč?
 Jaká může být cena revizí veřejného osvětlení?
 Jaký druh světel použít pro veřejné osvětlení LED nebo sodíkové výbojky?
 Opravdu není 1f napájení veřejného osvětlení místo 3f chybou?
 Jiří Louda o Soneparu v roce 2016
 V jaké vzdálenosti může být stavba od stožáru VO?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Jaké jsou aktuální normy pro revizi VO včetně souvisejících rozvaděčů?
 Je zde někdo, kdo dělá údržbu veřejného osvětlení včetně pohotovosti?
 Musí být certifikát na sloup veřejného osvětlení?
 Katalog veřejného osvětlení LUMEN 2020
 Chytré veřejné osvětlení v Rajnochovicích zvýší bezpečnost
 Pražská čtvrť Karlín má nové veřejné LED osvětlení
 Chytrý rozvaděč veřejného osvětlení s Foxtrotem2
 Aky material kablov navrhnut pre rozvod VO, Cu alebo Al?
 Jak v dnešní době často sami stavíte stožáry veřejného osvětlení?
 Ochrana veřejného osvětlení LED před bleskem a přepětím
 Elfetext slaví v Brně 30 let na trhu!
 Konzoly ClassicStreet
 Jak vyhodnotíte míru rizika pádu rampouchu z LED veřejného osvětlení?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 Čím připojit venkovní sloupovou lampu?
 Umisťujete někdo svítidla VO i 25cm od krajnice?
 Co je pro vás z parametrů veřejného osvětlení pro volbu rozhodující?