Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 16.09.2023, 20:19 »

Když tady padlo několikrát slovo pračka - nevzpomínám si, že by nějaký výrobce právě u pračky používal na hlavním vypínači jen jednopólové vypínání.
Nebo vy se s takovým výrobkem setkáváte?

--------------
A pokud jde u SCHUKO, oni němci nejsou úplní bordeláři, takže podle jisté "štábní kultury"  mají pravidlo kam patří v zásuvce L a kam N
Ty vypínače jako 2p vypadají, dokonce do nich vstupuje a vystupuje jak L tak N, ale jeden kontakt je vlastně jen propoj.
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 16.09.2023, 22:10 »

Když tady padlo několikrát slovo pračka - nevzpomínám si, že by nějaký výrobce právě u pračky používal na hlavním vypínači jen jednopólové vypínání.
Nebo vy se s takovým výrobkem setkáváte?

O tom, že by hlavní vypínač pračky byl jednopólový tady nepadlo ani slovo a ten také není problém, bývá vždy dvojpólový. Problém je, že programátor, všechna čidla, termostaty a tepelné pojistky spínají jednopólově a pokud dojde k záměně L a N, tak pak zůstávají všechny subkomponenty připojené trvale k fázi.
Není v zájmu výrobců, aby na minoritním trhu pračka vydržela bůhvíjak dlouho.

On to zase tak malý trh není, fázi vlevo dáváme my, Slováci a Poláci.

Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Filip Horáček
Nic není samosebou ...
*
Offline Offline



Apple fan running, GTD, TM, Omnifocus, Evernote ..


« Odpověď #20 kdy: 17.09.2023, 08:02 »

Rozbočky znovu ohrožují na životech!
    Je to více, než dvacet roků, co se zde psalo o šlendriánu při výrobě zásuvkových rozboček. A jako dejavuee je to tu zpět. Ovšem nikoliv pod kuratelou tohoto světadílu. Na vině jsou "všudypřítomné" nabídky čehokoliv, odkudkoliv. Neznalý spotřebitel vybírá především podle ceny a často se nechá zlákat pěknými obrázky dovedných a lživých pracovníků marketingu. No nekupte tři rozbočky z Asie za cenu jedné české! Jak výhodný set! Výhodný, ano, ovšem pouze do okamžiku, kdy takové zboží přestne mít své deklarované vlastnosti. Třeba jako v tomto případě ...
   

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Rozbočky znovu ohrožují na životech!
   
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #21 kdy: 17.09.2023, 10:50 »

"Jaký je pohled na rozbočky zaměňující polohu pracovních vodičů?"

Velice krátký.
Předávám zákazníkovy s tím, že takto ne a nebo rovnou házím do koše.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 17.09.2023, 12:57 »

Předávám zákazníkovy s tím, že takto ne a nebo rovnou házím do koše.

O aky clanok normy sa opierate ? Jedine, co si viem predstavit, je problem s prechovym odporom na spotrebici s velkym odberom. Osobne som tiez proti rozbockam a predlzovackam, ale zamena L a N ma netrapi. Mnoho Slovakov sa prestahovalo z Bratislavy do Madarska alebo Rakuska a ked zoberu so sebou domace spotrebice, uplne v pohode a v danej krajine aj predpisovo, ich zasunu do Schuko zasuvky tak, ako potrebuju, napriklad do dvojiteho Schuko jednu flexo snuru vyvodom nadol a druhu nahor, efekt bude presne rovnaky ako v rozbocke.
Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 17.09.2023, 13:37 »

A pokud jde u SCHUKO, oni němci nejsou úplní bordeláři, takže podle jisté "štábní kultury"  mají pravidlo kam patří v zásuvce L a kam N

Tak to by mě zajímalo, jak to v té souměrné zásuvce poznají.
Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 17.09.2023, 13:42 »

Tak to by mě zajímalo, jak to v té souměrné zásuvce poznají.

Kolega zrejme mysli to, aby viacnasobny ramcek Schuko mal vzdy fazu vlavo a to iste pre cely objekt, pri pohlade na zasuvku spredu, aby bola faza vlavo.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #25 kdy: 17.09.2023, 19:46 »

O aky clanok normy sa opierate ? ......

Mě to nechává chladným. Upozorním zákazníka na zkušenost z praxe, kdy pamatuji 2 plynové kotle, odejité po zapojení do rozdvojky která přehazovala vodiče L a N. Oprava (poslední před cca 7 lety) stála tehdy přes 3500Kč. Také ho upozorním na další možné problémy zde již popsané a nechám rozhodnutí na něm. Jsou to jeho peníze a jeho odpovědnost. Naučil jsem se zákazníky do ničeho netlačit a jejich odpovědnost nechat na nich. Zrovna tak je upozorňuji na další rizika, jaké představují například různé prodlužky, obcházení chráničů, případně chrániče typu AC a tak dále.  Tím moje odpovědnost končí, pokud nejsem v pozici RT, který musí naopak všechna rizika vyhledávat a popsat v revizní zprávě.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 17.09.2023, 20:30 »

Některé spotřebiče mají v návodu uvedeno, že se nesmějí připojovat přes prodlužovačky a rozbočovačky. Tak bych to dodržoval a ty ostatní klidně připojoval i přes rozbočovačky přhazující L a N. Takto úplně jednoduše bych to viděl já.
Zaznamenáno