Honza263
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.10.2022, 09:56 »

Snažím se vyměnit starý pokojový termostat za nový v domě po babičce. Ve starém termostatu jsou nijak neoznačené vodiče, které nevím do jaké svorky nového termostatu dát. Dokáže někdo znalý z obrázku vydedukovat co a jak? Starý termostat je opravdu prastarý, pamatuju jej z dětství - je bez baterií. Nový termostat je na dvě AA baterie. Může to vůbec fungovat?

Pokoušel jsem se hledat na google, ale ani nevím pod jakým termínem starý termostat vyhledávat (kromě značky Vaillant...to ovšem vyhazuje mnohem modernější termostaty).


* 20221010_182058.jpg (1369.36 KB, 4000x3000 - prohlédnuto 355 krát.)

* 20221010_185204y.jpg (719.31 KB, 1500x2000 - prohlédnuto 322 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.10.2022, 09:07 »

Nový termostat má od vlastního napájení odizolované kontakty, napájí ho pouze baterie. Kontakty tedy lze zapojit k jakémukoliv zařízení bez ohledu na jeho napájecí napětí a chovají se jako spínač (přepínač):

 kontakt COM (2) je společný
 kontakt NO (1) je v klidu rozpojený
 kontakt NC (3) je v klidu spojený

Fotografie starého termostatu není nejlepší, proto udělejte následující pokus. Předpokládám, že vodiče jdoucí do termostatu jsou připojeny opačným koncem do kotle. Vypněte přívod do kotle, pokud možno vypojením přívodního kabelu ze zásuvky nebo jističem. Pokud si nejste jistý bezpečným odpojením, vypněte celý dům hlavním jističem u elektroměru! Následně odpojte hnědý a modrý vodič a vodivě je spojte. Potom spusťte kotel a ten by měl začít topit. Pokud se kotel rozběhne, pak by zapojení mělo být následující:
 hnědý vodič na kontakt (2)
 modrý vodič na kontakt (1)
 kontakt (3) zůstane nezapojený
 nezapojený zeleno/žlutý vodič řádně zaizolovat

P.S. Je chyba, že jste neuvedl typ a stáří kotle, jeho dokumentaci by se dalo dohledat jistě lépe a z ní zjistit zapojení termostatu. Staré kotle mívají ovládání přímo síťovým napětím 230V, proto je nutné být obvzláště opatrný. Pokud si nejste jistý postupem, sežeňte někoho, kdo kotle opravuje, ten by měl umět termostat vyměnit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #2 kdy: 13.10.2022, 18:54 »

Pozor, použitý kabel je prasárna. Správně měl být použitý 4 žilový, nebo 3 žilový bez žlutozeleného.

Na modrém vodiči je zde živé napětí. Měl to být černý vodič.
A žlutozelený není použit jako ochranný, ale jako nulový. A měl být použitý modrý.


Tyto bimetalové termostaty fungují jako spínače pro zapínání řízení kotle.
Zde spíná hlavní kontakt při poklesu teploty fázi do kotle.

A přídavný vodič - zde hrubě chybně žlutozelený - sloužil k tomu, aby po vypnutí kotle přepínací kontakt zapnul napájení do odpůrku vestavěného na fotce pod bimetalem. Teplo z odpůrku stoupá vzhůru a předepíná bimetal, aby sepnul při nižší teplotě.
Tím se zvýší citlivost bimetalu - sníží se hystereze spínání a termostat reguluje v užším pásmu teplot.

Některé termostaty tohoto druhu měly odpůrky i dva, výkonnější z nich se spínal spínačem  a pomocí něj se dělal noční pokles teploty.



Dnešní programovateln é týdenní termostaty s baterií sice mají také výstupní relé přepínací, ale potřebujete v tomto zapojení jen  zapojit kontakty NO a COM a ze starého kabelu použít jen hnědý a modrý drát.  Na polaritě nezáleží. Modrý drát se musí přeznačit černou smršťovací bužírkou na obou stranách - u termostatu i u kotle.

Elektrikář si s tím rychle poradí. A také zkontroluje, zda termostat smí spínat 230V, nebo jen 24V a zkontroluje - změří  - mezní proud termostatu a kotle. Protože termostaty tohoto druhu zapínaly celý napájecí řetězec kotle, plynovou automatiku i oběhové čerpadlo s odběrem i 2A. Dnes termostaty spínají 12V nebo 24V vstup elektronického řízení kterým teče cca 8mA.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 14.10.2022, 05:06 »

Pozor, použitý kabel je prasárna. Správně měl být použitý 4 žilový, nebo 3 žilový bez žlutozeleného.
Na modrém vodiči je zde živé napětí. Měl to být černý vodič.
A žlutozelený není použit jako ochranný, ale jako nulový. A měl být použitý modrý.

To je z dnešního pohledu pravda, ovšem tazatel píše ( a provedení termostatu tomu také odpovídá),  že kotel je hodně starý. Pokud je instalace starší, udělaná před r. 1996, tak je třeba uvažovat, že zeleno/žlutý vodič je PEN.


Elektrikář také zkontroluje, zda termostat smí spínat 230V, nebo jen 24V a zkontroluje - změří  - mezní proud termostatu a kotle. Protože termostaty tohoto druhu zapínaly celý napájecí řetězec kotle, plynovou automatiku i oběhové čerpadlo s odběrem i 2A. Dnes termostaty spínají 12V nebo 24V vstup elektronického řízení, kterým teče cca 8mA.


Na termostatu by měly být uvedené jeho parametry, většina z těch, které jsou prodávány jako universální (k jakémukoliv kotli, či jinému zdroji tepla),  má výstupní relé vhodné pro spínání 230V~ a proud 2 až 10A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?
 Pokud mi chybí vodič pro napájení termostatu, musím použít jiný?
 Jak zapojit termostat k plynovemu kotli?
 Proč mi termostat nezapne kotel?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Ako mam zapojit termostat ku plynovemu kotlu Viessmann Vitopend?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jak zapojit pokojový termostat k elektrokotli?
 Jaký kabel použít na propojení kotle s pokojovým termostatem ?
 Jak správně zapojit termostat THP-90 ke kotli pro oběhové čerpadlo?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 ako zapojit termostat?
 Kde hledat závadu v zapojení termostatu?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Ako zapojiť digitálny termostat pre elektrické podlahové kúrenie?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Proč se mi po výměně baterií v termostatu nezapíná kotel?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Jak připojit nabíjející termostat akumulačních kamen?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Proč bezdrátový termostat Vaillant VTR450f stále padá?
 Jak zapojit podlahový konvektor bez termostatu?
 Jaké nebezpečí hrozí, pokud zablokuji tepelnou pojistku špendlíkem?
 Jakým WIFI termostatem lze nahradit starý termostat Euro 900?
 Jak zapojím termostat na plynový kotel Viesmann Vitopend 100 WH04?
 Jaký termostat zvolit pro teplovodní podlahové topení dřevěné podlahy?
 Jak zapojit termostat PT10 ke kotli Panther Condens 25KKO?
 Jak pripojiť starší termostat k plynovému kotlu?