							 - mám pokojový termostat Auraton 3003 - docházelo v něm k nějakému špatnému kontaktu a pořád se sám vypínal a zapínal, koupil jsem tedy nový - stejný Auraton 3003 - po zapojení se ale stalo to, že termostat funguje přesně naopak než by měl - když teplota klesne pod nastavenou hodnotu, zobrazí se na displeji symbol topení, ale kotel nezačne topit, naopak pokud teplota v místnosti přesáhne nastavenou teplotu, symbol topení zmizí a kotel začne topit - relé normálně cvaká - baterie jsou nové a plné (ověřeno zkoušečkou) - zapojení dvou drátků v termostatu: NC a COM (nabízí se celkem tři svorky NC, COM a NO) - všelijaké restartování a vyndávání baterií jsem zkoušel několikrát - ze zoufalství jsem zkoušel vyměnit drátky ve svorkách (pro případ, že bych je při zapojení omylem zaměnil - oba jsou černé) - zkoušel jsem i zapojení NC a NO - nezkoušel jsem COM a NO, protože servisní technik, který mi kotel instaloval a spouštěl říká, že správné zapojení je NC a COM - termostat jsem byl v obchodě vyměnit - nakonec jsem zkusil znovu ten starý termostat a chová se stejně, což mě definitivně zmátlo a zároveň utvrdilo v názoru, že problém není v novém termostatu, nýbrž že něco dělám špatně - technická podpora v prodejně Auratonu je bezradná
  Nedokážete mi prosím někdo pomoci? 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Franěk 
							
								Český elektrikář - živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								  
								váš elektrikář a revizní technik 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #1 kdy: 03.10.2018, 11:43 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Tak zkuste tu variantu com/no     
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz ,   revize@fraja.cz ,  tel: 728171585  
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Martin Krivanek777 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #2 kdy: 03.10.2018, 12:11 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Ok, diky, zkusim jakmile se dostanu domu. Ja to predtim nezkousel, protoze servisak, co mi zapojoval kotel trval na tom, ze NC a COM je jedina spravna kombinace a ja jako laik vubec nevedel jaky je mezi temi pozicemi rozdil.. 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	|     | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jirka Š. Svejkovský 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #3 kdy: 03.10.2018, 12:40 » | 
								
								 | 
							  
							 
							ja jako laik vubec nevedel jaky je mezi temi pozicemi rozdil..
  COM je společná svorka, NC je za normálního stavu sepnuto (normally closed) a NO za normálního stavu rozepnuto (normally open). Otázka je, co je považováno za normální stav. Ve vašem případě natopeno. A přitom stačilo mrknout do návodu ...  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Horský 
							
								ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #6 kdy: 04.10.2018, 07:20 » | 
								
								 | 
							  
							 
							...........a když nevím, tak si to proměřím. Servisák se měl hlavně před svým odchodem přesvědčit, zda vše funguje jak má. Koukám, že s řemeslníky to je stále horší a horší. Profesionalita se vytrácí sviňským krokem a mě to opravu moc vadí     
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Martin Krivanek777 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #7 kdy: 04.10.2018, 13:33 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Diky za rady. Pomohlo prepojeni na NO misto NC.
  Servisak je stary pan a o kotel se mi doposud staral skvele. Jenom s tim termostatem to popletl. Na doplneni uvadim, ze nebyl u me doma - pouze poradil po telefonu. Topna soustava je v provozu necele tri roky a jenom jsem ted menil pokazeny termostat. Kdyby byl primo na miste, tak by mu to nejspis taky doslo..
  Takze jeste jednou diky, uz to funguje jak ma..
 
 
 
  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Franěk 
							
								Český elektrikář - živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								  
								váš elektrikář a revizní technik 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #8 kdy: 04.10.2018, 21:37 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Diky za rady. Pomohlo prepojeni na NO misto NC.
  Domnívám se, že o tom nikdo z místních odborníků nějak nepochyboval       
						 | 
					 
					
						
							
							 