									« Odpověď #19 kdy: 16.08.2021, 11:14 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Výše zmíněné poznámky jsou přesně ty podněty, které mě hlodají od začátku projektu po rozhodnutí, že box nebude splňovat definici rozvaděče. V tomto případě se opravdu nejedná o strojní zařízení a ani o jeho součást. Nicméně zbývá mi zde vyřešit to další na co narážíte: EMC a oteplení skříně, které, pokud zhotovuji rozvaděč, automaticky řeším předepsaným způsobem, ale v případě, že se neřídím souborem 61439 tak nemám jasný postup. EMC veřím, že zvládnu vyřešit stejně jako s rozvaděčem, nicméně u výpočtu oteplení už vzniká problém s tím, že nemám výrobcem definovanu absorbci tepla, což u rozvaděčů všech velkých výrobců k dispozici mám. V příštím projektu raději půjdu osvědčenou cestou rozvaděče, ikdyž možná budu něco řešit zbytečně složitě a draze, nicméně budu dělat zařízení s vědomím, že nic nebylo ponecháno náhodě. 
						 |