Autor Téma: Navrhujete pro rodinné domy jednoduché nebo složité hromosvodní soustavy?  (Přečteno 6730 krát)
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 01.04.2020, 15:41 »



    S příchodem normy ČSN 62 305 se začaly množit názory, že se ochrana před bleskem dělá zbytečně složitá a drahá. Kdysi to bylo jednodušší. Samozřejmě se nezřídka ještě objevují názory, že jde o lobby výrobců hromosvodního materiálu. Jak je to ve skutečnosti? Opravdu mezi námi existují odborníci, kteří se domnívají, že jsou normy tvořeny především proto aby bylo co prodávat? A co pak máme na střeše rodinného domu očekávat? Něco jednoduchého nebo složitého?

  
Zaznamenáno
Jiří Vodehnal
Automatizace, to je moje hobby, bez parazitů a jejich lobby
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 01.04.2020, 22:00 »

Změnilo se leccos:

Vědeckotechnic ký pokrok, jak nás učili ve škole. V dobách vzniku ČSN 34 1390 ochraňoval hromosvod majetek, dnes vnější LPS. Vnitřní LPS neřešil a také proč, když jediná elekronika byl televizor řady Orava s elektronkama.
Nicméně, když norma vznikla, zak jsem přestal čůrat do do kalhot a o valící kouli jsem netušil nic.
Když jsem se rozhodl, že se stanu revizákem, tak jsem si tuto normu koupil cca za 3 Kč, možná za 9,- Kč, už nevím. Dnes je za 590,- (schválnš jsem to hledal) a když jsem si koupil 4 díly 62305, tak to byl balík peněz přes dva litry. Naštěstí existuje elktronický přístup nejdříve za 1.000,- /rok, dnes za 1.000,-/0,5 rok, nereptám a nadšeně platím ...

Takže k věci:

V ČSN 33 1390 bylo vše jednoduše a jasně řečeno na pár stránkách. Jímače, svody, zemniče, ochranný úhel a atd. pro stejný blesk, který je starší než lidsvo samo.

Nový balík 62305 vnesl nový pohled na stejný blesk a pojal to komplexně.

Diviš udělal oddálený jímač, Franklin zase jímač na střeše. Pánové neměli mobily ani internet, takže se vlastně dodnes neví, kdo byl první.

Elektronky se nahradily polovodiči a mikroprocesory,. a protože na elktronice je nakonec nejdržší vypínač, proto tam již není, tak se vymyslela vnitřní LPS.

Ve skutečnosti to tak složité zase není, ale protože 62305-3 má dvě řešení, a to buď na střeše vše spojím nebo budu důležité věci izolovat a dávat pod deštník. A abych byl dokonalý, tak ochráním i vnitřek, proto 62305-4.

Abych byl dal dokonalost dotáhl do konce, tak se nad vším zamslím, viz 62305-1 a 2.

Omlouvám se, dělám si z toho legraci, ale dnešnímu blesku musíme čelit lépe, než před 50-ti lety.

-----

Na druhou stranu, "hadrové" dráty byly nškdy i měděné a uložené v ocelových trubkách s keramickými koleny, krabice byly plechovky vyložené asfaltem ...,  výhradu mám jen k dřevěné rozvodnici s bakelitem - průser !!
Kdyby bylo AFDD, jaký oblouk by měl hlídat ?



Zaznamenáno

Průmyslová automatizace
Projektování MaR
Revize nn a strojních zařízení
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 01.04.2020, 22:35 »


Diviš udělal oddálený jímač, Franklin zase jímač na střeše. Pánové neměli mobily ani internet, takže se vlastně dodnes neví, kdo byl první.

Tak Jules Verne obšlehl našeho Diviše!

Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 01.04.2020, 23:16 »

Elektronky se nahradily polovodiči a mikroprocesory,. a protože na elktronice je nakonec nejdržší vypínač, proto tam již není, tak se vymyslela vnitřní LPS.

Ve skutečnosti to tak složité zase není, ale protože 62305-3 má dvě řešení, a to buď na střeše vše spojím nebo budu důležité věci izolovat a dávat pod deštník. A abych byl dokonalý, tak ochráním i vnitřek, proto 62305-4.
Dovolím si jen upřesnit, že LPS je společně a nerozdílně vnější i vnitřní podle 62305-3. To, co je podle 62305-4, není vnitřní LPS, ale způsob ochrany vnitřních elektrických a elektronických systémů.
Zaznamenáno
Alena Minaříková
*****
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 02.04.2020, 13:01 »

Podklady k dnešnímu vysílání

* Vnější ochrana u rodinných domů_text.pdf (813.9 KB - staženo 378 krát.)
Zaznamenáno

Administrátor Elektrika.info společnosti s ručením omezeným.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 02.04.2020, 15:41 »

Stále nemohu pobrat tvrzení, že může bleskový výboj přeskočit na FeZn spojky vazníků. Ty spojky nikde nejsou připojeny na cizí potenciál. Proč by si je blesk vybral ke svému svodu do země? To mi ještě nikdo nikdy nevysvětlil a myslím si, že se to prostě nezakládá na pravdě a je tím jen přiživen klientský bubák.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.04.2020, 18:15 »

Stále nemohu pobrat tvrzení, že může bleskový výboj přeskočit na FeZn spojky vazníků. Ty spojky nikde nejsou připojeny na cizí potenciál. Proč by si je blesk vybral ke svému svodu do země? To mi ještě nikdo nikdy nevysvětlil a myslím si, že se to prostě nezakládá na pravdě a je tím jen přiživen klientský bubák.
Nene, stačí jednoduchý pokus.
Vezmi holou fázi a přibliž ji zemi (hlíně),  nijakou jiskru neuvidíš.
Pak ji přibliž k malé ploše plechu (kýblík stojící na zemi) a vida malá jiskra vznikne.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 02.04.2020, 18:23 »

Nene, stačí jednoduchý pokus.
Vezmi holou fázi a přibliž ji zemi (hlíně),  nijakou jiskru neuvidíš.
Pak ji přibliž k malé ploše plechu (kýblík stojící na zemi) a vida malá jiskra vznikne.


"kyblík stojící na zemi" ........... ano, zde jiskra přeskočí. A přeskočí, když postavíš kyblík na suchou cihlu? Myslím, že ne.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.04.2020, 18:45 »

"kyblík stojící na zemi" ........... ano, zde jiskra přeskočí. A přeskočí, když postavíš kyblík na suchou cihlu? Myslím, že ne.
Souhlas pro 230V/ jeden kyblík.
Pro náhradní šema blesku by to u 230V znamenalo ovšem cca1000 proojených kyblíků na suchých cihlách, a to bys již oblouk natáhl.
Zaznamenáno
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 02.04.2020, 21:32 »

eDEHN: Hromosvod na RD jednoduše nebo složitě?
    S příchodem normy ČSN 62 305 se začaly množit názory, že se ochrana před bleskem dělá zbytečně složitá a drahá. Kdysi to bylo jednodušší. Samozřejmě se nezřídka ještě objevují názory, že jde o lobby výrobců hromosvodního materiálu. Jak je to ve skutečnosti? Opravdu mezi námi existují odborníci, kteří se domnívají, že jsou normy tvořeny především proto, aby bylo co prodávat? A co pak máme na střeše rodinného domu očekávat? Něco jednoduchého nebo složitého?
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Navrhujete pro rodinné domy jednoduché nebo složité hromosvodní soustavy?
   
Zaznamenáno
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 17.05.2020, 09:32 »

Hromosvod na RD jednoduše nebo složitě? Nyní v podcastu IP007!
    Hromosvod na RD jednoduše nebo složitě? Nyní v podcastu IP007! S příchodem normy ČSN 62 305 se začaly množit názory, že se ochrana před bleskem dělá zbytečně složitá a drahá. Kdysi to bylo jednodušší. Samozřejmě se nezřídka ještě objevují názory, že jde o lobby výrobců hromosvodního materiálu. Jak je to ve skutečnosti? Opravdu mezi námi ...
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Hromosvod na RD jednoduše nebo složitě? Nyní v podcastu IP007!
   
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak narovnat FeZn 8 pro svod hromosvodu?
 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Který předpis určuje kde musí být provedena hromosvodní ochrana?
 Kovový krov pospojovať na HOP alebo pripojiť k zvodu bleskozvodu?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Jak má být správně proveden uzem. přívod k měřicí svorce?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Mají podle vás vycházet Poučné noviny častěji?
 Mohli byste mi pomoci s odhadem ceny hromosvodu?
 Proč se dnes nedávají na střechy hromosvody?
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 K čemu je hromosvod v domě.... (1.)
 Jak měl být proveden hromosvod na panelovém domě?
 Mám právo na opravu, úpravu nebo rozšíření hromosvodu?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 DEHN: Ochrana před bleskem a přepětím pro rodinný dům
 Musí mít garáž vedle rodinného domu hromosvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Jak řešit hromosvod na RD na skále?
 Ako urobiť bleskozvod na kovovom krove + strešná krytina asfaltový šindel?
 Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu?
 Co dělat se zbastleným hromosvodem od zedníků?
 Jsou nějaké námitky proti zřízení hromosvodu "po staru"?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Rychlá sousedská porada nad fotovoltaikou a hromosvodem

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 22 dotazů.