Pri záteži se tedy dostane celá kovová část skříne pod napětí.
Na to jste přišel jak? Jestli má kostra rozvaděče proti zemi napětí, pak máte problém s vodičem PEN v celém prostoru, nejenom na rozvaděči a je nutno to okamžitě řešit!
Při správném provedení vodiče PEN (je vhodné provézt měření) nic nehrozí a připojení kovového krytu rozvaděče na tento vodič plní ochranou funkci (nulování dle ČSN 34 1010).
Nic neodpojujte a nechte si ochranu proměřit revizákem.