Potřeboval bych nějakým způsobem dočasně "obalit" starou kovovou skřín rozvadeče která vyčnívá ze zdi a zabránit případnému úrazu pří náhodném dotyku.

věc se má tak že jde o starou TNC instalaci která byla předchozími nájemníky upravována dost nadivoko- a tak je kostra skříne "uzemněna" na společnou PEN svorku. Pri záteži se tedy dostane celá kovová část skříne pod napětí.  

Kompletní nové rozvody jsou v plánu na jaře, do té doby bych však díky jiným nezbytným pracím potřeboval ochránit nepoučené osoby před úrazem.

odstrihávat zemnění skříne se mi nechce pro případ že by se díky zbastlenému provedení nějakým způsobem dostala fáze na kostru.

napadl mě sádrokarton? nebo by byla lepší osb deska?

 




Název: Re: Čím nouzově izolovat kovovou skříň rozvaděče?
Přispěvatel: František Šohajda 05.10.2016, 13:36
Citace
věc se má tak že jde o starou TNC instalaci která byla předchozími nájemníky upravována dost nadivoko- a tak je kostra skříne "uzemněna" na společnou PEN svorku. Pri záteži se tedy dostane celá kovová část skříne pod napětí. 

To máte stav na životě ohrožující!!!!
Ihned vše vypnout a zavolat elektrikáře na opravu!! >:D


Název: Re: Čím nouzově izolovat kovovou skříň rozvaděče?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.10.2016, 14:09

Pri záteži se tedy dostane celá kovová část skříne pod napětí.  


Na to jste přišel jak? Jestli má kostra rozvaděče proti zemi napětí, pak máte problém s vodičem PEN v celém prostoru, nejenom na rozvaděči a je nutno to okamžitě řešit!

Při správném provedení vodiče PEN (je vhodné provézt měření) nic nehrozí a připojení kovového krytu rozvaděče na tento vodič plní ochranou funkci (nulování dle ČSN 34 1010).

Nic neodpojujte a nechte si ochranu proměřit revizákem.


Název: Re: Čím nouzově izolovat kovovou skříň rozvaděče?
Přispěvatel: Jan Bocek 05.10.2016, 22:04
Vše již bylo řečeno.
Je zapotřebí řešit příčinu a ne důsledek.
Anebo jinak, je nutné problémy řešit a ne je vyrábět.
Zvláště, když je to životu nebezpečné.


Název: Re: Čím nouzově izolovat kovovou skříň rozvaděče?
Přispěvatel: Rozvodak 06.10.2016, 00:10
Me prijde ze jde zas o nejaky vtipek na nas ucet.