									« Odpověď #3 kdy: 05.02.2016, 09:21 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Kompenzační kondenzátor by měl být zapojen mezi L a N, tím, že je dvoudrátový rozvod TN-C, projeví se to jako svod mezi L a PEN, protože rozdělené na N a PE je to až na svorkách svítidla.
  Máte ideální možnost udělat preventivní zákrok dříve, než to způsobí větší závadu. Pokud to dělá nějaká skupina světel, je třeba postupně odpojovat a najít konkrétní svítidlo. Tam se pak dá postupně vše rozpojovat a a zkoušet. 
  Předpokládám, že jste měřil všechno při zapnutém vypínači, jinak byste měřil jen ten rozvodů...
  A odpojovat tlumivku? Pokud by to po jejím odpojení bylo OK, asi by právě ta tlumivka mohla být tím problémem  
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Bocek 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #4 kdy: 05.02.2016, 09:56 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Zásady pro měření:
  1)    nakreslím obvodové schéma měřeného obvodu 2)    prostudují manuál měřícího přístroje 3)    provedu testy měření na stole
  Je to jen zákon pána Ohma...... 
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 