Jan Novákkk
« kdy: 08.01.2016, 14:05 »

Jde o zapojení průmyslového zařízení na běžnou domovní síť.

Realizuji zařízení se servopohony, které bohužel probíjí do kostry (standardní chování všech servopohonů, neřešte prosím proč to dělají, je to na dlouhou diskuzi, prostě je to tak). Součet proudů, tekoucích do PE vodiče je téměř 30mA (při aktivních všech servopohonech ve stroji). Požadavek zákazníka je, napájet zařízení z běžné sítě 230V (bude stát v učebně vysoké školy).
Otázkou je, je možné nějak doplnit zařízení, aby bylo provozuschopné při napájení pod chráničem s vybavovacím proudem 30mA? Úpravy elektroinstala ce v učebně jsou neakceptovatel né (tj řešení např. sólo okruhem jen pro stroj, nebo poddružným rozvaděčem).
Napadá mě jen provozovat motory samostatně (po provedení pohybu daný motor vždy vypínat),  pak by byl "probíjecí" proud max 7mA. Toto řešení by ale bylo dosti neprofesionáln í, navíc by se prodloužil takt stroje.
Nenapadá vás ještě něco jiného? Co třeba oddělovací transformátor a vlastní silnější chránič ve stroji?
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.01.2016, 16:40 »

Ochranu jako takovou postavit na pospojení silným ochranným vodičem, a nasadit chránič frekvenčně závislý, nebo jak uvádíte OT.
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.01.2016, 08:09 »

 

   Oddělovací transformátor je správná volba.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 09.01.2016, 13:20 »

...
Realizuji zařízení se servopohony, které bohužel probíjí do kostry ...
Nic nerealizujte, vypadněte od toho dřív než se stane nějaký malér!
A vůbec už vás neměli s takovým přístupem pusti do "školy"!
Když někdo nezná nebo nedokáže použít ani přesnou terminologii, těžko věřit, že "ostatní" dokáže udělat správně!
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 10.01.2016, 12:49 »

Jde o zapojení průmyslového zařízení na běžnou domovní síť.

Realizuji zařízení se servopohony, které bohužel probíjí do kostry (standardní chování všech servopohonů, neřešte prosím proč to dělají, je to na dlouhou diskuzi, prostě je to tak). Součet proudů, tekoucích do PE vodiče je téměř 30mA (při aktivních všech servopohonech ve stroji). Požadavek zákazníka je, napájet zařízení z běžné sítě 230V (bude stát v učebně vysoké školy).
Otázkou je, je možné nějak doplnit zařízení, aby bylo provozuschopné při napájení pod chráničem s vybavovacím proudem 30mA? Úpravy elektroinstala ce v učebně jsou neakceptovatel né (tj řešení např. sólo okruhem jen pro stroj, nebo poddružným rozvaděčem).
Napadá mě jen provozovat motory samostatně (po provedení pohybu daný motor vždy vypínat),  pak by byl "probíjecí" proud max 7mA. Toto řešení by ale bylo dosti neprofesionáln í, navíc by se prodloužil takt stroje.
Nenapadá vás ještě něco jiného? Co třeba oddělovací transformátor a vlastní silnější chránič ve stroji?


Přiznám se, že jsem dosud žil v přesvědčení, že unikající proud na vodič PE, existuje u frekvenčních měničů, nikoliv u servopohonů  Šok. U těch FM, je to jejich standardní vlastnost, bez ohledu na výrobce.
Apropo čím jste změřil?
Jinak ale existuje speciální proudový chránič pro aplikace s FM. To snad víte.
 Úsměv
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde najdu minimální hodnoty unikajícího proudu při měření vn zdrojem?
 Co je to náhradní unikající proud?
 Mohl by mi pomoci v měření unikajicích proudů u elektrotepelných zařízení?
 Kde sehnat kleště na unikající proudy kvalitní a levné?
 Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
 Dá se s KEW 4200 měřit unikající proud?
 Je možné. že měření Id u Makyty 6906 měřákem PU 184 delta je mimo rozsah?
 Stačí u revize PC změřit pouze unikající proud?
 Jak jednoduše změřím unikající proud?
 Unikající proud zdravotnického prostředku s vnitřním zdrojem energie.
 Měření unikajících proudů ZP
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu B
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu BF a CF
 Unikající proudy (základní pojmy 3.)
 Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi?
 Čím může vznikat jemné brnění při dotyku země při stání v bazénu?
 Jak se měří unikající proud svařovacího obvodu?
 Jak měříte unikající proud svařovacích zařízení?
 Jak srovnáváte metody měření unikajících proudů vy?
 Jak velký rozdíl mezi unikajícím proudy může být?
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebiče
 Náhradní unikající proud trojfázových spotřebičů
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky
 Izolované uložení spotřebičů při přímém měření unikajícího proudu
 Musí být zásuvka pro boiler přes chránič když je unikající proud hraniční?
 FLUKE: Klešťový měřič unikajících proudů 368 FC a 369 FC
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Čo spôsobuje takúto hodnotu unikajúceho prúdu na ochrannom pospájaní?
 Pomůže měření unikajících proudů k ochraně spotřebičů?
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Je možné, že set top box probíjí?
 Jsou dnes plazivé proudy problém nebo to již řešíme nějakým přístrojem?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
 Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?
 Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.