| | |-+  Pomůže měření unikajících proudů k ochraně spotřebičů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Pomůže měření unikajících proudů k ochraně spotřebičů?  (Přečteno 14039 krát)
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 06.02.2019, 15:09 »

Asi " víc" než vetší polovina revizních techniků ví, že nejdůležitější je stav sítě ! Stav vodiče PE a prodlužovacích šňůr. Unikající odpor je už daný výrobce
Má to logiku. Čím větším izolantem obalím odporovou spirálu, mám delší odpor a delší ohřev.
Ale i kratší životnost. Změřím unikající proud při revizi a za dva roky e tam jiná konvice.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.02.2019, 16:41 »

Měření snad neslouží k ochraně spotřebiče, ale k ochraně spotřebitele. A někdy může i pomoc proč vybavuje chranič  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.02.2019, 17:56 »

Mozna by stalo za to spocitat, jak moc ohrozuje cloveka unikajici proud 1A tekouci jeho kovovym obalem a vodicem PE v siti TN-C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.02.2019, 19:18 »

Nějak mi uniká ten PE v síti TN-C....
Tam se vyskytuje PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 06.02.2019, 19:34 »

Záleží kudy unikající proud uniká. Pokud měřákem, je to varování. Pokud lidským tělem, je to průšvih.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.02.2019, 20:52 »

   
Pomůže měření unikajících proudů k ochraně spotřebičů?

Asi " víc" než vetší polovina revizních techniků ví, že nejdůležitější je stav sítě ! Stav vodiče PE a prodlužovacích šňůr. Unikající odpor je už daný výrobce
Má to logiku. Čím větším izolantem obalím odporovou spirálu, mám delší odpor a delší ohřev.
Ale i kratší životnost. Změřím unikající proud při revizi a za dva roky e tam jiná konvice.
 

Nějak jsem nepochopil důvod k založení tohoto tématu revizním technikem.
Otázka tématu je divně položená a komentář jako po šestém pivě.....

Ale přesto je na tu nesrozumitelno st poslední příspěvek velice hodnotný.
Proto to měříme!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.02.2019, 08:36 »

Nějak mi uniká ten PE v síti TN-C....
Tam se vyskytuje PEN.
Jisteze i v souvislosti s kovovym obalem je ten vodič PE vztazen ke spotrebici :-))).
A co si myslite treba vy pane Svejkovsky o primem nebezpeci pro laika v domacnosti kuprikladu u konvice, jejiz kovovym obalem a vodicem PE proteka unikajici proud dejme tomu 1A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.02.2019, 08:58 »

Pokud má konvice unikající proud 1A, tak jen nepatrný okamžik (v podstatě se jedná o počátek nedokonalé poruchy, která se ve velice krátkém okamžiku změní na tvrdý zkrat a vypadne jistič.
V okamžiku poruchy bude na kostře konvice oproti zemi cca 100V.
Viz tabulka ve staré 4-41 předpokládaná dotyková napětí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 07.02.2019, 10:29 »

Pokud má konvice unikající proud 1A, tak jen nepatrný okamžik ...
Uměl bych si představit nějaký svod nebo nedokonalý zkrat na konci spirály nebo místě připojení konvice do podstavce, kdy by část pracovního proudu N vodiče tekla PE vodičem a poměrně dlouho by se nemuselo dít nic mimořádného...
Samozřejmě jen u okruhu, kde není chránič, ten by na takový problém měl zareagovat okamžitě
A při impedanci okruhu do 1 Ohmu by PE (včetně PEN před bodem rozdělení) měl mít cca polovinu, tedy 0,5 Ohmu, k tomu něco PE vodič spotřebiče, něco na přechoďáky... Při 1A nic dramatického, při větším svodu a jištění 16A, tedy "dlouhodoběji" max. kolem 22A, v normálním prostředí bych víc než z úrazu elektrickým proudem měl strach z toho, že se to v místě poruchy přehřeje a něco to zapálí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #9 kdy: 07.02.2019, 11:48 »

Změřím unikající proud při revizi a za dva roky je tam jiná konvice.
 

To je, pane Žvaku, život. Poté co už 8 roků soustavně dělám revize spotřebičů, jsem pochopil proč byl Sysifos každý den už po probuzení na..aný. Zase budu valit ten samý blbý šutr...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.02.2019, 12:26 »

Pokud má konvice unikající proud 1A, tak jen nepatrný okamžik (v podstatě se jedná o počátek nedokonalé poruchy, která se ve velice krátkém okamžiku změní na tvrdý zkrat a vypadne jistič.
V okamžiku poruchy bude na kostře konvice oproti zemi cca 100V.
Viz tabulka ve staré 4-41 předpokládaná dotyková napětí.


Nemluvim o poruse se zanedbatelnou impedanci.
Berme to tak, ze porucha "vydrzi",  a to zrovna v domacnostech, kde na starych a zanedbanych spotrebicich to muze byti docela snadno predstavitelna situace.
Ja se ptal pana Svejkovskeho jake vidi prime nebezpeci pro cloveka pri trvalem uniku treba 1A, neboli treba i v situaci, kdy se PE vodic od spotrebice prerusi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 07.02.2019, 13:16 »

...prime nebezpeci pro cloveka pri trvalem uniku treba 1A, neboli treba i v situaci, kdy se PE vodic od spotrebice prerusi.
Fyzika 2. stupně základní školy, Ohmův zákon

Pokud poteče vodičem 1A, úbytek napětí na tomto vodiči není nijak zásadní problém.
Pokud se vodič PE přeruší, bude se jeho odpor blížit nekonečnu,nepoteče jím proud 1A, protože by se nekonečnu muselo blížit i napětí.
 
Dostáváme se do úvah co se stane při kombinaci více poruch. .
Pokud se u konvice "pouze" přeruší PE vodič, zatím se nic neděje.
Pokud u konvice nebo podobného spotřebiče dojde k průrazu nebo svodu, jako první porucha to nemusí být akutně nebezpečné, až v kombinaci s druhou poruchou, tedy např. s tím přerušeným PE vodičem.
Právě proto se dělají revize, aby se zvýšila pravděpodobnos t, že najdu právní poruchu dříve, než se k ní přidá druhá.
Na 100% se to zachránit nedá, to by se musely dělat revize tak často, že by to nikdo nechtěl spnzorovat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 07.02.2019, 14:54 »


Právě proto se dělají revize, aby se zvýšila pravděpodobnos t, že najdu právní poruchu dříve, než se k ní přidá druhá.

No prave ze nedelaji :-),  spise vubec....
Ja zde porad mluvim o domacnosti, a na to michani prostredi zde si nejak nemuzu zvyknout :-).
Prvni porucha - nevyhovuje izolace, unika 1A
Druha, prerusen PE.
Opravdu jiz nastal v teto fazi poskozeni spotrebice zdravi ohrozujici stav?
Dnes tento problem resi normy chranicem v zasuvkach pro laiky, driv to nebylo.
Ohmuv zakon, no jiste, ten si ale porad hlida sveho, pro bezpecnost spise jako pomucka v kombinaci s dalsimi opatrenimi.
Nechci zde nikoho mentorovat, jen mi toto tema prislo jako dobra prilezitost k poukazani na rozdil mezi domacnosti a provozem :-))).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.02.2019, 15:20 »

V provozu ve fabrice musí každý zaměstnanec absolovovat školení o bezpečnosti práce.
A podepsat prezenční listinu o absolovování.
Jestli si něco z toho zapamatuje, je jeho věc. Zaměstnavatel je krytý... Mrknutí

To se v domácnosti neděje, nebo školí vás nějaký bezpečák i s rodinou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 07.02.2019, 15:22 »

Nechci zde nikoho mentorovat, jen mi toto tema prislo jako dobra prilezitost k poukazani na rozdil mezi domacnosti a provozem :-))).

Na tomto tématu se zde v diskusích točíte stále dokola ve více vláknech, i když relevantní odpověď jste už jistě četl.  

Je potřeba si uvědomit ještě další souvislosti. Třeba to že frekvence používání těchto spotřebičů  může být znatelně vyšší v nějakém podniku, než v běžné domácnosti. Navíc se většina zaměstnanců k tomu chová jak k cizímu, tedy špatně. Pak je potřeba si uvědomit proč se tyto revize vlastně dělají. Když pominu všechny řeči o bezpečnosti (i když pravdivé) tak třeba i proto že zaměstnavatel zodpovídá za bezpečnost zaměstnanců na pracovišti a jak jinak dokázat že to opravdu dělá, než pravidelným revidováním spotřebičů a tedy předcházením okamžiku kdy se sejde jedna nebo i více poruch a tedy možným úrazům svých zaměstnanců. Můžeme se bavit o tom jestli to má, nebo nemá smysl, ale prozatím není lepší způsob jak toho dosáhnout. Zrovna tak se ohánět domácností které se revize spotřebičů netýkají, jaksi postrádá smysl ve vlákně o těchto revizích. Ale OK.

Prvni porucha - nevyhovuje izolace, unika 1A
Druha, prerusen PE.
Opravdu jiz nastal v teto fazi poskozeni spotrebice zdravi ohrozujici stav?

A vy o tom pochybujete? Já ani na okamžik.  Nerozhodný   Vím, začnete argumentovat PCH, ale ten budete v panelácích hledat asi dlouho. Většinou zbytečně. A i když v nějakém bytě bude, bude opravdu funkční? Nebude "zatuhlej" tím že nebyl 5 let testován, nebo oblblej DC složkou? Co když zafunguje v pořádku, ale "ránu" dostane ženská během zvedání konvice ze základny, konvici upustí a dojde k úrazu ne vlastním proudem, ale silným opařením kuchařky? K tomu může dojít jak v zaměstnání, tak v domácnosti. Nevidím v tom mnoho rozdílů. Jediný je v tom, že v zaměstnání se rizika snižují pravidelnými revizemi, v domácnosti nikoliv.

Vím, zní to možná až trochu křečovitě, ale není právě tohle práce projektantů, bezpečáků, nebo RT, kteří mají vyhledávat a řešit možná rizika?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 07.02.2019, 23:56 »

Fyzika 2. stupně základní školy, Ohmův zákon

Pokud poteče vodičem 1A, úbytek napětí na tomto vodiči není nijak zásadní problém.
Pokud se vodič PE přeruší, bude se jeho odpor blížit nekonečnu,nepoteče jím proud 1A, protože by se nekonečnu muselo blížit i napětí.
 
Dostáváme se do úvah co se stane při kombinaci více poruch. .
Pokud se u konvice "pouze" přeruší PE vodič, zatím se nic neděje.
Pokud u konvice nebo podobného spotřebiče dojde k průrazu nebo svodu, jako první porucha to nemusí být akutně nebezpečné, až v kombinaci s druhou poruchou, tedy např. s tím přerušeným PE vodičem.
Právě proto se dělají revize, aby se zvýšila pravděpodobnos t, že najdu právní poruchu dříve, než se k ní přidá druhá.
Na 100% se to zachránit nedá, to by se musely dělat revize tak často, že by to nikdo nechtěl spnzorovat
Jirko, uvědom si, že revize spotřebičů mnohdy či spíše většinou neprovádí odborníci tvého kalibru.
Změřit něco správně  dokáže kde kdo, změřit něco správně a zároveň vhodnou metodou dokáže již menší počet, ale správně změřit s vhodnou metodou a ještě správně vyhodnotit výsledek je již úkol mnohdy nad síly onoho technika, byť s razítkem.
Posuzování unikajících proudů a stavu izolace mezi takové úkony jistě patří.
Pro příklad:
Vrtačky třídy II typu auhnus při skutečném několikaminuto vém záběru do uzemného materiálu většinou vybaví přenosný chránič 10mA "vyostřený" odpůrkem na 5mA, profi výrobky nikoli.
Přitom při normovém ověřování vyhoví.
Při hlubším zkoumání jsem došel k závěru, že hlavní rozdíl je v izolační schopnosti použité vazelíny v převodovce.
Jaký závěr revize bys bys u takové vrtačky napsal?
Samozřejmě je to otázka i do fóra pro ostatní kolegy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 08.02.2019, 09:20 »



A vy o tom pochybujete? Já ani na okamžik.  
Mozna byste mel alespon na ten okamzik :-).
Ted myslim ve smyslu pristupu k ruznym moznostem podstaty, priciny, typu, a v neposledni rade i mista poruchy jak to jiz naznacil pan Hudec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #17 kdy: 08.02.2019, 12:06 »

Pokud poteče vodičem 1A, úbytek napětí na tomto vodiči není nijak zásadní problém

Aby přes tělo obsluhy protekl 1A, to znamená na tutti tvrdý průraz  fáze na kostru spotřebiče.

protože se uvažuje pro měření unikajícího proudu smluvní impedance těla 2kΩ, při napětí proti zemi 230V to vychází na proud 115mA. Samozřejmě po průrazu kůže by ten proud teoreticky mohl protéct, protože vnitřní impedance těla je malá. A takový proud asi vybaví i nepříliš udržovaný chránič.

i proto že zaměstnavatel zodpovídá za bezpečnost zaměstnanců na pracovišti a jak jinak dokázat že to opravdu dělá, než pravidelným revidováním spotřebičů a tedy předcházením okamžiku kdy se sejde jedna nebo i více poruch

Jako největší problém revizí spotřebičů vidím rutinérství a provozní slepotu. Pokud kontrolujete několikrát za sebou tytéž spotřebiče a zařízení, už to děláte mechanicky a hlavně prohlídka ztrácí účinnost. jediné, co zůstane objektivní, jsou změřené hodnoty, protože měřák je kalibrovaný. Ale izolační odpor je u elektronických zařízení diskutabilní a měření dotykového a unikajícího proudu se  dá dělat špatně, bez pochopení metody. Takže zůstává jakž takž objektivní odpor ochranného vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde najdu minimální hodnoty unikajícího proudu při měření vn zdrojem?
 Co je to náhradní unikající proud?
 Mohl by mi pomoci v měření unikajicích proudů u elektrotepelných zařízení?
 Kde sehnat kleště na unikající proudy kvalitní a levné?
 Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
 Dá se s KEW 4200 měřit unikající proud?
 Je možné. že měření Id u Makyty 6906 měřákem PU 184 delta je mimo rozsah?
 Stačí u revize PC změřit pouze unikající proud?
 Jak jednoduše změřím unikající proud?
 Unikající proud zdravotnického prostředku s vnitřním zdrojem energie.
 Měření unikajících proudů ZP
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu B
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu BF a CF
 Unikající proudy (základní pojmy 3.)
 Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi?
 Čím může vznikat jemné brnění při dotyku země při stání v bazénu?
 Jak se měří unikající proud svařovacího obvodu?
 Jak provozovat zařízení, které má vyšší unikající proud než 30mA?
 Jak měříte unikající proud svařovacích zařízení?
 Jak srovnáváte metody měření unikajících proudů vy?
 Jak velký rozdíl mezi unikajícím proudy může být?
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebiče
 Náhradní unikající proud trojfázových spotřebičů
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky
 Izolované uložení spotřebičů při přímém měření unikajícího proudu
 Musí být zásuvka pro boiler přes chránič když je unikající proud hraniční?
 FLUKE: Klešťový měřič unikajících proudů 368 FC a 369 FC
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Čo spôsobuje takúto hodnotu unikajúceho prúdu na ochrannom pospájaní?
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Je možné, že set top box probíjí?
 Jsou dnes plazivé proudy problém nebo to již řešíme nějakým přístrojem?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
 Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?
 Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.