							Pavel Horský 
							
								ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #2 kdy: 08.09.2015, 09:36 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Chemicky vplyv (agresivne pary) by sa prejavil na kazdej svorke L1 - 3 + PEN. Tu je problem len s jednou fazou. Co tak kondenzacia vody na tej faze, ktora je minimalne zatazovana a teda studena ?
  To není až tak hloupý názor. Když se nad tím člověk zamyslí, mohlo by to být ono.  
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	|     | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jiří Buben 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								Revize a údržba elektrických zařízení a strojů 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #5 kdy: 08.09.2015, 14:49 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Rychlá odpověď, anichž bych se zajímal o chemii je povolený spoj !
 
  Podívejte se na to termokamerou a myslím, že to hodně napoví    Mohlo by být. Ale u takové koroze vzniklé vadným spojem bych již očekával jistý stupeň, na první pohled patrné, degradace izolace vodičů ke svorce připojených. Ale pohled teploměrem či termokamerou jistě neuškodí.  
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							Revizní technik E2/A Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů. Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů. Stále se učím..... 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jaroslav Hasala 
							
								OSVČ 
								  
								  Offline
 
  
								Znojmo (JM) 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #10 kdy: 09.09.2015, 08:06 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Na každý pád, svorkovnice je už poškozená, její výměna by byla určitě vhodná. Nemá větší význam používat svorkovnici stejného typu, tento typ je dost problematický, nabídka na trhu je dostatečně široká. 
  Podobné poškození je skutečně typické pro povolené svorky, které se dlouhodobě zahřívají.   
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							elektromontážn  í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email :  jarda@hasala.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							František Šohajda 
							
								  
								  Offline
 
  
								RT E2-A 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #11 kdy: 09.09.2015, 10:44 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Na každý pád, svorkovnice je už poškozená, její výměna by byla určitě vhodná. Nemá větší význam používat svorkovnici stejného typu, tento typ je dost problematický, nabídka na trhu je dostatečně široká. 
  Podobné poškození je skutečně typické pro povolené svorky, které se dlouhodobě zahřívají.  
  Nová svorkovnice není tak drahá a výměna trvá chvíli... Asi byli původně Al vodiče...? Tipl bych si ,  že je to po rekonstrukci..  ..Cu vodiče!  
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Martin Kurka 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								Projektant automatizace a strojů 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #12 kdy: 09.09.2015, 12:00 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Příčina je jasná, původní vyhřátí levé dolní svorky, teplota tak vysoká, že došlo k uvolnění korozivních zplodin z PVC izolace, zejména chlóru, a chlorovodíku. Tyto zplodiny svléknou dokonale pozinkovaný povrch ocelových prvků a krásně jej naleptají, vzdušná vlhkost dorazí další.
  Svorkovnice měla být dávno vyměněna, rozhodně se na poruchu přišlo nejpozději při rekonstrukci na Cu vodiče. Ale zřejmě byl investor držgrešle a tak se firma provádějící rekonstrukci snažila poctivě korozní plochy svorky vyčistit a poškozenou svorku nepoužila, přepojila vodič na volnou svorku. To je vidět na předešlé celkové fotce, že systém zapojování je zde jiný než na svorkách okolních. Řešení je to nouzové, závada je v tom, že koroze znemožní dotahování spoje, čištěné spoje a vyhřátá měď má mnohem horší vodivost, než má mít (rekrystalizuje). V průmyslu nebo při velkém zatížení by dlouho tato nouzová oprava nevydržela.
  A mimochodem, do podkladního bakelitu vpálené zplodiny hoření zhoršují povrchovou cestu a odolnost proti plazivým proudům a takový mezifázový zkrat na špatně odjištěné stoupačce v paneláku je poukázka na hnusnou smrt nájemníkům (udušení toxickými plyny).  Poukázka laciná, za uspořenou 500,- za svorkovnici. No neberte to investore.  
 
 
 
  
						 | 
					 
					
						
							
								
									 
									  
									  Vyhřátí.jpg (1013.32 KB, 1123x1318 - prohlédnuto 833 krát.) 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
  Teorie=vše víme ale nic nefunguje  Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
  Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
  Ďábel je skryt v detailu 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 |