Revize a údržba elektrických zařízení a strojů
|
|
« Odpověď #4 kdy: 03.07.2015, 05:26 » |
|
Když budu šťoura, tak požárně utěsněný ten prostup není ani jeden. Požární prostup to bude, až bude označen štítkem.
To je přesně ono. Mě osobně to připadá tak, že někdo těsnil a těsnil, a najednou přišel na to, že tohle asi být utěsněno nemuselo. Jak jsem psal. dokumentaci jsem neviděl (zatím), ale dveře pod těmito prostupy jsou obyčejné. Z toho usuzuj, že nejde o dva rozdílné požární úseky. Dneska zkusím zjistit víc. A neovládá náhodou to PBZ tlakové láhve s čistým hasivem ? Přijde mi to jako technologický sál
Technologický sál to je, ale pro technologii drcení dřevního odpadu. Takže běžné výrobní prostory.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revizní technik E2/A Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů. Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů. Stále se učím.....
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #6 kdy: 03.07.2015, 08:05 » |
|
Jaká musí být vrstva hmoty v závislosti na počtu kabelů cyky?
A počet kabelů hraje nějakou roli?
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 03.07.2015, 09:39 » |
|
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 03.07.2015, 09:48 » |
|
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 527.2 Utěsnění otvorů, kterými prochází vedení 527.2.1 Tam, kde vedení prochází konstrukčními prvky budovy, jako jsou podlahy, stěny, krovy, stropy, příčky nebo protipožární zábrany, musí být otvory, které v důsledku prostupu vedení vzniknou, utěsněny v souladu se stupněm požární odolnosti (pokud je požadována) předepsané pro příslušný konstrukční prvek budovy předtím, než byl prostup proveden (viz soubor ISO 834). POZNÁMKA 1 Opatření na dočasné utěsnění se může vyžadovat i během instalování vedení. POZNÁMKA 2 V průběhu úprav by se mělo utěsnění uvést do původního stavu, jak nejrychleji je to možné. 527.2.2 Vedení, která prostupují konstrukčními prvky budov majícími specifikovanou odolnosti proti ohni, musí být vnitřně utěsněny na stupeň odolnosti proti ohni daného prvku předtím, než byl prostup proveden, stejně jako musí být utěsněny zvenčí, jak to požaduje 527.2.1. 527.2.3 Elektroinstalační trubky a úložné elektroinstalační kanály zatříděné jako nešířící plamen v souladu s příslušnou normou výrobku a jejichž průřez je maximálně 710 mm2, nemusí být vnitřně utěsněny za předpokladu, že: – systém vyhovuje zkoušce pro IP 33 podle IEC 60529 a – jakékoliv zakončení (svorkovnice) v tomto systému vedení v jednom z úseků, oddělených stavební konstrukcí, kterou vedení prochází, vyhoví zkoušce pro IP 33 podle IEC 60529.
Kde kdo se vždycky ohání projektovou dokumentací, ale málokdo už bere na vědomí, že realizace má probíhat podle realizační dokumentace, která je záležitostí zhotovitele ...
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|