Autor Téma: Je možné PE svorkovnici v rozvaděči považovat za hlavní ochrannou přípojnici?  (Přečteno 17685 krát)
Jožka Mareš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.06.2012, 12:32 »

Mohou být jednotlivé vodiče ochranného pospojování připojeny přímo do rozvaděče na svorkovnici PE, nebo musí být zřízena samostatná hlavní ochranná přípojnice jako samostatná krabice se samostatnou svorkovnicí, která bude ve výsledku propojena 1 vodičem s výše zmíněnou PE svorkovnicí v rozvaděči?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 04.06.2012, 15:01 »

TO : Jožka Mareš

Ano i ne. Vše je odvislé od místních podmínek, a projektové dokumentaci.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
zerotest
« Odpověď #2 kdy: 04.06.2012, 16:05 »

To: Jožka Mareš  Posláno: Dnes v 12:32
Teoreticky to možné je, ale musí se vzít v potaz hodně podmínek při takovém nestandardním řešení.
Dostatečné dimenzování sloučených vodičů včetně svorkovnic z hlediska možného zatížení všech poruchových a pracovních proudů (tzn. vyrovnání potenciálů přicházejících z venku, ochranná funkce vodiče PE, ochranná a pracovní funkce vodiče PEN, pracovní funkce vodiče PEM, PEL ...) Zvážit zda je vhodné vyrovnání potenciálu provádět přes rozvaděč nn a ne přes svorkovnici HOP a nejkratším vedením svést do země-může jít i o část bleskového proudu. Propoj HOP s rozvaděčem je samozřejmostí.
Zatím jsem neviděl provedení sloučení více ochranných vodičů do jednoho bez chyb a s dokumentací kde je provedení včetně výpočtů touto náhradní metodou. Nakonec se ukázalo, že klasické provedení HOP – PEN jako dva samostatné obvody je nejjednodušší, nejlevnější ověřené provedení. Jinak vám chválím, že chcete provést hlavní ochranné pospojování – často se neprovádí z hlouposti nebo kvůli penězům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 04.06.2012, 16:28 »

Vy už jste někdy viděl HOP v panelákovém bytě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
zerotest
« Odpověď #4 kdy: 04.06.2012, 16:50 »

To: Jirka Š. Svejkovský  Posláno: Dnes v 16:28
 
, ,Vy už jste někdy viděl HOP v panelákovém bytě? ''

Neviděl. Ale neviděl jsem tam ani potrubí a další inženýrské sítě...,  které by přicházely z venku a bylo je nutné spojit do HOP. V paneláku je HOP včetně uzemnění provedeno ve sklepě a jeden vodič je vyveden stoupačkami do každého bytu a tam je napojen na místní doplňující pospojování v koupelně a do bytového rozvaděče. Tento způsob se dělá víc jak 40 roků a nemyslím, že je špatný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 04.06.2012, 17:59 »

No, já spíš nacházím u rekonstrukcí připojenou vanu (teda pokud vůbec) na šínu PE. Po centrálním vodiči pospojování ani památky. Maximálně bernard na uříznutý vodovodní trubce. Při výměně potrubí za plast to vzali flexou a vůbec je netrápilo, že je na tom drát. Za připojení pospojování na PE jsem dokonce vděčný.

Jiná situace je u novostavby nebo rekonstrukce RD. Tam vzhledem k rozsahu instalace nevidím důvod HOP neprovést.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 04.06.2012, 20:02 »

Osobně raději vídím,když HOP není v rozvaděči
- provedení a zatížitelnost svorek v rozvaděči
- větší možnost zavlečení nějakého přepětí z hromosvodu
- problematické vedení tak, aby nedošlo k souběhu s napájecími rozvody (především pokud jsou použity přepěťovky)...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 04.06.2012, 21:21 »

U paneláku zavlečení napětí z hromosvodu po vodiči pospojování nehrozí, má svojí HOP. Připojit v bytové rozvodnici vanu na PE sběrnu vidím jako dobrý ekonomický kompromis. Co jiného byste tam chtěl připojovat? A tahat vodič z hlavní HOP do každého bytu je řešení víc, než dočasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 04.06.2012, 21:26 »

U paneláku zavlečení napětí z hromosvodu po vodiči pospojování nehrozí, má svojí HOP.

Kde?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lika Zdeněk
« Odpověď #9 kdy: 04.06.2012, 21:28 »

To: Jirka Š. Svejkovský  Posláno: Dnes v 16:28
Neviděl. Ale neviděl jsem tam ani potrubí a další inženýrské sítě...,  které by přicházely z venku a bylo je nutné spojit do HOP. V paneláku je HOP včetně uzemnění provedeno ve sklepě a jeden vodič je vyveden stoupačkami do každého bytu a tam je napojen na místní doplňující pospojování v koupelně a do bytového rozvaděče. Tento způsob se dělá víc jak 40 roků a nemyslím, že je špatný.
A co ústřední topení, to nejde zvenku ? Také plynové potrubí jde zvenku. Tomu HOP ve sklepě bych příliš nedůvěřoval. Vodič ze stoupaček bývá často ve sklepě přerušen (zloději kovů, zedníci atd.). Použití takového vodiče jako doplnující pospojování v koupelně je pak spíše nebezpečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 04.06.2012, 22:26 »

... Připojit v bytové rozvodnici vanu na PE sběrnu vidím jako dobrý ekonomický kompromis. ...
Z ppůvodního dotazu nejsou jasné některé důležité podrobnosti.
Pokud je v objektu seriozně provedené Hlavní ochranné pospojování, pak spojení "vany" s PE sběrnicí okruhového rozvaděče je rozumné řešení, ale považoval bych to za doplňující pospojování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
zerotest
« Odpověď #11 kdy: 05.06.2012, 08:27 »

To: Jirka Š. Svejkovský  Posláno: Včera v 17:59
to, že nějaké , ,jelito'' někde přeruší vodič, tak neznamená, že vymyslel zjednodušení ochrany. Jinak ten vodič HOP je průchozí všemi byty ve stoupačkách a v každém bytě napojen na doplňující pospojování.

To: Jiří Schwarz  Posláno: Včera v 20:02
bylo to HOP v rozvaděči dostatečně dimenzované - např. sběrna PE(N) minimálně jako ekvipotenciáln í svorkovnice... nebo jen nějaký paskvil. Osobně jsem to dostatečné dimenzování řešil s panem Kirhchoffem a je to náročné ověření.

To: Jirka Š. Svejkovský  Posláno: Včera v 21:21
HOP u budovy je jedno, ale to nevylučuje použití více ekvipotenciáln ích svokovnic a propojení vodičem o dostatečném průřezu je samozřejmostí.

To: Lika Zdeněk  Posláno: Včera v 21:28
HOP slouží pro vyrovnání potenciálu celé budovy a nedovedu si představit, že do každého bytu půjde potrubí z venku... Do každého bytu přicházejí ve stoupačkách a tam je rozumné provést místní doplňující pospojování a napojení jedním vodičem na HOP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Ekvipotenciální pospojování
 Je kovová skrinka pre pospojovanie elektrické zariadenie?
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici do rozvaděče?
 K čemu je dobrá ekvipotencionální přípojnice?
 Jaký je rozdíl v použití ekvipotenciální svorkovnice a potenciálové svorkovnice?
  Jak řešit situaci, když v domě není ekvipontencionální přípojnice?
 Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
 V jaké normě je uvedeno povinné zakrytí svorkovnice pospojování?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Co si počít pokud je ekvipotencionální svorkovnice daleko od svodiče?
 Jak řešit kombinaci přídavných svorkovnic s PEN 70mm2 a 15. odvody?
 K čemu slouží krabice se spojenými zeleno/žlutými vodiči?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 ARisk#26 Jak vyrovnat potenciál mezi cizími technologiemi?
 Jak se správně řeší vývod zemnící soustavy pro rozvaděč?
 Jak propojit ekvipotenciální svorkovnici s FeZn zemnicím drátem?
 Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
 Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
 Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
 Projde revizí izolovaná nulovací svorkovnice použitá pro fázi?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
 Je dovolené mať vodič k ekvipotenc. svorke spojený z dvoch odlišných prurezov?
 Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?
 Proč provádět spojení FV panelů s ekvipotenciální svorkovnicí?
 Jak navrhnout ekvipotenciální práh (např kioskové) transformovny?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?